XX:证书编号XXXXXX 3、具体操作人员见下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 工种名称 测量工 挖机操作手 挖机炮机 挖机钩机 自卸车司机 装载机司机 架子工 电 工 普通工 钢筋工 潜孔钻操作手 人数(人) 2(含配合人员) 2 2 1 12 1 4 1 10 4 8 备注 负责基础测量定位 开挖 踢打中风化页岩 钩强风化页岩 土石方运输 装土 搭设边坡操作架 锚杆边坡钢筋制安 锚杆成孔 第七章 计算书及相关图纸
一、脚手架计算书
(一)边坡支护护坡操作脚手架,其步距为1200,立杆纵横间距均为1500。 1承载力验算:
(1)脚手架承受荷载计算: ①脚手架承受荷载计算:
考虑上人操作和堆物为980N/M2
②对操作层荷载(W1)进行计算,附加荷载980N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数(其他未考虑因素)取1.5,脚手架自重360N/ m2
则W1=超载系数×动力系数×(附加荷载+脚手架自重)
=1.5×1.2×(980+360) =2412N/ m2
③非操作层,每层荷载为W2,钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个,剪刀撑长度近似按对角支撑计算L=(1.82+2.02)=2.69m每跨脚手架面积=1.5×2=3 m2。
则非操作层每层荷载W2为
W2=[(步距×2+间距×2+架宽+L×2)×钢管理论重量/m×钢管实际长度系数+扣件重量每跨]/每跨脚手架面积
[(1.2m×2+1.5m×2+2m+2.69m×2)×38.4N/m×1.3+10N/个×4个]/3 =226N/ m2
则每根立柱承重:(W1+非操作层数×W2)/立柱根数 =(2412N+4×226N)÷4 =829N
a2:立杆设计荷载计算:
采用φ48.3×2.8mm钢管,截面特征查表A=4.893×102mm2 i=15.78mm l0=μL=0.77m×1=0.77 m λ=L0/i=770mm/15.78mm=48.8 欧拉临界应力:σ=π2E/λ=3.142×210000/48.82=869MPa η=0.3×(1/100i)2=0.3/(100×0.01578)2=0.12 设计荷载N为:
N=4.89×102/2×{[17+(1+0.12)×869/2-[(170+(1+0.12)×869/2)-170×869]}
N=3×104N
通过脚手架承受荷栽,立杆设计荷载计算得知,立杆设计荷载(3×104N)<脚手架承受荷栽(829N)故立杆承载力符合要求。
2稳定性计算:
轴向力设计计值:N=1.2×(NGK1+NGK2)H+1.4ΣΝQik
=1.2×(360N+4×253N)+1.4×1.5×1.2×980N =4416N 稳定性承载力设计值:f
c=φAf=kh0/i×A×205×106
=1.13×103×0.5×1×205×106/[3.14×(2.25+30/2)2×30/0.5×1]
=2×105N
轴向力设计值N<稳定性承载力设计值f 故该脚手架稳定性符合要求
根据现场实际,将立杆底部地表凿平,设50-60mm厚木垫板,增大立杆基础底面积。
稳定性计算:
轴向力设计计值:N=1.2×(NGK1+NGK2)H+1.4ΣΝQik
=1.2×(512N+8×385N)+1.4×1.5×1.2×16890N =46873.2N 稳定性承载力设计值:f
c=φAf=kh0/i×A×205×106
=1.13×103×0.5×1×205×106/[3.14×(2.25+30/2)2×30/0.5×1]=2×105N
轴向力设计值N<稳定性承载力设计值f 故该脚手架稳定性符合要求。
二、相关图纸
1、施工平面布置图;
2、土石方开挖边线图;
3、深基坑支护平面图;