好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼宇自控系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装

1. 中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装;

2. 设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层;

3. 设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: ? 设备外形完整,内外表面漆层完好;

? 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。

4. 有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5. 设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。

6. 中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: ? 应垂直、平正、牢固; ? 垂直度允许偏差为每米1.5mm; ? 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; ? 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; ? 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; ? 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm;

? 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。

7. 室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位

置,远离有较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致;

8. 风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风管保温层完成之后安装;

9. 水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10. 压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11. 水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上;

12. 电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所;应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段;

13. 水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14. 风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀

控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件:

1. BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求;

2. BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

3. 检查BA系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。 调试程序:

BA系统的调试通常按照下列程序进行

调试前准备设备外观和安装工程质量的检查环境温湿度、卫生及供电源的检查接地系统的检查系统及设备之间连接线的检查单体设备的检查与测试DDC功能测试受控设备单体动作和功能测试系统调试(包括软件功能测试)系统验收

楼宇自控系统施工方案

1.1楼宇自控系统1.1.1设备定位、安装1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装;2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层;3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定:?设备外形完整,内外表面漆层完好;?设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5yb833aed19bpag891bi6tck19hpxv003j8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享