宜宾电业局继电保护工作手册
以上编号是工作中常用的编号,在下一章介绍二次回路时会做进一步的标注。
第二章 基本二次回路
第一节
电流与电压回路
一 电流回路 端子箱端子排
1A2 1A1 A411 A412 第第 一B412 二B411 1B2 1B1 个个
C412 装装1C1 1C2 C411 置置N411 N412 图2.1
以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A相第一个绕组头端与尾端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。
二、电压回路
母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线。以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2 1YMa 1YMb 1YMc YMN 1ZK
JD YHa A601 A602 G A630I
2ZK YHb 1JB B630I
B601 B602 YHc 3ZK C602 C601 C 图2.2
C630I N600 (1)为了保证PT二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作
自动开关ZK替代保险。
(2)采用了PT刀闸辅助接点G来切换电压。当PT停用时G打开,自动断开电压回路,防止PT停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK和G切换,是为了N600有永久接地点,防止PT运行时因为ZK或者G接触不良, PT二次侧失去接地点。
(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接
6
宜宾电业局继电保护工作手册
地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。
(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。
(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。
(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。
对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。
母线零序电压按照开口三角形方式接线,采用单相额定二次电压100V绕组。如图2.3。
YMn 1SaYm1YML 2JB Sa601 YHa N600△ 4ZK G Sa630I Sa602 L602 YHb YHc L601 L630I
图2.3
(1)开口三角形是按照绕组相反的极性端由C相到A相依次头尾相连。
(2)零序电压L630不经过快速动作开关ZK,因为正常运行时U0无电压,此时若ZK断开不能及时发觉,一旦电网发生事故时保护就无法正确动作。
(3)零序电压尾端N600△按照《反措》要求应与星形的N600分开,各自引入主控制室的同一小母线YMn,同样,放电间隙也应该分开,用2JB。
(4)同期抽头Sa630的电压为-Ua,即-100V,经过ZK和G切换后引入小母线SaYm。
补充知识:开口三角形为什么要接成相反的极性?
在图2.4中,电网D点发生不对称故障,故障点D出现零序电动势E0,零序电流I0从线路流向母线,母线零序电压U0却是规定由母线指向系统,所以必须将零序电压按照相反方向接线才能使零序功率方向是由母线指向系统。这是传统接线方式,在保护实现微机化后,零序电压由保护计算三相电压矢量和来自产,不再采用母线零序绕组,这样接线是为了备用。
D I0 M J
U0 E0
图2.4
7
宜宾电业局继电保护工作手册
线路电压的接法
线路PT一般安装在线路的A相, 采用100V绕组。 ZK (1)线路电压的ZK装在各
YHx A601 N600 A609 自的端子箱。 保 护 (2)线路电压采用反极性接
装法,U x=-100V,与零序电压置的抽头Usa比较进行同期合闸。 图2.5
(3)线路电压的尾端N600在保护屏的端子上通过短接线与小母线的下引线YMn端子相连。
第二节
电压操作系统
一、辅助继电器屏
前面介绍了在220KV变电站中,母线电压引入时,并不是直接由PT刀闸辅助接点来切换,而是通过辅助接点启动辅助继电器屏上的中间继电器,用中间继电器的常开接点进行切换,该回路如图2.6
