第二十四条

新建的变电站、发电厂(110kV及以上电气设备)防误装置应优先采用单元电气闭锁回路加微机\五防\的方案;变电站、发电厂采用计算机监控系统时,计算机监控系统中应具有防误闭锁功能;无人值班变电站采用在集控站配置中央监控防误闭锁系统时,应实现对受控站的远方防误操作。对上述三种防误闭锁设施,应做到: 1.

对防误装置主机中一次电气设备的有关信息做好备份。当信息变更时,要及时更新备份,信息备份应存储在磁带、磁盘或光盘等外介质上,满足当防误装置主机发生故障时的恢复要求。 2.

制定防误装置主机数据库、口令权限管理办法。 3.

防误装置主机不能和办公自动化系统合用,严禁与因特网互联,网络安全要求等同于电网二次系统实时控制系统。 4.

对微机防误闭锁装置:现场操作通过电脑钥匙实现,操作完毕后,要将电脑钥匙中当前状态信息返回给防误装置主机进行状态更新,以确保防误装置主机与现场设备状态的一致性。 5.

对计算机监控系统的防误闭锁功能:应具有所有设备的防误操作规则,并充分应用监控系统中电气设备的闭锁功能实现防误闭锁。

6.对中央监控防误闭锁系统:要实现对受控站电气设备位置信号、电控锁的锁销位置信号以及其他辅助接点信号的实时采集,实现防误装置主机与现场设备状态的一致性,当这些信号故障时应发出告警信息, 中央监控防误闭锁系统能实现远程解锁功能。 第二十五条

新建的变、发电(包括输、变电)工程中采用防误装置必须符合本规定第二十二条、第二十三条和第二十四条的要求。\五防\实施方案,应经运行主管部门审查并同意。 第二十六条

远方操作无人值班的受控变电站,应具备完善的闭锁功能,集控站通过该功能进行操作。 第五章 附 则

本规定由国家电网公司组织制定,并负责解释。 本规定自发布之日起执行。

防止电气误操作装置管理规定(试行)

来源:能源安保[1990]1110号 作者:能源部 日期:91-01-04

第一章 总则

第二章 网局、省(市)电力局防误专责人的职责 第三章 防误装置的设计和使用原则 第四章 防误装置的维护管理 第五章 防误工作的奖惩原则 第一章 总则

第一条 为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的专业管理,做好防误装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,使其更好地发挥作用,根据《电业安全工作规定》和有关文件的规定,特制定《防止电气误操作装置管理规定》(试行)(以下简称本规定)。 第二条 本规定适用于高压发、供、用电的电气设备及配电装置。

第三条 各网、省(市)电力局所属发电厂、供电局应按本规定的要求和现场情况,制定管理办法和实施细则,与有关运行规程、反事故措施结合起来,并及时总结,反映实施情况。

第四条 防止电气误操作工作由能源部安全环保司领导,日常工作委托电力科学研究院管理。

第五条 运行、设计、施工、制造单位均应遵守本规定。各级主管领导应负责本规定的贯彻落实。

第六条 防误装置是防止电气误操作有效技术措施,应纳入各单位的反事故措施计划。

第七条 应在严格执行《电业安全工作规程》的基础上,积极装设防误装置。

第二章 网局、省(市)电力局防误专责人的职责

第八条 负责本局防误装置的技术管理工作,定期召开全局的防误工作专业会议,总结经验,交流信息,布置工作,及时处理防误工作中出现的问题。

第九条 会同有关部门提出年度防误工作计划,确定防误方案,报请主管领导批准后执行,并定期检查计划的落实情况。

第十条 每年三月底前上报上年度防误工作总结(含事故分析);报送能源部安全环保司、电力司、并抄送电力科学研究院。

第十一条 对本地区生产和使用的高压电气设备的防误装置进行质量监督和信息反馈。

第十三条 参加误操作事故的调查分析,制定反事故措施。

第十四条 参加新建、扩建、改建的发、变电工程中有关防误操作装置的设计审查和投运前的验收工作。 第三章 防误装置的设计和使用原则

第十五条 凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。 第十六条 防误装置应实现以下功能(简称五防): (一)防止误分、误合断路器; (二)防止带负荷拉、合隔离开关;

(三)防止带电(挂)合接地线(开关);

(四)防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关); (五)防止误入带电间隔。

高压开关柜及间隔式的配电装置(间隔)有网门时,应满足“五防”功能的要求。

第十七条 新订购的高压开关设备,必须具有性能和质量符合要求的防误装置,对不符合要求的不得订货。

第十八条 新设计的发、变电工程中采用防误装置和操作程序,应经运行部门审查。

第十九条 新设计的发、变电工程中采用的防误装置,应做到与主设备同时投运。

第二十条 在设计、制造及选用防误装置时,应考虑以下原则: (一)防误装置的结构应简单、可靠,操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。

国家电网防误闭锁规定修订稿

第二十四条新建的变电站、发电厂(110kV及以上电气设备)防误装置应优先采用单元电气闭锁回路加微机\五防\的方案;变电站、发电厂采用计算机监控系统时,计算机监控系统中应具有防误闭锁功能;无人值班变电站采用在集控站配置中央监控防误闭锁系统时,应实现对受控站的远方防误操作。对上述三种防误闭锁设施,应做到:1.对防误装置主机中一次电气设备的有关信