青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
体系认证证书。
1.2.8 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 1.2.9 投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 ※1.2.10 投标人或制造商应提供专业检测机构出具的不超过5年的与所招标型号相同/相近的电力电缆、控制电缆的型式试验报告,型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面,报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。光伏专用电缆应提供TUV认证证书。
1.2.11 投标人所提供的组部件和主要材料如需向外协单位外购时,投标人应列出外协单位清单,并就其质量作出承诺。同时提供外协单位相应的例行检验报告、投标人的进厂验收证明、外协单位的相应资质证明材料和长期供货合同。 1.2.12 投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地。 1.3 工作内容及招标设备范围
1.3.1 投标方的工作内容包括:供货范围内的设计生产、供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验(包括型式试验、出厂试验、交接试验)、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、设备调试、培训、参加试验运行、配合交接验收和售后服务等。 1.3.2 供货设备范围
表1 货物需求及供货范围一览表
序号 材 料 名 称 单位 型号规格 PV1-F-1×4 数量 备 注 1 光伏直流专用电缆 km 2 直流电缆 km ZC-YJV22-1-2×50 3 直流电缆 km ZC-YJV22-1-2×70 4 交流电缆 km ZC-YJV22-0.6/1-3×185 第 7 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
5 交流电缆 km ZC-YJV22-26/35-3×70 6 交流电缆 km ZC-YJV22-26/35-3×95 7 控制电缆 km ZC-KVVP22-450/750-5×4 8 控制电缆 km ZC-KVVP22-450/750-7×2.5 9 控制电缆 km ZC-KVVP22-450/750-4×2.5 10 控制电缆 km ZC-KVVP22-450/750-14×1.5 11 控制电缆 km ZC-KVVP22-450/750-7×1.5 12 通讯电缆 km ZC-DJYVP22-2×2×1.0 说明:上表数量仅供参考,不做为实际生产量。实际订货量以设计院出具的电缆清册为准。投标方根据型号提供每米报价。
表2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
项目单位要求 序号 名 称 规 格 单位 数量 规 格 单位 数量 投标人响应 第 8 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
1.3.3 供货界面
本规范适用于所有采购的电力电缆、控制电缆、通讯线。具体为:提供符合本规范要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、产品运输交货、试运行中的技术服务。
招标方的技术要求是针对海拔高度1000米提出的。
针对设备的实际使用环境,投标方应在投标文件中详细说明对投标产品型式试验参数所做的技术修正及其依据。
1.3.4 中标人应不晚于签约后2周内,向招标方提出一份详尽的生产进度计划表(见表1),包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。
表3 生产进度计划表
合同号: ;项目名称: ;设备名称: ;
型号规格: ;工作日期 至_________;制造商名称及地址:_______________________;
技术规范书号:_______________;工作号:____________;离岸日期:_____________;到岸日期:_____________;
到达交货地点日期: 。
1.3.5 工作进度如有延误,投标方应及时向招标方说明原因、后果及采取的补救措施等。 1.3.6 供货时间
以商务部分为准。
1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.4.1 技术资料和图纸的要求
1.4.1.1 如有必要,工作开始之前,投标方应提供6份图纸、设计资料和文件经招标方批准。对于招标方为满足本规范的要求直接作出的修改,投标方应重新提供修改的文件。 1.4.1.2 投标方应在生产前1个月(特殊情况除外)将生产计划通知招标方,如果投标方在没有得到批准文件的情况下着手进行工作,投标方应对必要修改发生的费用承担全部的责任,文件的批准应不会降低产品的质量,并且不因此减轻投标方为提供合格产品
第 9 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
而承担的责任。
1.4.1.3 应在试验开始前1个月提交详细试验安排表。
1.4.1.4 所有经批准的文件都应有对修改内容加标注的专栏,经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方,应该在文件的适当地方写上招标方的名称、标题、投标方的专责工程师的签名、准备日期和相应的文件编号。图纸和文件的尺寸一般应为210mm×297mm(A4纸型),同时应将修改的图纸和文件提交给招标方。 1.4.2 产品说明书
1.4.2.1 提供电缆的结构型式的简要概述及照片。
1.4.2.2 说明书应包括下列各项:型号、结构尺寸(附结构图)、技术参数、适用范围、使用环境、安装、维护、运输、保管及其他需注意的事项等。 1.4.3 试验报告
1.4.3.1 提供电缆的出厂试验报告。
1.4.3.2 提供与所招标型号相同/相近的电力电缆的型式试验报告。 1.4.3.3 需要时提供特殊试验报告,如阻燃试验、防白蚁试验等。 1.5 标准和规范
1.5.1 合同中所有设备、备品备件,包括投标方从第三方获得的所有附件和设备,除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范,必须向招标方提供中文和英文(若有)复印件并经招标方同意后方可采用,但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。 1.5.2 执行的标准。
表4 引用标准一览表
序号 1 2 3 4 5 标准号 GB 311.1 GB/T 2951 GB/T 2952.1 GB/T 3048 GB/T 3956 标 准 名 称 高压输变电设备的绝缘配合 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 电缆外护层 第一部分:总则 电线电缆电性能试验方法 电缆的导体 第 10 页 共 36 页
青岛昌盛日电新能源控股有限公司 版本:A/0 编号:NEKG-J2015-QL-025
序号 6 7 8 9 标准号 GB 6995.1 GB 6995.3 GB/T 7354 GB 14315 标 准 名 称 电线电缆识别标志方法 第1部分:一般规定 电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志 局部放电测量 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝10 GB/T 12706.1 缘电力电缆及其附件 第1部分:额定电压30 kV 及以下电缆一般规定和结构要求 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35 kV (Um=40.5kV)挤包绝11 GB/T 12706.2 缘电力电缆及其附件 第2部分:额定电压 6 kV (Um=7.2kV)到30 kV(Um=36kV)电缆 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝12 GB/T 12706.3 缘电力电缆及其附件 第3部分:额定电压35 kV(Um=40.5kV)电缆 13 14 15 GB/T 19666 JB/T 10181 IEC 60287 阻燃和耐火电线电缆通则 电缆载流量计算 有关电缆载流量计算的标准 额定电压 1 kV (Um=1.2kV)到30 kV (Um=36kV)挤包绝16 IEC 60502 缘电力 电缆及其附件 17 GB/T 50217 18 GB/T 9330 19 GB/T 18380 20 GB/T 2951 电力工程电缆设计规范 塑料绝缘控制电缆 电缆和光缆在火焰下的燃烧试验 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 页 共 36 页