检 测 工 程 方 案

承德市惠利消防检测有限公司

检 测 依 据

电气防火检测规范: 《电气设备消防安全检测规程》无 《灯具安全要求与试验》GB7000.1-2002 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2005年版) 消防设施检测规范:

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《火灾报警控制器》GB4717-2005

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》GB/T5023.2-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》GB/T2951.11-2008

《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 / GB50084-2001(2005年版) 《防火卷帘》GB14102-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-1993 / GB50193-1993(2010年版) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2005年版)

电气防火检测方案

公司聘请高级工程师和具有丰富实践经验的技术人员,所有人员都通过河北消防协会组织的电气防火检测培训,经考核后取得“上岗证”,熟练掌握电气防火技术规范的内容及检测方法。

按照消防协会的规定,我企业配置了品种齐全、性能先进的高科技检测仪器,主要设备为红外测温仪、红外测温仪、超声波探测仪、真有效值电流表、数码照相机、可燃气体测试仪和多种现代电工仪器。可对运行中的电气装置进行不停电、非接触式检测,能够快速准确地发现过热和打火放电等电气火险隐患。 一、提供电气防火检测内容如下:

a) 变压器接线点的温度、铁芯温度;

b) 高低压开关柜运行母线温度、连接点温度;

c) 低压柜内断路器、互感器、电容器等运行接点温度、导线温度; d) 变电室高低压电缆运行温度、电缆进出线的防护;

e) 配电小间开关柜、配电箱设备接点温度及电缆进出线的防护; f) 电缆孔洞及过线孔洞(穿越楼板)、竖井是否封堵; g) 开关电气上下级的整定值是否匹配;

h) 明敷、暗敷及闷顶内电气线路的敷设是否符合规范要求; i) 临时线路的敷设是否符合规范要求; j) 电气线路中电缆、电线的保护情况检查;

k) 电缆桥架是否完整盖板齐全进出线口是否防护到位; l) 电气线路与供热管线、燃气管线的距离是否符合规范要求; m) 照明灯具、开关、插座。

二、根据上述检测内容我方特制定以下检测方案:

依据国家有关电气防火管理规范,按照《电气设备消防安全检测规程》和有关设计施工及验收规范等技术标准进行检测。

为能切实保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议,从而最大限度地预防和减少电气火灾的发生。

(一)、配电设备:变压器、高低压配电室、配电箱(盘)、开关箱(盘)、电控柜(盘)等: 变、配电室 1、干式电力变压器 1.1 直观检查

1.1.1 电压、电流指示值应正常;

1.1.2 引线接头、电缆、母线应无过热迹象; 1.1.3 测温装置应齐全、完好; 1.1.4 变压器声响应正常; 1.1.5 风冷装置运行应正常;

1.1.6 变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物,铁芯、套管表面应无严重积污现象; 1.1.7 各部位的接地应完好无损。 1.2 仪器检测

1.2.1 测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头的温度; 1.2.2 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头的放电现象。 1.2.3 检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。 2、低压配电装置 2.1 直观检查

2.1.1电压、电流指示值应正常;

2.1.2各种设备(含母线)的各部位连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等异常现象;

2.1.3各种设备的套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹;

2.1.4低压电气设备的灭弧装置,如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损;

2.1.5绝缘导线穿越金属构件时,应有绝缘导线不被损伤的保护措施; 2.1.6隔离用的挡板或隔板应无破损和无放电痕迹; 2.1.7电缆终端头应无过热和无放电痕迹; 2.1.8接地应完好; 2.2 仪器检测

2.2.1测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度; 2.2.2测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度; 2.2.3测量柜内火花放电声音和位置;

2.2.4从进线柜上仪表读取各相线电流,测量中性线(N线)和保护地线(PE)的异常电流。测量各分支回路的相线电流。 3、 电力电容器

3.1装置电容器组的结构物(台架及柜体)应采用不燃材料制作。 3.2 装设在室内的低压电容器应采用干式塑膜型电容器。

3.3 电容器组的断路器、熔断器的接线和放电回路(放电变压器、电压互感器、放电电阻等)及其引线应完好。

3.4 电容器组在运行时,应无火花或放电声等放电现象。

3.5 低压电容器组控制系统(包括补偿控制器、接触器等控制回路)工作应正常。 4、室内低压配电线路(公共区域) 4.1直观检查 4.1.1金属管配线

闷顶内有可燃物时,其配电线路应穿金属管保护。

导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封。

在严重腐蚀性的场所(如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体),不宜采用金属管配线。 敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管。干燥场所的管路可采用电线管。