住宅室内装饰电气安装工程施工工艺及规范要求

住宅室内装饰电气安装工程主要是单相入户配电箱表后的室内 电路布线及电气,开关,插座,灯具安装。进行电气安装的施 工人员应持证上岗。配电箱户表后应根据室内用电设备的不同 功率分别配线供电;空调,电热水器等应独立配线安装插座。 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色 应统一(红,绿,黄),零线(N)宜用蓝色,接地线(PE) 必须用黄绿双色线。单管单回路,配线及回路分配需按公司预 算及规定执行.

一·主要材料质量及规格要求

1:电线:鸽牌,客厅空调6平方,其余空调4平方,厨房、卫生间4平方,插座、灯电源2。5平方,开关线1。5平方,接地线1。5平方双色线。

2:线盒;:普罗瓦

2:线管:得亿通用中型16 3:网线:秋叶原超五类带屏蔽 4:电话线:秋叶原4芯 5:闭路线:秋叶原

二:室内强电系统基本回路分配

1:一室一厅:空调回路2个、厨房1个、卫生间1个、插座1个、照明1个、共计6个。

2:两室一厅:空调回路3个、厨房1个、卫生间1个、卧室插座1个、客厅插座1个、照明1个,共计8个.

3:三室两厅:空调回路4个、厨房1个、卫生间2个、卧室插座1个、客厅插座1个、照明客厅、卧室各1个、共计11个.

4;:四室两厅:空调回路5个、厨房1个、卫生间2个、卧室插座1个、空调插座1个、照明客厅、卧室各1个,共计12个. 5:特殊要求:按照设计师施工图及预算施工。

6:灯的双控:原则上每个房间一个。(客厅、饭厅算一个)

三:室

内弱电系统支路分配

路2路。

1:一室一厅:网线2路、电话2路、闭

2:两室一厅:网线3路、电话3路、闭路3路。 3:三室两厅:网线4路、电话4路、闭路4路。 4:四室两厅:网线5路、电话5路、闭路5路.

5:各户型只在客厅安装环绕音响线两路。

四:施工注意事项

1:应根据设计图纸中用电设备的位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。

2:强电电源线配线时,必须严格按照公司要求及设计而配, 3:暗线敷设必须配管。禁用黄腊管代替锁扣进底盒、进配电箱,禁用黄腊管代替线管穿线,代替弯头过弯。(无吊顶顶灯线例外) 4:电源线与弱电线不得穿在同一根线管内。强弱线路不得相互借道通过底盒。

5:电源线及插座与弱电线及插座的水平间距不应小于500mm.. 6:电源线与暖气,热水,燃气管之间的平行距离不应小于300mm。,交叉距离不应小于100mm.

7:穿入线管的所有导线禁止在线管内接头,接头、并头应设在线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 8:导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M欧。

9:同一室内的电源、电视、电话等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

10:厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙上。 11:室内电源箱务必要求客户更换成16位电源箱.厨房、卫生间、插座回路必须安装漏电保护开关,不容许在总开关的前面安装一个总的漏电保护器。

【整理版施工方案】住宅室内装饰电气安装工程施工工艺及规范要求

住宅室内装饰电气安装工程施工工艺及规范要求住宅室内装饰电气安装工程主要是单相入户配电箱表后的室内电路布线及电气,开关,插座,灯具安装。进行电气安装的施工人员应持证上岗。配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;空调,电热水器等应独立配线安装插座。配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一(红,绿,黄),