220千伏周家岭变电站
门禁安装工程施工方案
编 制:襄樊展延电子科技有限公司
运行管理科审核:
安全保卫科审核:
施工方责任人签字:
批 准:
襄樊展延电子科技有限公司
二○一一年八月五日
220千伏周家岭变电站门禁安装工程施工方案
一、编制依据、说明
根据有关标准及图纸,我们编制了本施工方案,作为220千伏周家岭变电站环境综合改 造工程施工的初步方案。 1、编制依据
(1) 现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准 (2) 《电力建设安全施工管理规定》
(3) 荆州供电公司变电中心220KV周家岭变电站环境综合改造计划及施工图纸。 2 、编制说明
(1)本施工方案是依据上述资料和我们建设同类型变电站的经验编制的,如有与本工程实际情况不一致的地方,我们将随时对施工方案进行修改和补充,以达到切实指导施工的目的。 (2)本施工方案作为220千伏周家岭变电站场境综合改造工程施工方案,与我们编制的其它相关文件一起组成完整的施工方案。 二、工程概况与工程量 1、工程概况
220kV周家岭变环境整治工程是由全站围墙、道路及部分下水、主控综合楼及高压室、设备区电缆沟(不含通讯沟)、巡视道及设备基础、全站绿化等六个项目组成。
(1)围墙改造工程包括:站内围墙改为塑料分格清水墙,临街围墙加高至2.3米后,墙面喷涂石头漆;新建生活楼部分围墙等项目。详细见围墙改造工程施工方案。
(2)道路改造工程包括:拆除全部道路缘石;新建全站道路;原道路雨水井改为道路两侧草坪。详细见道路改造工程及雨水井改造工程施工方案。
(3)主控综合楼及高压室改造工程包括:主控综合楼及10kV高压室外墙贴瓷砖;主控综合楼钢屋顶拆除,墙面、地面、天棚、强弱电改造;门窗更换及给排水施工等项目。详细见主控综合楼及高压室改造工程施工方案。
(4)电缆沟改造工程包括:全站电缆沟压顶、盖板更换、电缆整理、托架刷防腐漆、砖砌防火墙改为防火包等项目。详细见电缆沟改造工程工程施工方案。
(5)场地及设备基础改造工程包括:场地巡视道及操作坪台改造;设备基础贴花岗岩;主变压器油池线石更换及更换油池内标卵石;拆除所有消防箱,新建消防小室1间,220KV及110KV设备区引下线改双接地等项目。详细见场地及设备基础改造工程施工方案。
(6)生活区及生产区绿化改造等项目。详细见电缆沟改造工程工程施工方案。 (7)高压室天沟及全站设备、钢结构、水泥杆防腐刷漆。 三、工程目标 1、技术质量目标:
技术质量符合有关施工标准、规程、规范和图纸标准的要求,工程合格率100%。 2、安全目标:
(1)不发生人身轻伤及以上事故;
(2)不发生一类障碍及以上的责任性设备及电网事故; (3)不发生火灾事故; (4)不发生同等级交通事故; (5)不发生机器具损害事故 (6)控制未遂及异常 3工期目标: 90日历天数。 四、工程组织措施 1工程管理机构
项 目 管 理:荆州供电公司生技部 技术质量管理: 变电中心运管科 安全监督管理: 变电中心安保科
施工总承包单位: 湖北荆力工程总承包有限责任公司 现场施工单位:湖北荆力工程总承包有限责任公司变电分公司 2施工现场组织机构 项目经理:夏 斌 现场施工技术员:邹祖武
现场施工工作负责人:夏斌 邹祖武 管宏清 邵平 王忠良 白翔 万里程 安全员: 桑跃飞 夏斌 邹祖武 技术质量及资料员:严晶晶 曹久斌 材料员:方扬
五、 工期、进度计划:(附后) 六、 施工总平面布置