好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

kv避雷器试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

kv避雷器试验报告

TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

1#避雷器试验报

一、试验标准

华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》2008年版 二、铭牌参数

型号:Y5WR-51/134 额定电压:51kV 持续运行电压:40.8kV 制造年月:2017年02月 厂家:西安高压电瓷厂 三、试验仪器及仪表

仪器名称 型号 编号 校验日期 有效日期 兆欧表 MEV5000 直流高压发生器 ZGS-300/3 3031509 四、试验项目

1、绝缘电阻测量(ΜΩ)

试验日期 环温:20℃ 湿度:20% 测量位置 A相 B相 C相 绝缘值 37000 36000 33000 2、1mA下的直流参考电压及0.75直流参考电压下的泄漏电流 试验日期 环温:20℃ 湿度:20% 相别 U1mA 0.75U1mA泄漏电流 A相 76.6kV 20uA B相 76.5kV 19uA C相 76.7kV 18uA 五、试验结论:合格

审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚

2#避雷器试验报告

一、试验标准

1、绝缘电阻测量(ΜΩ) 试验日期 环温:20℃ 湿度:20%

测量位置 A相 B相 C相 绝缘值 30000 31000 32000 2、1mA下的直流参考电压及0.75直流参考电压下的泄漏电流 试验日期 环温:20℃ 湿度:20% 相别 U1mA 0.75U1mA泄漏电流 A相 76.5kV 18uA B相 76.6kV 17uA C相 76.6kV 19uA 五、试验结论:合格

审定:樊占峰审核:田海君试验人员:李刚

3#避雷器试验报告

一、试验标准

kv避雷器试验报告

kv避雷器试验报告TPMKstandardizationoffice【TPMK5AB-TPMK08-TPMK2C-TPMK18】1#避雷器试验报告一、试验标准华北电网有限公司《电力设
推荐度: