好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

孤岛医院消防隐患治理工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应配合土建将管子预埋在底筋下面,所有管子卡具及盒箱应固定牢固,管口件临时封堵,防止浇捣砼时受振移位,箱盒必须紧贴模板,并用填物塞好,以防砂浆进入。埋入墙内或砼内的管子离表面净距不应小于15mm,钢管弯曲应用弯管器,暗配管的弯曲半经不应小于管外经的6倍,埋设于地下时不应小于管外径的10倍,丝接钢管连接两端应焊跨接接地线,跨接线应采用φ6-φ8圆钢,跨接长度不小于跨接材料直径的6倍,且焊缝均匀牢固。并在焊接处刷油漆,管子入箱应垂直与锁紧螺母相接,进箱长度不得超过5mm,如两根以上管口同时入箱,箱内管端长度应一致,塑料管接应采用专用胶水粘接牢固,埋入砼内时应与钢筋绑扎牢固,以防在浇注砼时渗入管内或将管接头振开导致无法穿线。

管内穿线应按照设计要求的线经、规格、品种敷设,穿入管内的导线不得有污垢,接头、损坏绝缘层和拧结等现象。接头应设在线盒内。必须进行焊接或用端子连接,穿线时应注意将管内的积水杂物清理干净,并检查钢管及各个管口的护口是否完整,穿线时相互配合,一拉一送,不同电压等级,不同系统,不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内,线路敷设时应选择不同的导线,在同一工程中相同线别的导线颜色应一致,接线端子应标号,导线的断线应考虑预留量,一般规定如下:接线盒 内预留长度15cm,控制箱内预留箱体的半周长,出户导线1.5m,导线的切剥不应伤及芯线,导线包扎采用黄腊管或塑料带包扎二层,然后用黑布胶布包缠严密。钢管配管必须有可靠接地,镀锌钢管或可挠曲金属电线保护管的跨接线宜用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接,应采用大于4mm2的多股铜芯线连接。穿管绝缘导线截面

积不应超过管内截面积的40%,敷设于线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的截积的50%,系统穿线完成后,应对每根导线用500兆欧表测量绝缘电阻,其绝缘电阻值不应小于20MΩ。

(2)电缆桥架及电缆安装

电缆桥架定架前应根据施工现场,结合施工图,绘制出详细的施工草图,并标明桥架的三通,弯头的位置、方向,以及高差和各段的节序,并注明桥架的技术质量要求,一式叁份,交制造厂一份。桥架到达现场后检查有无变形、损伤、技术文件是否齐全,各节序是否满足加工图的要求。连接后,连接螺丝是否配套齐全。桥架安装前,按桥架的底边高度先放线、打眼、安装支架。同一高程的支架上缘要求一致,支架间距满足桥架的要求,桥架尽量在地坪上连接几节,再吊到支架上,桥架组装时连接螺丝方向应从里向外,螺帽在桥架外侧。

电缆放好后,应将桥架盖板盖好,并搭好扣,桥架盖板扣应置于便于操作的一侧,注意桥架安装后要求平直,并且固定在支架上。 (3)探测器、消火栓、手报警按钮安装 a.探测器安装:

烟感温感探测器安装距墙壁梁边的水平净距离不应小于0.5m,其确认灯应面向人员观察的主要入口方向,其周围0.5m内不应有遮挡物,距空调送风口边缘的距离不应小于1.5m。探测器安装宜水平安装,倾斜安装时其倾斜角度不应大于45°,探测器的“+”线应为红色“—”线应为蓝色,其它线应根据不同的用途采用其它颜色区分,探测器安装,应先将接线盒内的导线剥去绝缘层,露出线芯

10~15mm,顺时针压接在探测器底部的各接线端子上,然后将底座固定在接线盒上,最后设计要求检查无误再拧紧探测器头。应注意的是探测器头应在绝缘电阻测试后安装,严禁安装探测器头后再进行绝缘测试,最后应注意安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距应保持在: 与照明灯具的水平净距≥0.2m

