相关技术要求:防排烟及通风空调系统

分三部分:正压送风系统、机械排烟系统、通风空调系统 (1)正压送风系统

正压送风系统由送风机、送风管道、送风口及相关阀体等组成。《高规》要求,楼梯间正压值:40Pa≤正压值≤50Pa,前室正压值:25Pa≤正压值≤30Pa

(2)机械排烟系统

一般设置在走道、中庭、(前室)、地下车库、地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气,历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的,因此机械排烟系统是不容忽视的。

机械排烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口(排烟阀)等组成。 (3)通风空调系统

主要是防火阀(70℃)。火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时,相应的空调送风系统应联动关闭,也就是切断非消防电源功能,并有正确的反馈信号传送到控制室。

(4)防火卷帘、防火门

防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布(基)防火卷帘

联动控制功能:分为两种:作为防火分隔的卷帘,可直接降至底位(有的设延时),作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底:感烟探测器动作后,卷帘下

降至距地面1.8m,感温探测器动作后卷帘下降到底,卷帘关闭信号应传送至消防控制室。 防火门:电动防火门、普通防火门

建筑的通道、走廊等处设常开防火门,门任一侧探测器报警后,防火门机构释放,防火门自动关闭,其反馈信号应传送到消防控制室。 三、甲方配合人员应注意的问题:

1、贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发生跑水等现象,应有相关应急措施、方案。

2、如因贵方设备原因(不是我方违规操作引起的)造成损坏,我方不承担相应责任。 3、为了此次消防设施检测顺利完成,保证检测数据的准确性,检测时有贵方人员在场,

我方人员方可进行检测。

4、所有相关消防联动设备的检测,双方应进行技术交底后,由贵方专业人员进行现场操作,我方只提出相关技术要求及采集检测数据。

检 测 仪 器 设备 表

序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 红外测温仪 红外热像仪 超声波检测仪 接地电阻测试仪 接地电阻测试仪 三相四线电力分析仪 型号规格 UT301A IRI 1011 UI100K MS5209 ZC29B-2 TES3600 MODEL2300R 5601 10A 250V 0-25mm VC-202 TES1330A 数量 2台 1台 国 别 产 地 UNI-T 英国 使用 备状况 注 良好 良好 2台 北京新宇胜利仪器有限公司 良好 1台 MASTECH 良好 1台 杭州华达仪器仪表有限公司 良好 2台 1台 1台 4台 1台 TAIWAN KYORITSU TAIWAN 乐清质品 哈尔滨量具刃具有限公司 良好 良好 良好 良好 良好 7 数字式交、直流钳形表 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 钳形接地电阻表 漏电保护器测试仪 数显外径千分尺 可燃气体探测器 光照度计 电子温湿度表 绝缘电阻表 声级计 风速仪 数字微压计 火灾模拟发生装置 探测器 火灾模拟发生装置 探测器 消火栓系统试水检测装置 水喷淋系统试水检测装置 2台 北京新宇胜利仪器有限公司 良好 2台 泰仕电子工业股份有限公司 良好 上海 北京远东仪表有限公司 四三八零厂嘉兴分厂 泰仪电子股份有限公司 良好 良好 良好 良好 Thermo-Meter 1台 ZC-7 HS5633 AVM-01 1台 2台 1台 DP1000-IIIB 2台 北京新宇胜利仪器有限公司 良好 三合一型 普通型 SSG-1 ZSMZ-1 1台 奥博斯 良好 1台 北京新宇胜利仪器有限公司 良好 3个 1个 天津安科电器消防安全检测有限公司 天津安科电器消防安全检测有限公司 良好 良好

检测工程管理以及检测人员名单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 姓名 张涛 张金平 张提超 李永刚 蒋贵将 李伟 姜海军 史俐铮 江祺林 王立和 郑建富 苏科军 杨耀宗 毛健 李加刚 廉晓欣 沙子鹤 职 称 工程师 工程师 工程师 —— 助理工程师 —— —— —— 工程师 工程师 —— —— 高级工程师 —— —— —— —— 专业 电子工程 电子工程 机电安装 工程电气 通风空调 电、消检上岗证 给排水 电气 计算机 电检上岗证 电检上岗证 工程电气 自动化 建筑工程 电检上岗证 电检上岗证 —— 职 务 总经理 技术审核工程师 报告审核工程师 消检部主任 检测员 检测员 检测员 检测员 质量负责人 电检部主任 检测员 检测员 技术负责人 检测员 检测员 检测员 检测报告员

特 别 提 示

为了实现检测工作的目标,项目实施计划应进行充分的优化,能够并行开展工作尽量并行开展,同时也应该充分考虑时间安排的可行性。为方便我方熟悉检测现场情况,尽快开展检测工作,受检方应进行先期检查,做好准备工作。

我方检测完毕后,汇总当天检测工作情况,发现问题以书面形势递交甲方。各专业配合人员均到场,布署第二天检测事宜,并提交下一天检测内容。

部分提出的问题由受检单位及时整改,我方安排复检,以保证尽快完成检测。 一、检测条件:

1、电气防火检测需受检单位确定电气设备运行一小时以上。设备处于完全运行状态。 2、消防设施检测前需受检单位进行自查自检,设备调试,以保证设备处于准工作状态。 3、贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发生跑水等现象,应有相关应急措施、方案。 二、受检单位配合事项

1、受检单位根据检测时间安排确定相关设备厂家或维保单位人员现场配合。 2、受检单位提供所需相关的图纸和技术资料。

2、消防检测时提供两个插孔电话,以备特殊区域与中控室通话。

3、我方技术人员只提出相关技术要求,由受检单位人员进行具体操作,由于操作及设备原因造成的损失,我公司不承担任何责任。

4、气体灭火系统联动测试需受检单位提供测试气体,以进行模拟测试。

5、为了此次检测顺利完成,保证检测数据的准确性,检测时有贵方人员在场,我方人员方可进行检测。

6、受检单位需保证检测时能够进入所有区域内的钥匙。