好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《继电保护及二次回路》 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

宜宾电业局继电保护工作手册

失灵保护信号公共端 TwJa HwJa

TwJb HwJb 失灵保护开关位置

TwJc HwJc

结合图2.16,本间隔保护的开关位置信号 图2.24

4 综合重合闸回路

220KV断路器属于分相操作机构,因此重合闸就分停用、单相重合闸,三相重合闸和综合重合闸四种方式,由装设在保护屏的重合闸把手开关人工切换。这四种方式的动作特征如下:

单重:单相故障单跳单重,多相故障三跳不重。 三重:任何故障都三跳三重。

综重:单相故障单跳单重,多相故障三跳三重。 停用:单相故障单跳不重,多相故障三跳不重。

注意,选择停用方式时,仅仅是将该保护的重合闸功能闭锁,而不是三跳,这是因为220KV线路是双保护配置,一套重合闸停用,另一套重合闸可能是在单重方式下运行,所以本保护不能够三跳。如果重合闸全部停用,为了保证在任何故障情况下都三跳,必须把“勾通三跳压板”投上(对于220KV旁路开关只有一套保护,所以要停用重合闸就必须先将“勾三压板”投入)。整个回路如图2.25

本保护信号

输入公共端 勾通三跳压板 勾通三跳GST 1QK

TwJa TwJb TwJc 5 单重方式 6 图2.16中的跳位 综重方式 3 4

2 1 三重方式

图2.25

勾通三跳信号闭锁了重合闸,相当与把重合闸放电,切换在单重方式时引入断路器跳位接点是为了当断路器三跳时也能闭锁重合。

在220KV断路器的操作回路中,还设有跳闸R端子和跳闸Q端子。它们是为外部其它保护对本断路器跳闸出口接点而设计。跳闸后要启动重合闸的其他保护出口接点接Q端子,跳闸后将重合闸闭锁的接R端子(如母差跳闸)。在110KV断路器操作回路中与其对应的是保护跳闸和手动跳闸端子。

5 断路器位置信号

分相操作机构断路器必须三相都合上才能算是处于合闸位置,只要有一相断路器跳开就

16

宜宾电业局继电保护工作手册

属于分闸状态,因此HWJ是串联,TWJ是并联方式来发信号。

701 901 HwJa HwJb HwJc 断路器合闸位置

TwJa 903 TwJb 断路器分闸位置

TwJc

图2.26

6 复合电压并联启动

复合电压是指不对称故障时的负序电压和三相故障时的低电压。在运行中,若负序电压大于整定值或低电压低于整定值,复压元件UB启动。复合电压主要用于主变的后备保护。

复压并联启动是指人工投入压板或由主变其它侧的复压元件来满足本侧的复压条件,如图2.27,以主变高压侧后备保护为例。 保护信号公共端 31LP14 本侧复压并联启动 32LP9 UB 中压侧复压元件 中压侧复压并联启动高压侧 33LP7 UB 低压侧复压并联启动高压侧 图2.27 低压侧复压元件 复压并联主要是考虑到在容量比较大的变压器一侧发生故障,其他侧的电压变化不大,此时其它侧后备保护可能因为复压条件不满足而复合电压过流元件不能动作。

7 主变风机回路

图2.28所示了主变风机控制的一般回路。ZK是选择“自动”/“手动”把手开关,C是交流接触器,BK是单组风机的电源开关,RT是风机的热耦,WJ是主变温度计,一般设计为两个值45℃和55℃,55℃时风机启动,45℃时风机返回。GFL是主变后备保护提供的过负荷接点,作过负荷启动风机用(可以将三侧后备保护的GFL接点并联使用)。因此风机启动方式有三种:

(1)手动启动方式

ZK的2、4直接启动ZJ,ZJ启动C (2)温度启动方式

ZK的1、3接通,温度超过45℃时1ZJ动作,超过55℃时ZJ动作,1ZJ与ZJ的接点对ZJ线圈自保持,一直需要温度下降到45℃以下,1ZJ断开时才返回。 (3)过负荷启动方式

主变过负荷时,启动时间继电器1SJ,延时启动ZJ。

2SJ作用是延时报风机故障信号。如图2.29

补充:220KV主变风机启动方式与110KV主变原理完全一致。主要区别有两点

(1)220KV主变温度计提供两组温度启动接点,各个风机可以根据事先把手开关设定的“温度I”或“温度II”在不同的温度逐一投入。

(2)把手开关还设有“辅助”档,当运行的风机因故停止工作时,把手开关在辅助挡

17

宜宾电业局继电保护工作手册

风机将自动投入运行。

因为220KV主变风机控制二次回路比较复杂,这里就不再画出,需要时可以参考厂家提供图纸。

~A ~B ~C ~N

RD ZJ 2SJ

4 2

ZK WJ45° A13 1ZJ A12 1ZJ ZJ 1 3 ZJ

WJ55° A14

1SJ

N14 N12 GFH 1SJ

ZJ RT

C 其它风机 BK C C

F 图2.28

2SJ 901 701 C 通风故障

图2.29

8 主变测温回路

主变测温常用的是Pt100电阻,测温原理如图2.30

这种方式测温对Pt100电阻的精确度要求较高,就是导线上的电阻r影响也必须考虑,所以设计了T05+的补偿回路,根据补偿,就能够获得Pt上的压降,再计算出Pt的电阻,最后对照Pt100的温度和电阻的特性就能够得到主变的温度。

r T05+ T05 r

测 Pt r T05- 温

装 温度计内部

置 图2.30 18

宜宾电业局继电保护工作手册

9 有载调压机构

S6“1—N”升压极限位置开关,在最高档断开; S7“N—1”降压极限位置开关,在1档断开;

