消防安全案例分析模拟题37
第一题
某汽车库,建筑面积为3999m2,地下1层,层高为4m,地下汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆,划分1个防火分区,2个防烟分区。车库设人员疏散口2个,设汽车疏散口2个,汽车出入口均设防火卷帘。该汽车库消防供电负荷为二级,并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁、建筑灭火器等消防设施。
根据以上材料,回答下列问题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。):1. 关于汽车库分类,下列说法正确的是______。 A.停车数量大于200辆或总建筑面积大于5000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库 B.停车数量大于300辆或总建筑面积大于10000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库 C.停车数量大于50辆且小于等于100辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于3000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库
D.停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库
E.停车数量小于等于50辆或总建筑面积小于等于2000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库 答案:BDE
[解答] 停车数量大于300辆或总建筑面和积大于10000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库。停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库。停车数量小于等于50辆或总建筑面积小于等于2000m2的汽车库为Ⅰ类汽车库。
2. 关于地下汽车库机械排烟风机,下列说法正确的是______。 A.排烟风机应保证280Ⅰ时能连续工作20min B.排烟风机应保证280Ⅰ时能连续工作30min
C.该地下汽车库机械排烟风机的排烟量不应小于30000m3/h D.该地下汽车库机械排烟风机的排烟量不应小于31500m3/h
E.该地下汽车库机械排烟风机的排烟量不应小于33000m3/h 答案:BD
[解答] 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应保证280Ⅰ时能连续工作30min。该汽车库层高4m,其排烟风机排烟量不应小于31500m3/h。 3. 关于消防应急照明和疏散指示标志,下列说法正确的是______。 A.该地下汽车库应设消防应急照明和疏散指示标志
B.用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,不能采用蓄电池作备用电源 C.用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min D.安全出口标志宜设在疏散出口的顶部 E.通道上的指示标志,其间距不宜大于10m 答案:ACD
[解答] 用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
4. 应设置自动喷水灭火系统的汽车库包括______。 A.机械式汽车库
B.停车数超过8辆的地下汽车库 C.Ⅰ类地上汽车库 D.Ⅰ类地上汽车库
E.采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库 答案:ACE
[解答] 除敞开式汽车库外,Ⅰ、Ⅰ、Ⅰ类地上汽车库,停车数大于10辆的地下、半地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库,Ⅰ类修车库均要设置自动喷水灭火系统。
5. 应设置火灾自动报警系统的汽车库包括______。 A.Ⅰ类地下汽车库 B.机械式汽车库 C.Ⅰ类汽车库