电气系统 1、设计依据 1.1 工程概况

本工程位于 ,建筑面积 ,地下两层,地下二层汽车库,地下一层超市;地上三十三层,一直四层为商场,五至三十一层为住宅,三十二至三十三层位电梯机房及水箱间。建筑耐火等级为 级。结构类型为框架剪力墙结构,建筑高度 。人防工程为核六级,平战结合。

1.2 相关专业 提供的工程设计资料。

1.3 建设单位提供的有关部门认定的工程设计资料、设计任务书及设计要求。

1.4 设计执行的主要法规和采用的主要标准:

《高层民工建筑防火规范》GB50045-95(2005年版) 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《低压配电设计规范》GB50054-95

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》GB50067-97 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准 1.5 上一阶段设计文件的批复文件。

民用建筑电气初步设计说明

2 设计范围

2.1 本设计包括建设红线内的以下内容:

10/0.4kV变、配电系统 电力系统 照明系统

防雷保护、安全措施及接地系统 2.2 设计分工与设计界面

电源分界点为地下二层高压配电室电源进线柜进线开关的进线端。高压电缆分界小室属城市供电部门设计,高压电缆分界小室内设备有供电局负责选型。 3 10/0.4kV变、配电系统 3.1 负荷等级及各类负荷容量 3.1.1 负荷等级

火灾报警系统、安防监控系统用电,火灾应急照明系统用电,客梯及消防电梯用电,排污泵及生活水泵用电,加压送风机、排烟风机、消防水泵等用电为本工程一级电力负荷。商场普通照明用电,普通风机水泵用电,住宅用电等为三级电力负荷。 3.1.2 各类负荷容量如下

1)负荷统计:

对通风空调机组、通(排)风机、水泵、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备用电负荷按单位容量法进行统计。

2)用电负荷统计表详见设计图纸部分的“用电负荷统计表”。

民用建筑电气初步设计说明

3)各级负荷统计: 一级负荷:405kW 三级负荷:3125kW 3.2 供电电源及电压等级

本工程供电负荷等级为一级。

本工程采用两回路10kV市电电源供电,双电源供电。 3.3 高低压供配电系统接线形式及运行方式 3.3.1 高压供配电系统设计:

1)两回路10kV双电源采用单母线分段运行方式,设母线分段开关。正常时两段母线互为备用,分列运行;当一路电源故障时,通过手/自动操作母线分段开关,由另一路电源担负全部一级负荷。进线、母分开关设电气连锁,任何情况下只能有两个开关处于闭合状态。

2)10kV开关柜采用真空断路器,额定电流630A,分断能力31.5kA,在10kV出线开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。

3)低压配电系统采用AC220V/380V放射式与树干式相结合的配电方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。。

4)本工程小于30kW(不含30kW)的电动机采用直接启动方式,30kW及以上电动机采用降压启动方式。 5)给排水泵的启停有液位计控制。 3.4 变配电所

民用建筑电气初步设计说明

3.4.1 本工程变配电所设在地下一层,共设一处。安装两台800kVA干式配电变压器。

3.4.2 设备安装容量:3473.4kW(含消防负荷324kW)

低压I段母线计算有功功率:615.9kW 低压I段母线计算无功功率:361.8kvar 低压I段母线计算视在功率:714.3kVA 低压II段母线计算有功功率:603.9W 低压II段母线计算无功功率:309.2kvar 低压II段母线计算视在功率:677.6kVA

采用户内干式变压器,共计两台,单台容量800kVA。 3.4.3 设备选型:

1)选择带防护外壳的环氧树脂真空浇注节能型干式配电变压器,强制风冷系统,接线组别为D/Yn11,防护等级不低于IP30。

2)高压开关柜选型为KYN28-12(GZS1)交流金属铠装移开户内型中置式封闭开关设备,断路器额定电流630A,分断能力31.5kA。操作电源为DC220V。高压柜电缆采用上进上出的接线方式。

3)低压配电柜采用MNS抽屉式。低压柜采用上进上出的接线方式。

3.5 10kV继电保护装置的设置

进线:过流、速断、零序、过电压、低电压保护

母线分段:过流、速断保护

变压器:过流、速断、零序、过电压、低电压、温度保护

民用建筑电气初步设计说明

3.6 电能计量装置:

采用高压集中计量方式。在每回路10kV电源进线处设置专用计量装置,并可根据要求设置低压电力分表。 3.7 功率因数补偿:

3.7.1 采用低压集中自动补偿方式,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,补充容量为400kvar,补偿前功率因数为0.86和0.89,补偿后为0.97和0.98。

3.7.2 荧光灯采用电子式镇流器,单灯功率因数保证在0.9以上。 3.8 谐波治理

由于谐波分布的多变性和谐波工程计算的复杂性,在初步设计阶段就完全解决谐波问题非常困难,因此在进行变电所设计时适当预留谐波治理设备的安装位置,待系统正常运行后根据对谐波量的实测和分析,再有针对性的采取治理措施。对于变频等谐波含量超标的设备,可采取就地安装谐波吸收装置的方式解决。 3.9 操作和信号电源

3.9.1 真空断路器选用弹簧储能操动机构。

3.9.2选用DC220V/65Ah的铅酸免维护电池作为操作、继电保护及信号工作电源。

3.10 高低压线路电缆型号及敷设方式

3.10.1 高压10kV采用YJV-8.7/15kV电力电缆,采用电缆桥架敷设。 3.10.2 低压220V/380V采用YJV-1kV及VV-1KV电力电缆,由低压配电室沿电缆桥架敷设至电气竖井、用电设备。