产线上的生产设备毁坏
3、 在电源由于故障中断后,由于停机面大,需要逐个重新起动设备
4、 造成一些重要的安全设备的停机,如润滑泵,通风设备等。(例如空调、风扇的停止工作,系统工作过热而导致系统瘫痪。)
(三)、怎样使用选择性: 1、采用级联技术。
级联技术是:只要安装在上级的保护性设备达到了所要求的分断能力,则下级保护性设备所具有的分断能力允许小于该点的预期短路电流。在这种情况下,两个保护性设备应协调动作,即通过上级保护性设备的电动力能量应在下级保护性设备的耐受范围内,而这些保护性设备应能保护电缆不被破坏。
(以上也就解释了为什么上级断路器不是越大越好,也是对下级的一种保护) 级联技术的数据只能由实验测出,上下级断路器的配合选择也只能由断路器制造厂家认定给出。
[附:级联技术详细说明。 级联技术:
级联技术是断路器限流特性的应用形式,此时允许下级断路器的额定分断能力比预
期短期短路电流低,因此下级断路器可以选用较低额定电流等级。 (附:断路器的限流特性:
断路器的限流特性是指,当断路器下级出现短路故障时,通过断路
器的实际
短路电流远小于其预期短路电流。
小型断路器具有优良的限流能力。例如,对于额定值6A的C65断路器,当出
口处预期短路电流为5000A时,其实际通过断路器的电流将限制到不大于350A,即只有预期短路电流的7%。
断路器的限流特性将大大减小短路时产生的热效应和电磁干扰。——针对断路器本身的损坏而言的。
断路器的限流特性将改善电网的保护性能,提高系统供电的连续性。——针对级联技术而言的。)
上级compact型的断路器应能分断预期短路电流,因此由于上下级串联的限流特性,
下级保护受电设备的断路器的分断能力允许比该点预期短路电流低,由于通过线路的电流由限流型断路器进行限制,因此该限流型断路器的下级断路器的实际分断能力大大相对“增加”了,对于两个相邻的上下级保护设备,它们的实际分断能力是不受其额定分断能力限制的。
(对上一段话的理解:上下级断路器串联时,上级的断路器额定分断能力≥该点预期短路电流,允许下级的断路器额定分断能力<该点预期短路电流,相当于下级断路器的实际分断能力提高了,这并不受它额定分断能力的限制。——下级的实际分断能力提高到与上级额定分断能力相同。)]
在IEC出版物60038中,电网电压值230/400V被定为标准化电压并将逐步取代220/380V和240/415V电压值。(GB10963-1999——1999年的标准)
选择性配合表的使用:
对于每一个下级断路器,均可以从选择性配合表中找出与之相匹配的上级断路器:在选择性配合表中,保证了在下级设备最大额定电流范围内与上级设备相配合时,具有完全的选择性。
在选择性配合表中,桔红色区域为与上级断路器相配合部分。(在这些区域中,上下级断路器热和磁脱扣曲线之间没有任何交叉。)
选择性配合的界限是指在超过某一电流值时,上下级断路器将同时打开。
后备—保护配合表的使用:
使用方法同上,在表中体现出配合部分的参数为后备—保护至最大短路电流值。即小于这个参数值时,上级可以利用跳闸来保护下级。如果超过这个值,上级可能也承受不了,可能公烧毁等等。
[用特性曲线来进一步理解:
识图举例:
如果上级CB1是100A的小型断路器,下级CB2是20A的小型断路器。当电路中的电流为 80A时,对下级CB2,80A是20A的4倍,所以从图中得到动作时间为图中蓝色段,大约为3~15秒;对于上级CB1,80A是100A的0.8倍,所以从图中得出CB1不会动作。]