目 录

1.编制依据...................................................... 1 2.适用范围...................................................... 1 3.工程概述...................................................... 1 4资源配置 ...................................................... 2

4.1人员配置 ................................................ 2 4.2机械设备 ................................................ 2 4.3材料 .................................................... 2 5、工艺流程及操作步骤........................................... 2

5.1电缆槽工艺流程 .......................................... 2 5.2电缆槽安装操作步骤 ...................................... 3

5.2.1电缆槽预制 ........................................ 3 ·5.2.2测量放样 ........................................ 4 5.2.3开挖沟槽 .......................................... 4 5.2.4铺砂和水泥砂浆 .................................... 4 5.2.5铺设电缆槽及浇筑护肩 .............................. 4 5.2.5铺设电缆槽盖板 .................................... 6 5.2.6电缆槽接地 ........................................ 6

6. 质量、安全及文明施工保证措施................................. 6

6.1质量保证措施 ............................................ 6 6.2质量控制 ................................................ 6 6.3安全保证措施 ............................................ 7 6.4文明施工保证措施 ........................................ 7

.

精品文档

DK150+068.05~DK167+277.74段

区间路基电缆槽施工方案

1.编制依据

(1)《铁路路基工程施工质量验收标准》TB 10414-2003

(2)《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设【2004】8号

(3)《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ 202-2008 (4)《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301)

(5)《铁路路基电缆槽》TB 10102-2010(通路(2008)8401) (6)《徐州电务段关于连盐铁路信号电缆槽意见的函》【2015】245号 (7)《设计技术通知单(电缆槽补充)》(2016002号) (8)《新建铁路连云港至盐城线区间路基设计图》连盐施路-49 (9)《连盐线大样图集》 (10)我单位类似工程的施工经验

2.适用范围

适用于中交三航局LYZQ-IV标三分部区间路基通信信号、电力电缆槽的施工。

3.工程概述

我分部起屹里程为:DK150+068.05~DK167+277.74,全长17146.813m。 该段区间路基设计电缆槽为钢筋混凝土盖板式电缆槽,每节长为0.5m,型号分为I、II、III三种类型,其中I型电缆槽在外侧壁及隔板底部各设一泄水孔,孔径50mm;II型电缆槽在I型的基础上内侧壁设置接地端子及其引接线预留孔,孔径70mm;III型电缆槽在I型的基础上内侧壁设置通信、信号线缆引出电缆槽预留孔,孔径80mm。

为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面处设置C25混凝土护肩,护肩顶面宽度为10cm,护肩底面每隔3m设一直径100mmPVC管半圆形泄水孔和80mmPVC管圆形泄水孔。

.

精品文档

序序号序号 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 类别 机械名称 单位 负责内容数量 备注 全面学习掌握通信信号电力电缆槽的管理工作,并组织架子队挖掘机 台 1 技术负责人 实施,对施工队进行技术交底,及时的进行检测和内业资料填写、切割机 台 2 归档、建立台帐及影像资料的收集管理工作 测量负责人 手推车负责通信、信号、电力电缆槽工程的安装位置和高程控制的放样 辆 3 试验负责人 负责原材料检测(中粗砂、水泥、混凝土罐车 辆 4 M10砂浆配合比) 质检工程师 水平尺 专职安全员 砂浆搅拌机 负责对整套工序监督检查及抽检 个 3 台 负责施工安全工作2 4资源配置 4.1人员配置

负责路基通信信号电力电缆槽施工的人员分工见下表4-1。

表4-1 管理人员及分工一览表

4.2机械设备

机械设备数量见下表4-2

表4-2 施工机械一览表

4.3材料

(1)钢筋混凝土预制电缆槽(I型、II型、III型)、电缆槽(井)及盖板混凝土强度等级采用C25。

(2)M10的水泥砂浆应该采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥。 (3)混凝土采用拌合站集中搅拌运输。

5、工艺流程及操作步骤 5.1电缆槽工艺流程

具体施工工艺如下:

测量放样→开挖沟槽→铺设1.5cm的中粗砂和5cm砂浆找平层→安装电缆槽→设置2cm的伸缩缝→浇筑混凝土护肩→安装盖板。如图5-1

.

精品文档

图5-1电缆槽施工工艺流程图

5.2电缆槽安装操作步骤 5.2.1电缆槽预制

(1)电缆槽及盖板应集中在小型构件厂预制制作,且必须采用振动台振动成型工艺。

(2)电缆槽及盖板的模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,应保证构件各部位形状、尺寸及预留孔的位置准确及外现光滑关观。·

(3)电缆槽浇注混凝土前应检查模板内是否存在杂物,钢筋上是否存在油污、模板之间是否存在缝隙和孔洞等,应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污,当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。

(4)缺棱掉角的电缆槽及盖板,应及时修补。

(5)采用汽车运输电缆槽时必须要固定好,在车厢底部、四周及两层板块之间应铺一层草帘或其他缓冲物,防止运输中边角磕碰、磨损,车厢底部应保

.