青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
表6 控制电缆、通讯电缆技术参数表
序号 1 2 3 4 项 目 电缆型号 导体温度 出厂工频电压试验 电缆敷设时允许环境温度 单位 标准参数值 投标人保证值 备注 ZC-KVVP22、ZC-DJYVP22 ℃ kV/min ℃ 年 % 70 3/5 ≥0 ≥30 60 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 5 电缆在正常使用条件下的寿命 6 最大烟密度(低烟) 表7 光伏专用电缆参数表
序号 1 2 3 项目 规格 电压等级(V) 导体 电解无氧铜99.95% 3.1 材料 五类镀锡软铜线 3.2 根数/单丝直径(mm) 56/(0.29±0.01)TX 3.3 20℃导体直流电阻(Ω/km) 电缆导体长期允许工作温度 导体外径 绝缘 ≤5.09 >120℃ 2.5±0.1 标准参数值 1*4mm2 DC1.8KV 投标人保证值 备注 3.4 3.4 4 第 27 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
4.1 材料 125度辐照交联聚烯烃绝缘料(黑色) ≥0.7 ≥0.53 ≥1014 125度辐照交联聚烯 4.2 4.3 4.4 5 绝缘标称厚度(mm) 绝缘最薄处厚度(mm) 20℃绝缘电阻 护套 5.1 材料 烃护套料(黑色/红色) 5.2 5.3 护套标称厚度(mm) 护套最薄处厚度(mm) ≥0.8 ≥0.58 5.7-6.2 6.5/5,50HZ -40℃-90℃ >25年 55 > 4×Cable OD > 5×Cable OD 绝缘 5.3 护套5.6 绝缘1.5 护套1.7 绝缘≥20 护套 第 28 页 共 36 页
6 电缆参考外径(mm) 7 成品电压(kV/min) 8 使用寿命 9 10 11 20℃额定电流( A ) 固定安装 间或移动 12 PH值 13 电导率 14 介电强度 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
≥18 15 16 17 线缆阻燃 防火性能 耐酸碱试验 DZ-1 IEC 60332-1 EN 60811-2-1 18 烟雾排放 IEC 61034;EN50268-2 DIN51900 20 耐日光试验 HD 605/A1 21 RoHS 符合欧盟RoHS 2002/95/EC 卖方提供 23 认证 TUV认证 23 本文中如有上下文冲突或者与规程规范出入的地方,以较高标准或对使用方较有利的条件执行。 4 试验 4.1电力电缆
对于电缆的试验及检验要按照相关标准及规范进行试验。试验应在制造厂或招标方指定的检验部门完成。所有试验费用应由投标方承担。 4.1.1 试验条件 (1) 环境温度
除个别试验另有具体规定外,其余试验应在环境温度为(20±15)℃时进行。 (2) 工频试验电压的频率和波形
工频试验电压的频率应在49Hz~61Hz范围之内,波形应基本上是正弦波,电压值均
其他 执行 TUV 2PFG 1169/08.2007 19 低火灾荷载 22 印字 第 29 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
为有效值。
(3) 雷电冲击试验电压的波形
按IEC 60230的规定,雷电冲击试验电压的波形的波前时间为1μs~5μs,半波峰值时间为40μs~60μs。 4.1.2 例行试验
每批电缆出厂前,制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706要求进行例行试验。 4.1.3 抽样试验
抽样试验应按GB/T 12706或招标方要求进行。抽样试验主要项目见表3,若招标方有特殊需要,可另行补充。
表13 抽样试验主要项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 4.1.4 型式试验
如投标方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验,并且符合1.2.4条的规定,则可用检测报告代替。如不符合,招标方有权要求投标方到国家电网公司认可的具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验,费用由投标方负责。重做的型式试验应按GB/T 12706 及本招标文件要求进行。 4.1.5 安装后的电气试验
主绝缘交流电压试验:在导体和金属屏蔽间施加20Hz~300Hz交流电压,2.5U0、5min或2.0U0、1h绝缘不击穿。
试 验 项 目 结构和尺寸检查 局部放电试验 4h交流电压试验 热延伸试验 外半导电层剥离试验 隔离套工频耐压15kV/1min 导体直流电阻测量 试验方法标准 GB/T 12706.2 GB/T 3048.12 GB/T 3048.8 GB/T 2951.18 GB/T 12706.1 GB 2952.1 GB/T 12706.2 第 30 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
4.2控缆
对于电缆的试验及检验要按照相关标准及技术规范书书进行试验。试验应在制造厂或招标方指定的检验部门完成。所有试验费用应由投标方承担。 4.2.1 试验条件
除个别试验另有具体规定外,其余试验应在环境温度为(20±15)℃时进行。 4.2.2 例行试验
每批电缆出厂前,制造厂必须对每盘电缆按 GB/T 9330要求进行例行试验。 4.2.3 抽样试验
抽样试验应按GB/T 9330 或招标方要求进行。抽样试验主要项目见表3,若招标方有特殊需要,可另行补充。
表14 抽样试验项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 试验项目 结构和尺寸检查 导体结构 4h交流电压试验 绝缘和外护套厚度、外径的测量 绝缘热延伸试验 外半导电层剥离试验 隔离套工频耐压 15kV/1min 导体直流电阻测量 铠装金属丝和金属带的测量 试验方法标准 GB/T 9330 GB/T 3956 GB/T 3048 GB/T 2951 GB/T 2951 GB/T 9330 GB/T 2952 GB/T 9330 GB/T 9330 4.2.4 型式试验
如投标方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验,并且符合1.2.4条规定,则可用检测报告代替。如不符合,招标方有权要求投标方到国家电网公司认可具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验,费用由投标方负责。重做的型式试验应按GB/T 9330 及本招标文件要求进行。 4.2.5 安装后的电气试验
对新安装电缆加4U0直流电压持续15min完成试验。
第 31 页 共 36 页