好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017电气工程师《供配电》精选试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

★精品文档★

2017电气工程师《供配电》精选试题

2017电气工程师考试的复习工作可以开始了,下面为大家掉了一份《供配电》部分的精选试题,附有答案,希望能对大家有帮助,更多内容欢迎关注!

题1:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010)

(1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜?

(A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar

(2)本变电所每台主变装设电容器组容量确定后,将分组安装,下列确定分组原则哪一条是错误的? (A)电压波动 (B)负荷变化 (C)谐波含量 (D)无功规划

(3)本所35kV母线三相短路容量为700MVA,电容器组的串联电抗器的电抗率为5%,请计算发生三次谐波谐振的电容器容量是多少?

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

1 / 6

★精品文档★

(A) (B) (C) (D)

(4)若该所并联电容器接入电网的背景谐波为5次以上,则并联电抗器的电抗率是()。 (A)1% (B)5% (C)12% (D)13%

(5)若本所每台主变安装单组容量为3相35kV,12000kvar的电容器两组,若电容器采用单星形接线,每相由10台电容器并联两台电容器串联而成,请计算单台电容器容量为()。

(A)500kvar (B)334kvar (C)200kvar (D)250kvar 参考答案及解析: (1)答案:[B]

解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第条及其条文说明,电容器的安装容量可按变压器容

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

2 / 6

★精品文档★

量的10%~30%确定,即180×1000×(10%~30%)=(18000~54000)kvar。故选B为正确答案。 (2)答案:[D]

解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第条及条文说明,变电所装设无功补偿电容器的总容量确定以后,将分组安装,分组的主要原则是根据电压波动、负荷变化、谐波含量等因素确定,与无功规划无关,故选D为正确答案。 (3)答案:[A]

解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第条及式()可知,发生三次谐波谐振的电容器容量为 故本题选A为正确答案2017电气工程师《供配电》精选试题。

(4)答案:[B]

解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第条,该所并联电容器接入电网的背景谐波为5次以上,则并联电抗器的电抗率是%~%。 (5)答案:[C]

解答过程:依题意,每相电容器有两个串段,采用单星形接线形式,即每相电容器为2×10=20台,而每相电容器容量

12000/3=4000kvar,可知单台电容器容量

4000/20=200kvar。

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

3 / 6

★精品文档★

题2:有一台发电机300MW,通过容量为360MVA额定电压242/20kV升压变,二回220kV2×LGJ-400/100km与系统连接,正常运行时变压器中性点直接接地。 (1)在做规划设计阶段,潮流计算哪些参数?

(A)发电机的Xd,发电机出力PG+jQG,变压器正、负序电抗(X1、X2),线路正序零序阻抗分别为(R1+jX1)和(R0+jX0),负荷(PL+jQL)2017电气工程师《供配电》精选试题。 (B)发电机出力PG+jQG,变压器正序电抗(X1),线路正序阻抗(R1+jX1),负荷(PL+jQL)。

(C)发电机出力PG+jQG,变压器正序零序阻抗(X1、X0),线路正序零序阻抗(R1+jX1)和(R0+jX0),负荷PG+jQG。 (D)发电机的同步电抗Xd;发电机出力PG+jQG,变压器正序电抗(X1),线路正序阻抗(R1+jX1),负荷(PL+jQL)。 (2)360MVA变压器Ud%=14%基准电压UB=230kV,SB=100MW,其正序、零序标幺值为() (A)00431/ (B)/ (C)/ (D)/

(3)220kV架空线路2×LGJ-400导线及良导体避雷线,单长100km,电抗有名制Ω/km,UB=230kV,SB=100MW。二回路的正序、零序电抗的标幺值为()

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

4 / 6

★精品文档★

(A)/ (B)/ (C)/ (D)/

(4)下列哪种在故障下保护开关正确动作,为保持系统稳定运行,可以采取切荷? (A)300MW发电机跳闸

(B)一回220kV线路无故障断开不重合 (C)一回220kV线路三相故障断开不重合 (D)220kV母线单相接地故障 参考答案及解析: (1)答案:[D]

解答过程:在潮流计算中并不需要负序和零序阻抗2017电气工程师《供配电》精选试题。负序和零序阻抗主要用于短路电流计算中。 (2)答案:[B]

解答过程:1)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第4-2节表4-2公式可得变压器正序阻抗标幺值为 2)对于中性点直接接地变压器,根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》表4-17可得,变压器的零序阻抗标幺值为XO=X1=。 (3)答案:[A]

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

5 / 6

★精品文档★

解答过程:1)根据《电力工程电气设计手册电气一次部分》第4-2节表4-2及表可得

2)对于有良导体避雷线的架空输电双回路线路Xo=3X1=3×=。

(4)答案:[D]

解答过程:根据《电力系统安全稳定导则》(DL/T755—2001)第条第b款可知,当发生任一段母线故障时,保护、开关及重合闸正确动作,应能保持稳定运行,必要时允许采取切机和切负荷等稳定性措施。

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

6 / 6

2017电气工程师《供配电》精选试题

★精品文档★2017电气工程师《供配电》精选试题2017电气工程师考试的复习工作可以开始了,下面为大家掉了一份《供配电》部分的精选试题,附有答案,希望能对大家有帮助,更多内容欢迎关注!题1:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(20
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5yuyx6j4ic8n6j4879hw6x2111f20r00bab
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享