内墙抹灰允许偏差表
检查项目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 墙裙、踢脚 上口直线度
允许偏差( mm ) GB 4(3) 4(3) 4(3) 4(3)
CCB 3(3) 3(2) 2(2) 1(1)
QB 3(2) 3(2) 2(2) 1(1)
检查方法 2m 托线板、尺量 2m 靠尺、塞尺 方尺、塞尺 5m 拉线、尺量
注:括号内为高级抹灰标准。
4. 内(外)墙饰面砖粘贴工程
4.1 适用范围
陶瓷砖、陶瓷锦砖(陶瓷马赛克) 、玻璃锦砖(玻璃马赛克)的粘贴;采用直接粘贴的天然石材等。
4.2 材料要求
4.2.1 水泥:采用 32.5Mpa 及以上水泥,水泥进场时应具有出厂合格证、检测报告;使用前对水泥的凝结时间、安定性(沸煮法试验合格)、强度进行复试,合格后方可使用。
4.2.2 面砖:面砖的品种、 规格、颜色符合设计要求; 进场时具有 产品合格证,性能检测报告;外墙陶瓷面砖要取样做吸水率(北京地 区规范要求控制 3%~ 6%之间)、抗冻性(冻融 50 次以上为合格) 复试。
4.2.3 砂:中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根等杂物,并要求过筛,筛孔直径为 5mm 。
4.2.4 建筑胶:要有出厂合格证,检测报告中各项指标要符合国
精品资料
家规定标准和环保要求。
4.2.5 花岗石、大理石:品种、规格、花纹、等级、表面光洁度等符合设计要求;进场时应具有产品合格证、检测报告;用于室内的花岗石的面积大于 200m 2 时,应做放射性复试。
4.2.6 天然石材的背面涂刷防碱涂料,防止石材表面泛碱。
4.3 基底要求
4.3.1 外墙面在抹完抗裂砂浆面层砂浆后,用木抹子搓毛,并经验收合格。
4.3.2 内墙面水泥砂浆打完底,找方、找平后即可,不做面层砂
浆,表面质量验收合格。
4.3.3 正式粘贴前,清除表面尘土,并洒水湿润,基层含水率控制在 15%~ 25 %。
4.4 样板(间)粘贴
4.4.1 外墙样板粘贴
1、如果为外墙外保温,在现场与结构相似的墙面上,做一层抗裂砂浆。如果墙面为普通水泥砂浆,则在现场适当的墙体上,按外墙抹灰的要求,抹出样板墙面。
2、根据外墙面砖施工方案中排砖方案(包括门窗洞处理、分格缝等)、粘结砂浆的配比等粘贴外墙面砖。
精品资料
3、达到强度后按 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 (JGJ110
— 97)规定,进行拉拔试验,试验合格后方可正式粘贴。如不合格查找原因,调整施工方案,重新粘贴做拉拔试验,直至合格。
4、验收:对完成的样板经设计、建设监理及公司技术、质量部
共同验收合格后,并填写《内(外)墙饰面砖样板(间)验收记录》 然后才能进行大面积粘贴施工。
4.4.2 内墙样板粘贴
选定一间完成内墙抹灰的厨房间或卫生间, 根据内墙面砖粘贴方案,进行试贴,完成后由设计单位、建设(监理)单位、公司技术、 质量部共同验收合格后,以此为样板进行大面积粘贴。
内(外)墙饰面砖样板(间)验收记录表
工程名称 验收部位 施工单位施工时间验收时间
基层形式
水泥砂浆、混合砂浆、保温砂浆、抗裂砂浆、其它
砖的品种、规格、颜色: 验 砖的粘贴方式: 收分格缝(位置、宽度、深度) : 内
砖缝(宽度、深度):
容 粘结强度试验(外墙) :
其它: 验 收意
精品资料
,
见 验收单 位
建设单位 设计单位 监理单位 施工单位
4.5 施工工艺要点
4.5.1 外墙面砖(石材)施工工艺要点 1、工艺流程:
楼层弹线找规矩→弹分格缝线→排砖→试贴控制砖→浸砖→粘贴→ 勾缝、清理。
2、施工工艺:
1、放线、弹线:在打底灰(找平层)施工时,根据外墙排砖方案,适当调整抹灰厚度,在允许范围内,调整门窗洞口的大小、位置和标高。底灰完成后,用经纬仪或吊线锤和水准仪,弹出每面墙的垂直、水平控制线。
2、弹分格线:根据外墙面砖排砖方案,弹出水平、垂直方向的 分格缝线。
3、排砖:以垂直、水平分格缝为单位,根据排砖方案进行实际排砖,并根据现场实际适当调砖缝宽度,并弹出垂直、水平贴砖控制线。
4、试贴控制砖:根据实际排砖情况,在女儿墙顶和墙面两大角处,沿排砖控制线,试贴纵、横两排砖。
5、面砖粘贴:
①浸砖: 在镶贴砖前要把砖扫干净, 放入水中浸泡 2 小时以上取出晾干待用。
②制浆: 采用水泥砂浆内掺一定比例的建筑胶制成聚合 物 胶浆;水泥:细砂 =1:1 拌合均匀后,加一定量的胶液 (按说明书的要求) 和水,充分拌合。现场配备小铲秤,配合比要求准确,拌和后,
精品资料
两小时内用完,严禁二次加水。
采用成品的面砖粘结粉时,将成品粘结粉加水拌和两小时内用完,拌好的粘结材料不可二次加水。
③粘贴: 根据水平和垂直方向的控制线, 在砖的背后满涂粘结材料,用力将面砖粘贴到墙面,并用小铲把轻轻敲击,直到四周出浆, 再用小铲清除。 随时用水平尺测量砖缝的水平和垂直, 用尺杠测量砖面的平整度。
6、粘结强度试验:施工过程中,根据气温的变化或使用材料的变化,在外墙面粘贴的同时,在样板墙同步进行粘贴,及时做粘结强度试验。作为外墙面砖粘结强度的依据。
7、勾缝、清理:面砖镶贴完第二日用统一制作的勾缝工具进行 勾缝,材料为 1∶1 水泥细砂。先勾水平缝再勾立缝,勾成“ +”形,勾好后要求凹进面砖外表面
3mm ,水泥必须为统一批号。勾缝后用干净
(或监理验收后 )继续下层施工。
棉丝将面砖擦净,经质量员验收
8、贴砖时注意天气, 施工环境温度不得低于 5℃。气温高于 30℃ 时,采取遮阳措施,并及时洒水养护,防止水分蒸发过快。
4.5.2 内墙面砖(石材)施工要点 1、工艺流程:
弹线找规矩→排砖→贴砖饼→浸砖→粘贴→擦缝、清理。 2、施工工艺:
( 1)弹线找规矩: 在完成的底灰(找平层)上,根据室内 控制线,弹出每面墙的垂直、水平控制线。
( 2)排砖:根据砖的规格、墙面尺寸及门洞口尺寸,进行预排砖;排砖原则:整个墙面,门、窗洞两侧尽量保持对称;不得有小于1/ 3 的破砖,破砖尽量布置在隐蔽处;排完后弹出每层、每列砖的控制线。
( 3)贴砖饼:在每面墙面上、下贴不少于四块砖饼,用以控制 墙面的垂直度和平整度。
精品资料
50