好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

视频监控系统解决方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

苑医院综合楼、传染病门诊楼之间视频图像传输通过视频监控网络进行连接;视频监控点在南苑医院综合楼、传染病门诊楼的重点场所、楼内走廊、通道、楼层以及楼内公共区域设立视频监控点,整个南苑医院综合楼、传染病门诊楼的视频图像实时传输到监控中心,通过对图像的浏览、记录等方式,使各授权的用户或控制中心直观地了解和掌握监控区域的治安及生产动态,有效提高南苑医院综合楼、传染病门诊楼治安管理水平。

建成后的南苑医院综合楼、传染病门诊楼视频监控系统作为提高整个南苑医院综合楼、传染病门诊楼内部治安管理的有效途径之一,其建设的力度、程度、广度将在一定程度上提高生产系统的管理、快速反应、协同作战以及安全保卫的科技防范水平,提高医院治安管理的统一指挥、快速反应、协同作战水平。整个南苑医院综合楼、传染病门诊楼视频监控系统建成后应该具备以下功能要求: 1.实时图像点播

应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播,支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像,支持多用户对同一图像资源的同时点播。 2.远程控制

应能通过手动或自动操作,对前端设备的各种动作进行遥控;应能设定控制优先级,对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。 3.存储和备份

监控控制平台的数据库在记录图像信息的同时还应记录与图像信息相关的检索信息,如设备、通道、时间、报警信息等。总控中心采用IPSAN存储进行部署,图像分辩率采用CIF(352×288),存储视频信息不少于30天。

4.历史图像的检索和回放

应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载;回放应支持正常播放、快速播放、画面暂停、图像抓拍等; 5.报警管理

报警的接收和分发,应能接收报警源发送过来的报警信息,根据报警处置策略将报警信息分发给相应的系统、设备进行处理。报警源包括前端报警设备/报警子系统、监控设备的视频移动侦测输出。 6.报警联动

若报警位置存在监控设备,报警发生时应能通过预设方式自动调用视频或声音信息进行报警复核,并触发录音录像,系统支持与其它警用业务系统进行报警联动。 7.语音双向对讲

根据应用需要(如安全防护等),能支持在监控点和监控中心之间实现语音双向对讲功能。 8.系统的人机交互

具有直观、友好、简洁的人机交互界面。 具有视频画面分割显示、信息提示等处理功能。

能反映自身的运行情况,对正常、报警、故障等状态给出指示。 9.用户与权限管理

监控中心应具有对接入的用户进行授权和认证的功能。用户及权限管理可由各监控中心独立执行,也可集中执行。

用户及权限管理模块应定义用户对设备的操作权限、访问数据的权限和使用程序的权限。

监控中心的用户应有权限获取所辖范围内的历史图像和实时监视图像,当需要获取非管辖范围内的历史图像和实时图像时,应取得有效授权。系统可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能,锁定和解锁方式可设定。 10.网络与设备管理

应能在监控管理平台范围内对系统设备、网络进行管理,收集、监测网络内的监控设备、相关服务器的运行情况;对有权限调用访问本级监控中心的用户应能进行监控;在系统内部应能实现实时工作时钟同步。 11.日志管理

日志包括运行日志和操作日志两种,运行日志应能记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态及发生时间;操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况。 12.系统图像质量

应保证图像信息的原始完整性,即在色彩还原性、图像轮廓还原性(灰度级)、事件后继性等方面均与现场场景保持最大相似性。系统的最终显示图像应达到高清图像D1(720×576)质量,对于电磁环境特别恶劣的现场,图像质量应不低。

1.3. 设计依据

本次南苑医院综合楼、传染病门诊楼视频监控系统的规划设计按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行,本设计依据和参照以下的设计规范和要求进行:

? 《安全防范工程技术规范》 (GB 50348-2004); ? 《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94); ? 《安全防范系统验收规则》 (GA308-2001); ? 《安全防范系统通用图形符号》 (GA/T74-2000); ? 《安全防范系统》(DB33/T334-2001);

? 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》 (GB50198-94); ? 《工业电视系统工程设计规范》 (GBJ115-87);

? 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 (GB8898-2001); ? 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》 (GB4793-2001); ? 《信息技术设备的安全》 (GB4943-2001);

? 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收技术规范》。 ? EIA/TIA568A,EIA/TIA569A国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和

空间标准

? ISO/ICE/IS11801结构化布线标准 ? ISO TCP/IP协议标准

? ISO/IEC 13818 MPEG-2协议标准 ? ISO IGMP/CGMP协议标准

? 10BASE-T,100BASE-TX 标准 IEEE802.3,IEEE802.3U ? 《中华人民共和国通信行业标准》(YD/T926) ? 《防盗报警控制器通用技术条件》GB50198-94

? 《电视系统视频指标》CCTR RECOMMENDATION 472-3 ? 《电气指标标准》ELA-422 ELA-485 ? 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87

1.4. 设计原则

南苑医院综合楼、传染病门诊楼视频监控系统的设计充分考虑了系统的易用性、先进性、实用性、可靠性、稳定性、可扩展性、兼容性的原则,下面我们分别针对稳定性、易用性、兼容性、可扩展性和安全性方面进行详细说明:

? 易用性原则

为了保证整个系统从设备配置到系统构成的合理性,北京南苑医院综合楼、传染病门诊楼视频监控系统设计根据北京南苑医院综合楼、传染病门诊楼的实际状况具体要求,充分满足使用中的各项功能要求。为了保证系统的顺利使用,本系统的建设需要提供开放的SDK软件接口,从而为将来开发出实用而简易的集成软件,完成系统集成打好基础。

? 先进性原则

在北京南苑医院综合楼、传染病门诊楼视频监控系统的设计中,对所有设备

视频监控系统解决方案

苑医院综合楼、传染病门诊楼之间视频图像传输通过视频监控网络进行连接;视频监控点在南苑医院综合楼、传染病门诊楼的重点场所、楼内走廊、通道、楼层以及楼内公共区域设立视频监控点,整个南苑医院综合楼、传染病门诊楼的视频图像实时传输到监控中心,通过对图像的浏览、记录等方式,使各授权的用户或控制中心直观地了解和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5yrro9gtdz6msol1o442
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享