技 术 交 底 记 录

表C1-3

工程名称 工程编号 见附页 技术负责人: 交底人: 接交人: 交底部位 日 期 高炉热风围管施工作业

交底内容: 1概况:热风围管中心标高为15.05m,管径φ1928×14mm,围管中心外切圆直径为13400mm,通过九个吊点悬挂在标高21.000米框架梁上。热风围管重约为28 t。 2考虑到运输的限制,热风围管初步定为制造场地分三段制作出厂,考虑到制造场地的限制,预组装及正式组装在安装现场统一进行。预组装时要求上表面水平差不得大于6mm,环管组对时最大直径与最小直径之差不得大于10mm,管子对口错边量不得大于2mm,坡口根部间隙为3mm。经检查验收合格后,进行吊装。根据塔吊起重能力,热风围管进行整体吊装。 3热风围管的组装:先确定组装方位及场地,第一段摆放后管上中心线处三点抄平,垫平支好,依次摆放各段并进行合口,每一段组对时应垫平抄平支好并测量相对应两管口内侧中心点间的间距尺寸,此间距尺寸应较计算尺寸为正公差,以利于最后一段的合口及组对。 4热风围管的焊接:普通手工焊,焊条采用E5015低氢型焊条。工地焊缝与工厂焊缝一样一律清根处理。根据图纸要求进行超声波探伤,焊缝等级为Ⅱ级。 5热风围管临时支架的安装:热风围管安装用临时支架要提前制作完毕,临时支架的布置既要让开风口、围管吊挂等的位置又要让开空中两道接口的位置,按照此原则绘制临时支架布置图,按照布置图在炉皮外侧放出支架安装标高14.086及垂直中心线位置,以便对围管进行定位安装,安装临时支架时,支架与炉壳连接焊缝,焊接应采用同支架相匹配的焊条焊接,同时对临时支架进行防侧摆加固措施。 6 在高炉炉壳安装超过热风围管的安装标高时即可进行热风围管的吊装,用1000t.m塔吊进行整体吊装。吊点(焊吊耳)为三点,各钢丝绳长度相等。 7热风围管吊至临时支架上,进行定位调整,调整完毕后型钢(沿围管均布)将围管临时固定在固定支架上。 8 围管吊挂装置安装后对围管进行最后固定,其技术要求为: 围管标高:±10mm 围管上表面水平差:≤10mm 从围管外表面至高炉外壳距离偏差:20mm 9围管安装完毕后,所有的支架须平均受力。 注:此交底中未提及的问题和遇到不明事由,施工人员未经现场技术人员或相关人员同意,不得擅自施工,经技术人员和现场负责人确认后方可。

003高炉热风围管部分安装技术交底

技术交底记录表C1-3工程名称工程编号见附页技术负责人:交底人:接交人:交底部位日期高炉热风围管施工作业交底内容: