高层小区住宅楼工程外墙保温技术交底
外墙保温技术交底 工程名称 施工单位 华盛新城明珠C区工程 浙江小九天建设集团潍坊分公司 交底日期 班组 2012年3月26日 外墙保温班 交底提要:外墙保温的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容:外墙保温技术交底 一、施工准备 1、主要材料:60mm厚挤塑聚苯板、界面抗裂砂浆、聚合物胶粘剂、耐碱玻纤网格布、复合热镀锌电焊网、塑料螺栓、30mm挤塑聚苯板。 2、主要机具:成品吊篮、电动搅拌器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗砂纸、冲击钻、抹子、压子、锤子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 3、作业条件:(1)、砼墙、基层抹灰已验收合格; (2)、外墙装饰栏杆、门窗框、外墙面的洞口脚手眼等已安装处理完毕,且验收合格。 4、外墙做法:(1)贴面砖外墙保温做法:(3层线条以下) a、砼墙、填充墙; b、砼墙面不粉刷;填充墙部位刷界面剂一道,9厚1:3水泥砂浆随手抹平。 c、聚合物胶粘剂粘贴60厚挤塑聚苯板(飘凸窗板上下粘贴30厚挤塑聚苯板)。 d、复合热镀锌电焊网、塑料螺栓双向@500锚固塑料锚栓不少于3个/㎡辅助锚固;5厚抗裂砂浆 抹面。 e、聚合物抗裂砂浆干燥后,聚合物粘贴砂浆贴面砖。 (2)真石漆(涂料)外墙保温做法: a、砼墙、填充墙(3层线条以上) b、砼墙面不粉刷;填充墙部位刷界面剂一道,9厚1:3水泥砂浆随手抹平。 c、聚合物胶粘剂粘贴60厚挤塑聚苯板(飘凸窗板上下粘贴30厚挤塑聚苯板)。 d、复合耐碱玻纤网格布(>160g/㎡)、塑料螺栓双向@500锚固塑料锚栓不少于3个/㎡辅助锚固,3厚聚合物抗裂砂浆。 e、刷弹性底涂,刮柔性腻子,外墙真石漆(涂料)。 (3)、外墙其它部位做法:阳台不论封闭与否都要做保温,阳台栏杆柱、扶手、部分线条不做保温。装饰线条、装饰斗拱甲方另分包。 二、操作工艺 操作流程a铺贴面砖外墙:基层处理——设置控制线——安装聚苯板——铺热镀锌钢丝网——固定锚固件——抹抗裂砂浆——面层施工(面砖) b真石漆(涂料)饰面外墙:基层处理——设置控制线——安装聚苯板——铺贴耐碱玻纤网格布——固定锚固件——抹抗裂砂浆——面层施工(真石漆、涂料) 1、基层处理:砼墙面上的木屑、杂物必须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。填充墙部位先喷浆处理,用9厚1:3水泥砂浆随手抹平(填充墙部位粉刷,粉刷班施工)。
2、设置控制线:在墙面阴角的部位,垂直22#钢丝,用经纬仪校正其垂直度,上下固定,在外墙皮的四周用水准仪测
设,用墨斗弹出窗台水平线,以水平、垂直总控制线为基准按间距1.2m划分区段控制网,找墙间规矩,用5kg线坠和抄平水管校核。
3、安装聚苯板:
聚苯板规格:标准板面尺寸为600×900,600×1200,对角线误差±2mm。标准板按实际需要尺寸加工。尺寸允许偏差
±2mm,大小面垂直。
(2)粘贴砂浆一次配制量,在2小时内用完为宜。
(3)聚苯板自上往下、错缝依次粘贴,贴板前要比试两块板间的厚度、缝隙是否平整、严密。若不平、不严时需要用聚苯板锉修平整,缝隙严密后,再打胶点,聚苯板粘贴采用点框法,点框法为:在聚苯板上抹专用聚合物粘结砂浆,在板四周抹一圈,宽度50mm,侧面留30mm宽排气口,板心按梅花形布设粘结点,粘结点直径不于小140mm,胶厚10mm(压实厚度3~5mm),间距200mm。面砖饰面外墙聚苯板粘结面积不小于50%。涂料饰面外墙聚苯板粘结面积不小于40%。
(4)抹完粘贴砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检验垂直平整。板与板接紧,碰头缝处不抹粘贴砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝(1/2),每贴完一块板,应及时清除挤出的粘贴砂浆,板间不留空隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。阴角处相邻的两墙面所粘聚苯板应交差连接。 (5)聚苯板接缝不平处应用粗砂纸磨平,粗砂纸宜衬有平整板材。打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎层清理干净。
4、(A)铺贴热镀锌钢丝网(面砖墙)
(1)、热镀锌钢丝网的固定方法:钢丝网采用塑料膨胀螺栓固定。固定钢丝网时,应从顶层开始沿边角处钉挂钢丝网。钢丝网应横向铺设,钉挂钢丝网时,先将钢丝网的一头(距50毫米处)拆成L角,以便于转弯搭接。用直径不小于1.5毫米的钢丝做成V型卡子,先固定住钢丝网,钢丝网搭接宽度不小于100mm,门窗四角和阴阳角部位,标准网应是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网应顶角对接布置。然后在贴好聚苯板上用冲击钻钻孔,安装锚固件塑料套管,有效锚固深度50mm,塑料螺栓双向@500锚固塑料锚栓不少于3个/㎡辅助锚固。任何面积大于0.1 ㎡的单块板必须加固定件。胀栓帽与板面齐平。
(2)、钢丝网固定后,先用防裂砂浆刮糙2—3毫米,使钢丝网压人其中,固化后再抹3—4毫米,待防裂砂浆达到一定强度后,方可进行面砖粘结层的施工及贴面砖。 (B)铺贴耐碱玻纤网格布(真石漆、涂料墙)
抹面砂浆复合耐碱玻纤网格布:聚苯板、锚固件安装完毕(安装锚固件塑料套管,有效锚固深度50mm,塑料螺栓双向@500锚固塑料锚栓不少于3个/㎡辅助锚固。任何面积大于0.1 ㎡的单块板必须加固定件。胀栓帽与板面齐平),检查验收后,即可进行底层抹面砂浆抹灰,厚度2.0-3.0㎜,同时将翻包网布、门窗四角和阴阳角部位所用的增强网格布压入砂浆中、并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网应顶角对接布置。再贴压大面网格布,用抹子把网格布压入砂浆表层,要平整压实。搭接时应满足横向不小于100㎜,纵向不小于80㎜的搭接长度要求。进行面层抹面砂浆抹灰,厚度1.0-2.0㎜. 表面没有明显网格布外露。
5、固定锚固件:将螺丝套上钢垫片,拧入或敲入塑料套管内,使钢垫片紧压钢丝网。 6、抹抗裂砂浆面层:
(1)在底层抗裂砂浆凝结前,抹面层抗裂砂浆,抹灰厚度以盖住钢丝网为准。
(2)如在抹面层抗裂砂浆前,底层砂浆已凝结,应先用清水润湿一遍,再抹面层砂浆。 三、材料配制要求 1、配制聚合物粘贴砂浆:根据生产厂使用说明书提供的配合比:粘结砂浆干粉料:水=4:1(重量比)配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。拌好的粘贴砂浆在静停20分后,还需经二次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配制量应在可操作时间45分钟内用完。 2、抗裂砂浆的配制:水泥抗裂砂浆干粉料:水=4:1重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌均匀。抗裂砂浆不得任意加水,应在2h内用完。 四、质量控制 1、外墙外保温工程所用材料,应按设计要求选用,并符合本规程及国家和寿光市有关标准的要求。生产厂应提供盖章的法定检测部门出具的检测报告及出厂合格证;相关资料必须完善。材料进场进行复试,复试合格后方可使用。施工过程中材料进场进行现场抽查、检测。 2、外墙外保温工程施工前、墙体架眼,阳台栏杆和预埋铁件等堵塞密实。 3、外墙外保温工程应在基体或基层的质量检验合格后,方可施工。 4、胶粘剂和抹面砂浆的配合比,原材料计量必须符合相关规范和材料生产厂家的要求。 5、胶粘剂和抹面砂浆的配制应使用机械搅拌,超过凝结时间的不准使用。 6、聚苯板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。 7、聚苯板安装应上下错缝,聚苯板安装的允许偏差应符合下表的规定。 聚苯板安装的允许偏差及检查方法 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角垂直 阳角方正 接缝高差 五、工程验收 1、外墙外保温工程应在聚苯板粘贴完后进行隐检,抹灰完成后进行验收。 2、外墙外保温工程验收时应检查下列文件和记录 (1) 外墙外保温工程的施工图,设计说明及其它设计文件。 (2)外墙外保温工程所用材料的产品合格证书,盖有关章的法定检测部门出具的检测报告,进场验收记录。 3、外墙外保温工程的检验批和检查数量应符合下列规定:以每500—1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批,每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡。 允许偏差mm 3 3 3 3 1.5 检查方法 用2m靠尺,楔形塞尺检查 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用200mm方尺检查 用直尺检查
4、抹面砂浆与聚苯板必须粘结牢固,无脱层,空鼓。检验方法:观察,用小锤轻击检查。 5、保温墙面层的允许偏差,应符合下表的规定。 保温墙面层允许偏差及检验方法 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角垂直 阳角方正 伸缩缝(装饰线)平直 6、保温面层的外饰面质量应符合相应的施工及验收规范。 六、安全文明施工 施工现场使用吊蓝施工时,安全设施应符合规定,严格执行操作规程,作业面料应堆放整齐,防止高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害。做好消防保卫、环境、环卫工作 。 (1)进入施工现场必须戴好安全帽,2米以上高处作业系好安全带,特殊工种要穿劳保服。 (2)禁止工人在施工现场追逐打闹,乱讲脏话。 (3)严禁违章作业和酒后上岗。 (4)严禁穿拖鞋、夏季施工严禁赤背、光脚、穿三角裤。 (5)特殊工种必须持证上岗,非机械操作禁止动用机械设备。 (6)施工现场不准吸烟。明火作业必须申请动火手续,易燃易爆品附近禁止明火作业。 允许偏差mm 4 4 4 4 3 检查方法 用2m靠尺,楔形塞尺检查 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用200mm方尺检查 拉5m线和直尺检查
技术负责人 吴钢平 交底人 接受交底人