欧阳物创编 2021.02.07
桩基载荷试验检测方案
时间:2021.02.07 命题人:欧阳物 一、工程概况
该工程包括33栋住宅、一栋会所、两个独立地下室,建筑物层数2~18F,住宅建筑面积223905.6m2,会所建筑面积3461m2,底商建筑面积13929.51m2。拟建建筑物分布情况将整个场区分为北区、南区和样板区。
北区包括1#楼~4#楼、8#楼~15#楼,南区包括16#楼~30#楼,样板区包括5#、6#、7#、31#、32#、33#楼,拟建建筑物结构形式为框架或剪力墙结构,拟采用桩基础。
拟建场地南区设计整平标高291.4~292.5m,南、北区各设计一个独立地下室,设计地下室高度约5m,南区地下
欧阳物创编 2021.02.07
欧阳物创编 2021.02.07
室底板设计标高286.4~287.5m,地下室底板设计标高均位于现有场地地面以上。
地下室基础采用人工挖孔桩基础,基础持力层采用卵石层,其极限端阻力标准值为qsk=2600kPa,桩基设计等级为丙级。南区16#楼~30#楼和样板区31#楼~33#楼建筑采用人工挖孔桩基础,基础持力层采用卵石层和中风化泥岩,其极限端阻力标准值为qsk=3000kPa,桩基设计等级为乙级。
二、方案编制依据
1.《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》(修订本);
2.《建筑地基地基设计规范》(GB50007-2002); 3.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。
欧阳物创编 2021.02.07
欧阳物创编 2021.02.07
三、检测方案
本工程采用人工挖孔灌注桩,桩端持力层采用卵石层和中风化泥岩。桩端采用卵石层的桩极限端阻力标准值为2600kPa,桩数为495根;桩端采用中风化页岩的桩极限端阻力标准值为3000kPa,桩数为1266根。根据《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》及设计要求,需进行桩身完整性检测及单桩竖向承载力检测。
桩身完整性检测:采用低应变进行完整性检测,检测数量为100%,共1641根。
单桩竖向承载力检测:采用深层平板载荷试验和岩基载荷试验。深层平板载荷试验选取数量分别为总桩数的1%,且不少于3个点,本工程选取5个点。岩基载荷试验选取数量分别为总桩数的1%,且不少于3个点,本工程选取54个点。
欧阳物创编 2021.02.07