图2.31是有载调压机构的示意简图。升压时按钮S1动作,K1闭合,电机M正相序转动,调压机构升档,降压时S2动作,K2闭合,电机M反相序转动,调压机构降档。紧急停止时S3闭合,Q1动作断开操作回路。主变后备保护保护在过流时候,BTYJ动作,闭锁调压。 K1 RD L1 ~A L2 ~B M

L3 ~C

~N

K2 S1 S6 L31 K2 K1 S2 BTYJ LP Q1 L81 L41 K1 021 S7 023 K2 S3 L91 Q1 过负荷闭锁有栽调压 图2.31

有载机构的档位显示一般有三种,一种是一一对应方式,如图2.32,当前在哪个档位就哪个档位带电,另一种是BCD码方式,按照8421记数方法,如图2.33,在1档时M1通,在2档时M2通,在3档时M1和M2都导通,在4档时M3导通等等,还有一种是位数方法,如图2.34,M11表示十位数,带电表示1,不带电表示0,后面的M1—M10表示个位的0—10数字。

801 M1 801 M1 801 M1

M801 M801 M801

M2 M2 M2 M802 M802 M802

M3 M3 M3 M803 M803 M803 M11 M4 M80n M811

M804

图2.32 图2.34 图2.33

10 交直流电源回路

断路器需要交流电源柜内照明,加热,需要直流电源电机储能(220V)或者作合闸电源(240V)。电源回路比较简单,这里只简单介绍一下。

1#直流屏 2#直流屏

1RD 2RD 1 2 3 5 4

至机构1 至机构2 至机构3 至机构4 至机构5 图2.35

19

宜宾电业局继电保护工作手册

每个一次电源等级相同的间隔用一条主线路,主线路把所有该等级间隔的端子箱串联起来,图2.34表示出了直流回路是一个手拉手的合环回路,每个端子箱都有一个开环的刀闸,这样某个机构要停止供电时只需要断开它自己和旁边某一侧端子箱的刀闸即可,而不影响其他机构的正常供电,在主线路上已经有直流屏的出线保险(1RD、2RD)所以只能是安装刀闸不能是可熔保险或者空气开关。但是在到机构箱去的分支线路中还必须有可熔保险或者空气开关。

这里要说明一下合闸电源和储能电源的不同点,在以往的开关中,多是由操作电源动作接触器,接触器的大容量接点接通合闸电源,开关的合闸线圈瞬间通过冲击大电流产生巨大磁场,线圈中的铁芯动作带动开关动触头连杆,把开关合上,所以合闸电缆都比较粗,用2×30以上的铝芯电缆,在合闸瞬间直流屏受到的冲击影响也比较大。现在的弹簧操作机构开关,都是事先由储能电源将合闸弹簧储能,合闸时操作电源通过合圈,合圈中的铁芯顶开固定弹簧的棘爪,弹簧瞬间释放能量,由这个弹簧的弹性势能能去推动连杆将动触头合上。 通过比较合闸电源和储能电源的不同,因工作需要断开运行开关的合闸电源必须经过调度部门的同意,因为合闸电源一旦断开,开关重合闸就不起作用了。储能电源不存在这个缺陷。

交流回路与直流回路的结构完全一致。

第五节

变电站的音响信号回路

自从变电站实现综合自动化后,已彻底取消了原有的中央信号和音响系统。但是在宜宾局白沙和龙头变电站等非综合自动化站仍在运行,因其设计巧妙,物美价廉在许多用户站中也得到了大量使用。同时该回路是一个比较完善的系统图,所以需要对其有比较清楚的认识。

一 闪光系统

闪光回路的继电器1ZJ、2ZJ都是直流屏本身自带继电器,闪光小母线(+)SM编号100装设在直流屏和控制屏,再用电缆连接两块屏的小母线(在直流屏上均能看见以三个端子为一组的端子排,分别为+KM,—KM和SM)。其与操作回路图构成的闪光回路可用图2.36表示。 -KM’ -KM +KM (+)SM 2RD KK LD DL1 HQ 9 10 2ZJ 100 1ZJ HD TQ 15 14 DL2 2ZJ 1TA 1BD 1ZJ 2ZJ

图2.36

20

《继电保护及二次回路》 

宜宾电业局继电保护工作手册失灵保护信号公共端TwJaHwJaTwJbHwJb失灵保护开关位置TwJcHwJc结合图2.16,本间隔保护的开关位置信号图2.244综合重合闸回路220KV断路器属于分相操作机构,因此重合闸就分停用、单相重合闸,三相重合闸