感温探测器距高温光源灯具的净距≥0.5m 距电风扇的净距≥1.5m 距不突出的扬声器净距≥0.1m 距自动喷水喷头净距≥0.3m

b.消火栓手动按钮、手动报警按钮安装

手动火灾报警按钮安装高度在墙上距离地面1.5m安装,且应有明显标志,安装牢固,并不得倾斜,在同一防火分区内任意位置到最临近的手动报警按钮间距不应大于30m,其外接导线应留有不小于10cm的定量,且其端部应有明显标志,消火栓按钮安装在消防箱体内,安装应牢固,不得松动,配件齐全,启动消火栓按钮应有可见指示。 (4)消防事故广播、消防电话

消防事故广播,按图纸设计高度安装,安装牢固,不得倾斜,每一层次,任意相邻两广播间的距离应不大于15m,扬声器在其播放范围内的最远点的播放声声压级别,应高于背景噪声15dB扬声器不得加装开关,广播线路不应与其它线路同管或同槽孔敷设,消防电话按图纸要求敷设,根据设计要求和控制设备产品安装说明书设置。

(5)集中报警控制器安装

集中报警探测器安装应按产品要求安装,墙上安装时,其底边距地楼面高度不应小于1.5m,落地安装时其底边宜高出楼(地)面地坪0.1~0.2m,报警控制器安装应牢固,不得倾斜.安装时应用水平尺找正,再用螺栓固定,并将地线焊接在箱体上,引入控制器的电缆或导线应符合下列要求:

① 配线应整齐,避免交叉。

② 电缆芯线和所配导线的端部均应表明编号,并与图纸标号一致,字迹清晰不易退色。

③ 端子板的每个接线端,接线不超过二根。

④ 电缆芯线和导线应留有不小于20cm的余量。 ⑤ 导线应绑扎成束。

⑥ 导线引入线穿线后在进线处应进行封堵。

安装接线时应按照设计图纸和产品说明书接线,接线要求编号,电源线应有明显标志和绝缘保护,消防控制器工作接地电阻应小于1Ω采用联合接地时,接地电阻值应小于1Ω,接地干线应单独敷设专用,专用接地线应采用铜芯线,截面积应大于16mm2,由控制室引至各消防设备,接地应采用铜芯绝缘软线,其线芯截面≥4mm,接地线压接应牢固,可靠,并有防松装置,控制设备的布置,按要求进行,设备前后预留操作间间距和维修间距应符合验收规范规定。 (6)系统调试:

系统调试按先局部,后系统进行,调试按公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》进行,深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求,发现问题及时解决,并做好详细的系统调试记录,同

时应加强对自身和土建安装成品的保护,各柜、箱、箱门应上锁以防破坏。

3、质量标准及注意事项:

(1)、探测器安装:应接线正确,外观无损伤和无污染,牢固可靠,盒四周边无破损,并采取防潮措施。

(2)、消防控制柜应按设计要求及规范要求的位置安装,工作接地电阻值应小于1Ω,采用联合接地时,接地电阻值应小于1Ω,接地干线应单独敷设专用。专用接地干线应采用铜芯线,截面应不小于16mm,由控制室至各消防设备接地应采用铜芯绝缘软线,其线芯截面不小于4mm。接地线压接应牢固可靠,并有防松装置,各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。

(3)、应加强对装饰成品的保护,同时各柜箱、箱门应上锁,以防损坏和丢失。

本工程消火栓箱安装消防按钮各一个,按钮与原消防水泵房联控。阀门及其配件等均应有合格证,合格证应有厂名、型号、规格出厂日期、检验号章。另外消防器材还应有省消防部门颁发的生产销售许可证及当地消防部门的备案证书。

材料进场后应经过建设(监理)单位和施工人员检验,合格后才能允许使用。若对产品质量有疑问,现场应进行取样检验,复试合格后才能进行安装使用。 阀门安装:

1.阀门安装前,应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查l0%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。

孤岛医院消防隐患治理工程施工方案