4、货物资产所属部门的资产管理员和信息安全管理员应检验货物,以保证没有潜在的危害。第四章设备安全第十一条设备安置与保护(一)公司中应考虑以下控制措施:1、设备应进行适当安置,以尽量减少不必要的对工作区域的访问;2、应把处理敏感数据的信息处理设施放在适当的限制观测的位置,以减少在其使用期间信息被窥视的风险,还应保护储存设施以防止未授权访问;3、要求专门保护的部件要予以隔离,以降低所要求的总体保护等级;4、应采取控制措施以减小潜在的物理威胁的风险,例如偷窃、火灾、爆炸、烟雾、水(或供水故障)、尘埃、振动、化学影响、电源干扰、通信干扰、电磁辐射和故意破坏;5、应建立在信息处理设施附近进食、喝饮料和抽烟的指南;6、对于可能对信息处理设施运行状态产生负面影响的环境条件(例如温度和湿度)要予以监视;7、所有建筑物都应采用避雷保护,所有进入的电源和通信线路都应装配雷电保护过滤器;8、对于工业环境中的设备,要考虑使用专门的保护方法,例如键盘保护膜;XXXX有限公司

信息技术设备物理与环境安全管理

规定

文件编号版本号执行日期页码XXXX-ISI-13

A02020-1-1第7页共39页

9、应保护处理敏感信息的设备,以减少由于辐射而导致信息泄露的风险;极其重要设备应部署在不同位置。第十二条支持性设施(一)应有足够的支持性设施(例如电、供水、排污、加热/通风和空调)来支持系统。支持性设施应定期检查并适当的测试以确保他们的功能,减少由于他们的故障或失效带来的风险。应按照设备制造商的说明提供合适的供电。(二)对支持关键业务操作的设备,推荐使用支持有序关机或连续运行的不间断电源(UPS)。电源应急计划要包括UPS故障时要采取的措施。如果电源故障延长,而处理要继续进行,则要考虑备份发电机。应提供足够的燃料供给,以确保在延长的时间内发电机可以进行工作。UPS设备和发电机要定期地检查,以确保它们拥有足够能力,并按照制造商的建议予以测试。另外,如果办公场所很大,则应考虑使用多来源电源或一个单独变电站。(三)另外,应急电源开关应位于设备房间应急出口附近,以便紧急情况时快速切断电源。万一主电源出现故障时要提供应急照明。(四)要有稳定足够的供水以支持空调、加湿设备和灭火系统(当使用时),供水系统的故障可能破坏设备或阻止有效的灭火。如果需要还应有告警系统来指示水压的降低。(五)连接到公共提供商的通信设备应至少有两条不同线路以防止在一条连接路径发生故障时语音服务失效。要有足够的语音服务以满足地方法规对于应急通信的要求。XXXX有限公司

信息技术设备物理与环境安全管理

规定

文件编号版本号执行日期页码XXXX-ISI-13

A02020-1-1第8页共39页

(六)实现连续供电的选项包括多路供电,以避免供电的单一故障点。第十三条电缆安全(一)敷设到公司内各个区域的电缆线的保护方式如下:1、进入信息处理设施的电源和通信线路宜在地下,若可能,应提供足够的可替换的保护;2、网络布缆要免受未授权窃听或损坏,例如,利用电缆管道或使路由避开公众区域;3、为了防止干扰,电源电缆要与通信电缆分开;4、使用清晰的可识别的电缆和设备记号,以使处理失误最小化,例如,错误网络电缆的意外配线;5、使用文件化配线列表减少失误的可能性;6、对于敏感的或关键的系统,更进一步的控制考虑应包括:(1)在检查点和终接点处安装铠装电缆管道和上锁的房间或盒子;(2)使用可替换的路由选择和/或传输介质,以提供适当的安全措施;(3)使用纤维光缆;(4)使用电磁防辐射装置保护电缆;(5)对于电缆连接的未授权装置要主动实施技术清除、物理检查;(6)控制对配线盘和电缆室的访问;XXXX有限公司

信息技术设备物理与环境安全管理

规定

第十四条设备维护文件编号版本号执行日期页码XXXX-ISI-13

A02020-1-1第9页共39页

(一)应按照供应商推荐的服务时间间隔和规范对设备进行维护。(二)由供货商维护的设备。各种维护活动要按照合同协议或设备购买时的维护计划进行。(三)只有已授权的维护人员才可对设备进行修理和服务(四)原则上应保存所有维护记录(五)要保证所有可疑的或实际的故障以及所有预防和纠正维护的记录;(六)设备资产的管理部门和人事部应当向外包维护单位索取维护计划和记录。(七)设备资产的管理部门和人事部定期审核维护记录和计划。(八)当对设备安排维护时,应实施适当的控制,要考虑维护是由内部人员执行还是由外部人员执行;当需要时,敏感信息需要从设备中删除或者维护人员应该是足够可靠的;(九)应遵守由保险策略所施加的所有要求。第十五条场外设备的安全(一)离开办公场所的设备的保护应考虑下列措施:1、离开建筑物的设备和介质在公共场所不应无人看管。在旅行时便携式计算机要作为手提行李携带,若可能宜伪装起来;2、制造商的设备保护说明要始终加以遵守,例如,防止暴露于强电磁场内;XXXX有限公司

信息技术设备物理与环境安全管理

规定

文件编号版本号执行日期页码XXXX-ISI-13

A02020-1-1第10页共39页

3、家庭工作的控制措施应根据风险评估确定,当适合时,要施加合适的控制措施,例如,可上锁的存档柜、清理桌面策略、对计算机的访问控制以及与办公室的安全通信;4、足够的安全保障掩蔽物宜到位,以保护离开办公场所的设备。安全风险在不同场所可能有显著不同,例如,损坏、盗窃和截取,要考虑确定最合适的控制措施。其它信息用于家庭工作或从正常工作地点运走的信息存储和处理设备包括所有形式的个人计算机、管理设备、移动电话、智能卡、纸张及其他形式的设备。第十六条设备的安全处置与重新使用(一)设备报废处置时,存有敏感信息的存储设备要从物理上加以销毁,或用安全方式对信息加以覆盖,而不能采用常用的标准删除功能来删除。(二)所有带有诸如硬盘等储存媒介的设备在报废前都要对其检查,以确保其内存储的敏感信息和授权专用软件已被清除或覆盖。存有敏感数据的已损坏的存储设备要对其进行风险评估,以决定是否对其销毁、修理或遗弃。(三)为保证信息安全,必须在处理介质前擦除有关的敏感信息:1、用碎纸机销毁所有的敏感纸质记录。废纸可在碎纸后立即处置掉。2、公司内部不应积累过量纸质记录。所有的纸质记录都必须在处置前销毁。3、磁带和磁盘必须在处置前实际销毁和核对。4、数据存储光盘应在处置前实际销毁。(四)凡敏感性介质的处置都必须填写《信息介质处置申请表》,经部门负责

信息技术设备物理与环境安全管理规定

XXXX有限公司信息技术设备物理与环境安全管理规定认;文件编号版本号执行日期页码XXXX-ISI-13A02020-1-1第6页共39页4、货物资产所属部门的资产管理员和信息安全管理员应检验货物,以保证没有潜在的危害。第四章设备安全第十一条设备安置与保护(一)公司中应考虑以下控制措施:1、设备应进行适当安置,以尽量减少不必
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5z0ri2b0bj1x2cx44e354ncj33s2bw019rg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享