好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

孤岛医院消防隐患治理工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况 二、编制依据 二、施工准备

三、主要分部分项施工方法 四、技术保证措施 五、质量保证措施

六、施工总进度安排及工期保证措施 七、安全文明施工保证措施

八、夜间施工、冬季施工措施、降污降噪措施

一、工程概况

本工程为孤岛医院消防隐患治理工程,该工程范围是门诊楼、病房楼火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统;门诊楼、病房楼内的照明插座及线路的改造,病房楼内的空调插座及其线路的改造。质量要求为:合格

二、编制依据

编制该工程施工组织设计依据为: 甲方提供的施工图及其它相关技术资料, 《电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 《接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 《低压电气施工及验收规范》 GB50254-96

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 《自动喷水灭火系统施工及验收标准》 GB50261-96 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《建筑安装分项工程施工工艺流程》 DBJ01-26-96

《建筑设备施工安装通用图集》暖气工程91SB1 给水工程91SB3 《民用建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001 年版) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50198-94。

三、施工准备

(一)、认真组织人员熟悉图纸,进行设计会审交底工作。

(二)、组织相关施工技术人员对工程项目进行质量策划。 (三)、服从业主指挥,进行现场各专业系统的安装工作,按要求如期完成。

(四)、认真组织各级施工管理人员操作班组进行安全技术等三级交底工作,学习施工图纸。

(五)、按有关要求编制要料单;头道工序施工组织设计、施工方案;项目质量和进度计划;劳动力计划;配合办理开工报告,合同签订等工作。

四、分部分项施工方法

各专业管道安装准备及注意要点:

管道安装之前安装人员应提前介入,配合预留、预埋,在配合预埋作业中,要进一步校对位置和尺寸,确认无误后,请监理和甲方验收办理鉴证手续后,再进入下一道工序;在施工过程中各安装专业要安排专人监护,以防预埋件移位或损坏,及时对预留孔的尺寸进行核对。

管道穿墙,基础和楼板,配合土建预留孔洞的尺寸,按设计要求规定进行,如设计无要求可按规范规定执行。

管道穿过地下室、水池、沉降缝时要按图纸要求或标准图集进行预埋套管。

管道、管件、阀门的规格、型号核对无误并具有产品合格证。

管道确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸和规范的要求制作支、吊架。用灰线包在墙面楼面板上弹出直线,依次埋好管卡。

管子下料和安装。干管、立管和支管安装中。都要预先对管程长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。管程的长度包括该段管子长度阀件和管件长度。因而管子下料长度就要除去阀件和管件的占用长度,同时加拧入配件内螺纹或插入法兰内的长度。

自动喷淋、消火栓灭火系统

1、材料要求:

(1)、室内消火栓系统水管采用镀锌钢管,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无毛刺。

(2)、室外消火栓系统水管采用焊接钢管,作外防腐处理:采用二布三油即一道底漆,一道沥青,一层玻璃布,再涂一道沥青一道玻璃布一道沥青。

(4)、消防器材应有省消防部门颁发的生产销售许可证及当地消防部门的备案证书。 2、操作工艺: 工艺流程:

室外管安装 → 室外消火栓、消防水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 室内干管安装 → 支管安装(系统综合试压及冲洗) → 消防箱安装 管道安装:

丝接管道安装的一般程序:确定并放线→支架安装→量尺寸→切割→套丝→予组装→上填料→安装并紧固→紧固支架→清理接口→试压→恢复防腐层。 焊接管道安装的一般程序:确定放线→支架安装→量尺寸、切割→对口→焊接→紧固支架→试压→防腐。

镀锌管丝接安装:

具备施工条件后,施工人员根据图纸,结合现场实际情况确定管线位置,安装支架,绘出加工图。根据加工图,量出每段的钢管尺寸。下料时用管割刀割管,割管时水管要求两头垫平,并夹紧,每进刀一次,必须绕管一周,注意进刀不能过多,用力要均匀。手柄不以左右摆动,保证断口平齐。用电动套丝机套丝,DN15-DN25套一遍成形,DN32-DN40要求套二遍成形,DN50以上要求套三遍成形,丝扣要求光滑,干净,不允许有直丝现象,断丝不允许超过整个丝数的l0%。

水管套好丝后先予组装,检查管丝支管配件的配合情况,丝扣填料施工时,先刷白厚漆再绕麻丝,再绕两道聚四氟乙烯胶带。麻丝、胶带顺时针缠绕,缠绕要均匀,平整,不能绕到管头外或在管口内。管道用手认丝时,不能上偏丝,认上三扣以上丝后再用管子钳上紧。调整管道使其平直,调整时受力点离丝头l00mm以上。 水管上紧后,外留丝扣2—3丝,并去除接口剩余麻丝,刨去的镀锌层刷防锈漆防腐。管头内的麻丝用喷灯烧干净或用钢锯清理干净。 钢管焊接

焊接管对口焊接时两管焊缝应错开45°以上,镀锌管焊接时要

孤岛医院消防隐患治理工程施工方案

目录一、工程概况二、编制依据二、施工准备三、主要分部分项施工方法四、技术保证措施五、质量保证措施六、施工总进度安排及工期保证措施七、安全文明施工保证措施八、夜间施工、冬季施工措施、降污降噪措施一、工程概况本工程为孤
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ydmg6pjcj3j4le87moy0088t3x4qm00je7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享