技 术 交 底 记 录

1页(共7页) 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、施工准备: 1、综合各方面考虑,经讨论决定外墙外脚手架采用φ48×3.5钢管搭设双排脚手架。脚手手架选择横距1.05 m,纵距1.8m,步距1.5m 进行搭设。 2、根据PKPM计算软件进行分析脚手手架选择横距1.05 m,纵距1.8m,步距1.5m ,搭设高度为7m进行搭设,脚手架搭设距外墙300mm,完全满足本工程脚手架搭设要求。 3、搭设顺序: 纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆(大横杆)→第一步横向水平杆(小横杆)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→斜撑杆→······→连立杆→设剪刀撑→铺脚板、挂安全网。 3.1.立杆: 脚手架立杆横距为1.05 m,采用单管立杆(和双管立杆),立杆纵距1.5m,各接头必须采用对接扣件对接,对接应符合以下要求: (1)立杆上对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不得设在同步内,接头在高度方向错开的距离应不小于50cm,各接头中心距立杆与大横杆交叉主节点的距离应小于1/3步距(见附图一); 仁和新城6#楼 山西四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 审核人 交底人 接受交底人 技 术 交 底 记 录

第 2页(共7页)

工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 山西四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 (2)每根立杆必须设置通长50厚木脚手板; (3)立杆底部必须设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆(大横杆)采用直角扣件固定在距底座下皮100mm处的立杆上,横向扫地杆(小横杆)采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。 3.2、纵向水平杆(大横杆): (1)纵向水平杆步距1.5m,纵向水平杆设置于横向水平杆之下,立杆内侧,用直角扣件与立杆扣紧; (2)纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不小于500mm(见附图一),避免设在纵向水平杆跨中; (3)纵向水平杆的长度不小于3跨,不小于6m。 审核人 交底人 接受交底人 技 术 交 底 记 录 第

3页(共7页) 工程名称 施工单位 仁和新城6#楼 山西四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 交底提要 4.3、横向水平杆(小横杆): (1)每一个主节点处必须设置一个横向水平杆,并采用扣件扣紧在纵向水平杆上(如①节点详图),该杆轴线偏节点的距离不大于150mm,外脚手架外侧的外伸长度为100mm; (2)操作层上非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手板要等间距设置,间距不大于柱距的1/2。 4.4支撑 本脚手架搭设时外墙已装修完毕,因此脚手架采用底部斜撑进行支撑(无连墙件),具体斜撑如下图所示: 横向水平杆立柱直角离主80~ 纵向水平杆 1 的需扣件连接扫地杆外墙维修脚手架支撑示意图审核人 交底人 接受交底人 技 术 交 底 记 录

第 4页

(共7页) 工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 山西四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 4.5脚手板铺设示意图: 5、搭设要求 5.1按照本技术交底规定的构造尺寸进行搭设,不得随意改动减少,如需改动必须经过设计人确认。 5.2搭设立杆的注意事项:φ48和φ51的钢管严禁混用;相邻立杆的对接扣件不得在同一高度,错开距离见前述构造要求;开始搭设立杆时,应每隔不大于6m设斜撑。 5.3搭设纵、横向水平杆的注意事项:搭设纵、横向水平杆见前述构造要求;同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外立杆固定。 审核人 交底人 接受交底人 技 术 交 底 记 录

第 5页(共7

页) 工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 山西四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程 5.4搭设剪刀撑、横向支撑、临时斜撑等注意事项:构造要求见前述;剪刀撑、横向支撑随立杆、纵横向水平杆同步搭设。 5.5扣件安装的注意事项:扣件规格必须与钢管外径相同;扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65 N·m(用扭矩扳手抽查);主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等的扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm;对接扣件的开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板的边缘的长度为100mm。 5.6铺设脚手板的注意事项:脚手板应铺满、铺稳,端头采用对接,用铅丝固定在支撑杆上;在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆(小横杆)可靠连接,防止滑动。 6、质量要求 6.1脚手架的构配件按有关部门规范质量标准进行检验,经项目部生产经理、技术员验收质量合格后方准使用,特别是扣件质量,有裂纹、尺寸不合格,扣接不紧的严禁使用(钢管、扣件必须附有产品合格证及检测报告)。 6.2脚手架地基基础应坚实平整,地面无积水,垫板不松动。搭设在楼板上的脚手架,立杆下端应垫木板,根据立杆传下的集中荷载对楼板进行加固。 6.3点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。 审核人 交底人 接受交底人 技 术 交 底 记 录

第 6页

(共7页) 工程名称 施工单位 交底提要 仁和新城6#楼 山西四建集团有限公司 交底日期 分项工程名称 2012年3月26日 1~3外脚手架搭设工程

外架技术交底

技术交底记录第1页(共7页)工程名称施工单位交底提要交底内容:一、施工准备:1、综合各方面考虑,经讨论决定外墙外脚手架采用φ48×3.5钢管搭设双排脚手架。脚手手架选择横距1.05m,纵距1.8m