1GQM I母PT端子箱ZK 5ZK 2GQM 2GWJ 731 115 II母PT端子箱ZK 1QJ 733 5ZK 4GWJ 117 +KM -KM I母PT刀闸辅助接点 1RD 2RD IG 102 103 101 2GWJ 1GWJ
II母PT刀闸辅助接点 IIG 105 3GWJ 4GWJ BK 1 3 890 1G 892 MDL A609 894 2G A609 896 1QJ 2QJ 母联或分段的刀闸与开关辅助接点串联 图2.6
8
宜宾电业局继电保护工作手册
(1)PT刀闸辅助接点IG和IIG去启动中间继电器1GWJ,2GWJ,3GWJ,4GWJ,利用1GWJ与3GWJ的常开接点去代替图2.2与图2.3的G,为了防止辅助接点接触不良,需要两对接点并接。
(2)1GQM和2GQM是电压切换小母线,电压切换用于双母线接线方式,1GQM和2GQM分别是间隔运行于I母和II母的切换电源,由图2.6可知,在该母线PT运行时(IG或IIG合上),电压切换小母线才能带电(2GWJ与4GWJ合上),要么是在电压并列时,1QJ合上勾通1GQM和2GQM。5ZK开关在端子箱,可以根据需要人工切断该小母线电源。
(3)BK是电压并列把手开关,电压并列是指双母线其中一条母线的PT退出运行,但是该母线仍然在运行中,将另外一条母线上的PT二次电压自动切换到停运PT的电压小母线上。二次电压要并列,必须要求两条母线的一次电压是同期电压,因此引入母联的刀闸和开关的辅助接点。同时,即便两条母线同期但分列运行,如果II母采用了I母的电压,当连接在II母上的线路有故障时,I母电压却无变化,这样II母线路的保护就可能拒动。所以只有母联开关在运行时候才允许二次电压并列。电压并列回路由图2.7表示。图中只画出A相电压的并列,需要并列的有YMa,YMb,YMc,YML,SaYM。单母线分段接线的电压并列同理。 2YMa 1YMa
2QJ 图2.7 (4)信号 701 IG 2GWJ 901 切换电源消失
IIG 4GWJ
1QJ 903 电压并列动作
图2.8
随着继电保护技术的发展,现在有些220KV间隔回路没有采用1GQM和2GQM小母线的731和733电源,而是直接采用该间隔保护的第三组操作电源(下一节将讲述)来当该间隔的731和733。白沙变电站290开关既是。因此在白沙站工作要注意这两种不同的方式。
二、电压切换回路(以CZX-12型为代表)
计度表屏 731 102 1G 735 1ZZJ
1G
1YQJ 4D171 4D169 CZX-12 4G 731’
旁路保护装置 2YQJ 4G 733’
4D170 4D171 CZX-12 2G 2G 2ZZJ 737 733 9
计度表屏 宜宾电业局继电保护工作手册
图2.9 旁路开关间隔没有4G回路(结合一次系统图(1)图2.9是线路或主变间隔的切换图,
2.11)。线路运行在某一母线,该母线刀闸合上,导通电源,4D169或4D170和1ZZJ或2ZZJ动作。1ZZJ与2ZZJ是普通电磁型继电器,装设在计度屏上,一般用型号DZY-207,用于计度电压的切换(图2.13),计度只切换A、B、C三相电压,图中只画出A相。
(2)当旁路带路时,本线的4G合上,而旁路开关同样要选择是运行在I母还是II母,旁路的1YQJ1与2YQJ1同样需要动作,所以,本线的1ZZJ和2ZZJ也可以动作,该线路表计仍可以继续计度。
(3)图2.10是CZX-12型操作箱内部回路,1YQJ1与2YQJ1是自保持型继电器, 是 I 动作线圈, 是返回线圈,运行于I母时,1YQJ1动作,2YQJ1返回,运行于II母时,2YQJ1 II
动作,1YQJ1返回,这样母线电压如图2.12就切换进保护装置。自保持继电器动作后必须要返回线圈通电才能返回,可以防止运行中刀闸辅助接点断开导致电压消失,保护误动。1YQJ2与2YQJ2是普通继电器用于信号回路,如图2.14。 2YQJ1 II
1YQJ1
4D169 I 1YQJ2
2YQJ1 4D171 I 4D170 2YQJ2 1YQJ1 II
图2.10 1YQJ1 A630I A720I 保 护I母 装2YQJ1 置A640I II母 图2.12
1G 2G 2G 1G 1ZZJ A630I’ A720I’ 保护 DL DL 装2ZZJ 置A640I’ 3G 3G 图2.13 4G 1YQ2YQ切换继电器 901 旁母701 同时动作信号 旁路间隔 DL 903 1YQ2YQ 交流失压信号
线路或主 (母线PT失压)
变间隔 本间隔开关辅助接点
图2.11
图2.14
10