好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加油站常规设施安全检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

加油站常规设施安全检查表

-------------------------------------加油站、岸基加油站、水上加油站(船)、 加油网点

按照建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002规定,特制定本表作为验收标准。

贵州省商务厅

年 月 日

项目 加 油 营 业 区 项目检查内容 事实记录 1、经营场地及道路设有警示标志,地面和排水沟无裂纹、损伤 或杂物泥沙堆积。 2、加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二 级。建筑物经公安消防部门验收合格; 3、加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火 距离不应小于GB50156-2002表4.0.4的规定; 4、加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于等于GB50156-2002表4.0. 4至4.0.7中的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙; 5、加油站内,爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花 地面; 6、车辆入口与出口应分开设置,站内单车道宽度不应小于3.5m,双车道宽度不应小于6m,站内道 路转弯半径不应小于9m,进出口道路的坡度不得大于6%,且宜坡向站外; 7、站内停车场和道路路面不应 采用沥青路面; 8、站内可种植草坪,设花坛, 但不得种植油性植物; 9、加油场地及加油岛宜设置非燃烧材料的罩棚,有效高度不应小于4.5m,不得采用燃烧体建 造;加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m,宽度不应小于1.2m。 10、独立的加油站或邻近无高大建(构)物的加油站,应设可靠的防雷设施,如站房及罩棚需要 防直雷击时,要采用避雷带保护。 结论 项目 加 油 营 业 区 项目检查内容 事实记录 11、加油机不得设在室内; 12、宜选用自动计量的加油机,牢固地安装在加油岛上;穿过基础的 进油管、供电线及接地线的预留孔应用细沙填实; 13、加油机的油泵、流量计、计数器、照明灯和各种管路,应防火、 防爆、紧固严密、不渗不漏、不误动; 1、应采用直埋卧式钢罐,严禁设 在室内或地下室内; 2、油罐的各结合管应设在油罐的顶部,出油结合管宜设在人孔盖上,人孔盖宜设在操作井中,若油 罐设在行车道下面,人孔操作井宜设在行车道以外; 结论 3、油罐的通气管宜单独设置,管口应高出地面4m或以上,沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管口,应高出建筑物顶1.5m,其与门窗的距离不应小于4m,通气管公称 直径不应小于50mm,并安装阻火储 器。通气管管口距离围墙不应小于(采用油气回收系统时不应小油 3m,于2m); 区 4、油罐的量油孔应设带锁的量油帽、铜或铝等有色金属制作的尺 槽; 6、油罐顶部覆土应不少于0.5m,周围加填沙子或细土厚度应不少 于0.3m; 7、油罐外表面防腐设计应采用不 低于加强级的防腐绝缘保护层; 8、进油管应向下伸至距罐底0.2m处,采用自吸式加油机时,油罐出 油管应设底阀,其入油口距离罐底为0.15~0.2m; 项目 项目检查内容 9、油管线应埋地敷设,管道不应穿过站房等建(构)筑物;穿过车行道时,应加套管,两端应密封,与管沟、电缆沟、排水沟交叉时,应采取防渗措施; 10、油管线上的法兰、阀门等连接储 处应采用金属导线跨接; 油 11、管线设计压力应不小于 区 0.6Mp,外表防腐应采用不低于加强级防腐绝缘保护层; 12、卸油软管、油气回收软管应采用导电耐油软管,软管公称直径不应小于50mm;采用油气回收系统时,汽油通气管应安装机械呼吸阀; 1、安全生产各项管理制度; 管 理 2、从业人员上岗培训情况及资质证明; 3、制定事故应急救援预案、火灾救援预案; 1、低压配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离不应小于5米; 2、加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。加油加气站的供电系统应设独立的计量装置; 3、爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等,应按符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的规定; 4、当采用电缆沟敷设电缆时、电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、液化石油气和天然气管道、热力管道敷设在同一沟内; 事实记录 结论 电 气 设 施 5、油罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两处; 项目 电 气 设 施 项目检查内容 6、加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地; 7、地上或管沟敷设的油品管线的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω; 8、加油站的汽油罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防静电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪; 9、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接; 10、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 事实记录 结论

检查人: (签名)

年 月 日

被检查单位负责人:本人(本单位)承诺并保证提供的上述事项情

况真实有效。

(签名或盖章)

加油站常规设施安全检查表

加油站常规设施安全检查表-------------------------------------加油站、岸基加油站、水上加油站(船)、加油网点按照建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ycba9voff6tzp834d3b207lq1bb5x01egh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享