2019年全国高职院校技能大赛“现代电气控制系统安装与调试”赛项标签打印系统设备具备两种工作模式,模式一:调试模式;模式二:加工模式。
1、首界面要求
首页界面是启动界面(如图2所示)。
选择“进入测试”界面,弹出“用户登入”窗口(如图3所示),用户名下拉选“负责人”,输入密码“123”方可进入“调试模式界面”,密码错误不能进入界面,调试完成后自动返回首页界面(也可在调试过程点击按钮返回)。
选择“进入运行”界面,弹出“用户登入”窗口,用户名下拉选“操作员”,输入密码“456”方可进入“加工模式界面”,密码错误不能进入界面,加工完成后返回首页界面。
如出现报警,跳出报警窗口,解除报警后返回当前窗口,继续调试或运行。
图2首页界面2、调试模式
图3用户登录界面
设备进入调试模式后,触摸屏出现调试画面,如图4所示。通过点击下拉框,随意选择需调试的电机,并当前电机指示灯亮,按下SB1按钮,选中的电机按下述要求进行调试运行。没有调试顺序要求,每个电机调试完成后,对应的指示灯熄灭。
62019年全国高职院校技能大赛“现代电气控制系统安装与调试”赛项图4调试模式画面
(1)打码电机M1调试过程
按下启动按钮SB1后,打码电机低速运行6秒后停止,再次按下启动按钮SB1后,高速运行4秒,打码电机M1调试结束。M1电机调试过程中,HL1以1Hz闪烁。
(2)上色喷涂电机M2调试过程
按下启动按钮SB1后,上色喷涂电机启动运行4秒后停止,上色喷涂电机M2调试结束。M2电机调试过程中,HL1长亮。
(3)传送带电机(变频电机)M3调试过程
按下SB1按钮,M3电动机以15Hz启动,再按下SB1按钮M3电动机30Hz运行,再按下SB1按钮M3电动机40Hz运行,再按下SB1按钮M3电动机50Hz运行,按下停止按钮SB2,M3停止。运行过程中按下停止按钮SB2,M3立即停止(调试没有结束),调试需重新启动。M3电机调试过程中,HL2以1Hz闪烁。
(4)热封滚轮电机M4调试过程
按下SB1按钮,电机M4启动,3秒后M4停止,2秒后又自动启动,按此周期反复运行,4次循环工作后自动停止。可随时按下SB2停止(调试没有结束),调试需重新启动。电机M4调试过程中,HL2
72019年全国高职院校技能大赛“现代电气控制系统安装与调试”赛项长亮。
(5)上色喷涂进给电机(伺服电机)M5调试过程
上色喷涂进给电机结构示意图如图5所示。初始状态断电手动调节回原点SQ1,按下SB1按钮,上色喷涂电机M5正转向左移动,当SQ2检测到信号时,停止旋转,停2秒后,电机M5反转右移,当SQ1检测到信号时,停止旋转,停2秒后,又向正转左移动至SQ3后停2秒,电机M5反转右移回原点,至此上色喷涂电机M5调试结束。M5电机调试过程中,M5电机正转和反转转速均为1圈/秒,HL1和HL2同时以2Hz闪烁。
图5上色喷涂进给电机结构示意图
所有电机(M1~M5)调试完成后将自动返回首页界面。在未调试结束前,单台电机可以反复调试。调试过程不要切换选择调试电机。
3、加工模式
操作员登陆设备“进入运行”,触摸屏进入加工模式画面,如图6所示,触摸屏画面主要包含:各个电机的工作状态指示灯、按钮、