好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整)高低压配电系统维护保养方案-修改1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高低压配电系统维护保养方案

一、目的

检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。

二、适用范围

适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。

三、维护保养内容

⒈每日需要做的维护保养项目

①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。

③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。

④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。

⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。

⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。

⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目

①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。

②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。

③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。

④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。

⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。

⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

⑦检查外围电缆井,井盖、井圈完好,井内清洁无杂物无积水,电缆表面绝缘完整无损坏无放电痕迹无异味。

⒊每半年需要做的维护保养项目

①每年至少对低压配电设备停电检查清扫两次。

跟院方沟通协调,避过医院用电高峰期,对配电室各段变压器及低压配电柜进行有计划的分段停电,一般在夏季和冬季高峰负荷之前进行,最好在每年的5月和10月。停电后对变压器及配电柜整体进行清扫检查,检查的内容包括变压器、母排以及各配电柜的一次二次接线端子螺丝和安装固定设备的螺丝的紧固,检查接线头有无发黄烧黑的情况,检查抽屉柜各机械联锁部件是否灵活,对抽屉开关插接头涂抹凡士林润滑。

②每半年对10kv绝缘手套、绝缘靴进行一次工频耐压试验。 检查10kv绝缘手套、绝缘靴合格证有效期是否到期,在有效期到期前半个月交给有资质的电力公司做工频耐压试验。

③每半年对防雷与接地系统检查一次。

检查接地系统导线不应有锈蚀,锈蚀损毁部分不应超过截面的三分之一,接触部件焊点不应有开焊,双面焊接长度不小于10厘米。各电气设备外壳与接地系统连接应牢固可靠有足够的接触面积,避雷针与接地系统焊接处无开焊,有足够的接触面积。

⒋每年需要做的维护保养项目

①每年应对10kv高压配电设备停电检查清扫一次。

10kv高压配电柜停电清扫检查项目与低压配电柜其中一次停电

清扫检查项目同时进行,减少停电次数。停电后对高压配电柜整体进行清扫检查,检查的内容包括10kv母排以及高压配电柜内各电气设备的一次二次线接线端子螺丝和安装固定设备的螺丝的紧固,检查接线头有无发黄烧黑的情况,检查绝缘子、穿墙套管外观有无裂缝、破损,检查小车开关各机械联锁部件是否灵活,对真空断路器插接头涂抹凡士林润滑。

②每年应对10kv电容型验电器进行一次启动电压试验以及工频耐压试验。

检查10kv验电器合格证有效期是否到期,在有效期到期前半个月交给有资质的电力公司做工频耐压试验。

③每年应对绝缘杆、绝缘胶垫做一次工频耐压试验。

检查10kv绝缘杆、绝缘胶垫合格证有效期是否到期,在有效期到期前半个月交给有资质的电力公司做工频耐压试验。

④每年应对安全带进行一次静负荷试验。

检查安全带合格证有效期是否到期,在有效期到期前半个月交给有资质的公司做静负荷试验。

⑤每年应对登杆脚扣做一次静负荷试验。

检查登杆脚扣合格证有效期是否到期,在有效期到期前半个月交给有资质的公司做静负荷试验。

⑥每年应对10kv高压配电设备及变压器做一次预防性试验。 10kv高压停电之前联系有资质的电力公司做好相关准备,由电力公司做10kv高压设备试验。试验内容如下表:

③ 每年雨季前,测试接地电阻值,发生强烈雷暴后,应增加临时性检查;测试数据存档并长期保存。

④每年应对柴油发电机进行一次带负荷运行,每次运行时间不少于15分钟,运行正常以后详细记录各参数。每年冬季室温在0℃以下的地区,冷却系统应加注防冻液,每年夏季应对冷却系统进行一次清洗。

(完整)高低压配电系统维护保养方案-修改1

高低压配电系统维护保养方案一、目的检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。二、适用范围适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。三、维护保养内容⒈每日需要做的维护保养项目①检查配电室各配电柜的仪表参
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ygh515yk66d7jn4l8uv58u602x74s012ji
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享