1 2 3
编制说明 .......................................................................................................................... 2 编制依据 .......................................................................................................................... 2 工程概况 .......................................................................................................................... 2 3.1工程简介 ......................................................................................................... 2 3.2主要工程量 ..................................................................................................... 2
4 施工准备 .......................................................................................................................... 3 4.1施工现场准备 .................................................................................................. 3 4.2施工技术准备 .................................................................................................. 4
5 施工程序和方法.............................................................................................................. 4 5.1施工程序 ......................................................................................................... 4 5.2施工方法 ......................................................................................................... 4
6 单机试运 ........................................................................................................................ 10 6.1机泵试运转条件 ............................................................................................ 10 6.2机泵单体试运原则......................................................................................... 10 6.3电机的试运 ................................................................................................... 10 6.4泵运转前的检查 ............................................................................................ 10 6.5泵试运转 ........................................................................................................ 11 6.6离心泵单体试运 ............................................................................................. 11
7 质量、安全技术措施 ................................................................................................... 12 7.1质量技术措施 ................................................................................................ 12 7.2安全技术措施 ............................................................................................ - 13 -
8 资源需求计划 ................................................................................................................ 14 8.1施工机具 ....................................................................................................... 14 8.2施工措施用料计划......................................................................................... 14 8.3劳动力计划 ................................................................................................... 15
1
1 编制说明
本方案针对********公司石油萘装置改扩建项目Ⅱ标段机泵的安装而编制。机泵的安装以厂家说明书及相关规范和设计要求为准。
2 编制依据
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-1998 《化工机器安装工程施工及验收通用规范》 HG20243-1998 《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3541-2001 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-1998 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252—94 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范》SH3510-2000 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
3 工程概况
3.1工程简介
**********公司石油萘装置改扩建项目Ⅱ标段包括装置主管廊区、压缩机厂房区、产品罐区、外系统管廊四个施工区域。本区域内共有泵51台,均为整体到货,现场吊装就位。
机泵基础为素砼基础,预留螺栓孔。
3.2主要工程量
根据目前收到的设备平面布置图及其它资料,本施工区域内共有51台,分为离心泵、隔膜泵、计量泵和真空泵四种。其中离心式45台,隔膜泵1台,计量泵1台,真空泵4台。
序号 名称 位号 数量(台) 型式 备注 装置主管廊区 1 2 3 4 5 裂解焦油脱重塔塔顶回流泵 裂解焦油脱重塔塔底泵 轻组分塔塔顶回流泵 轻组分塔塔底泵 一段反应器进料泵 P-401A/B P-402A/B P-403A/B P-404A/B P-405A/B 2 2 2 2 2 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 一段反应器循环泵 二段反应器进料泵 二段反应器循环泵 混合芳烃塔顶回流泵 混合三甲苯抽出泵 混合四甲苯抽出泵 混合芳烃塔底泵 窄馏分塔塔顶回流泵 窄馏分塔抽出泵 窄馏分塔底泵 裂解焦油脱重塔塔底循环泵 脱重塔真空泵 轻组分塔真空泵 P-406A/B P-407A/B P-408A/B P-409A/B P-410A/B P-411A/B P-412A/B P-413A/B P-414A/B P-415A/B P-416A/B J-401A/B J-402A/B 产品罐区 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 真空泵 真空泵 19 20 21 22 23 产品离心泵 产品离心泵 产品离心泵 产品离心泵 油浆汽车装车泵 P-006A/B P-007A/B P-008A/B P-009A/B P-010A/B 主系统管廊区 2 2 2 2 2 离心式 离心式 离心式 离心式 离心式 24 污油外送泵 P-515 老区生产装置 1 气动隔膜泵 25 26 27 热水泵 硫注入泵 凝结水外送泵 P-516A/B P-506B P-501C 2 1 1 离心式 计量泵 离心式 4 施工准备
4.1施工现场准备
1) 土建基础施工完毕并办理工序交接手续,作业施工区域维护完毕。
2) 布置施工现场,安全放置机件、施工工机具。并搞好环境卫生。准备好安装用的起
重设备、工具。
3) 施工用水、电、气齐备,并配备必要的消防器材。 4) 班组工具箱准备完毕。
3
5) 在施工中所需的计量器具必须经过独计量所的检验,并有合格检验证书,报验合格
后方能进场使用。
4.2施工技术准备
1) 熟悉设备平面布图的坐标、标高及设备平面位置。 2) 技术资料检查及技术准备
3) 安装前机组应具有出厂合格证和质量检验证书;机组的设备图、安装图、易损件图
及产品使用说明、装箱清单等必须齐全。
4) 编制施工方案,报总包和监理业主进行审批,进行技术交底并下达工程质量单。
5 施工程序和方法
5.1施工程序
机泵安装施工工艺流程
施工方案编制 泵的开箱验收 基础验收 垫铁准备 泵的就位、初找 预留地脚螺栓孔灌浆 二次找正 联轴器对中 单机试运 交工资料整理
5.2施工方法
5.2.1开箱验收
泵进场后在总包采购部组织下,依据订货合同、装箱清单及技术文件进行开箱检验,检验内容包括:
1) 核对泵、材料包装箱的包装状况、箱号、规格型号及数量。 2) 检查随机技术资料及专用工具十分齐全。
3) 对泵及附属设备、零件、部件外观检查,并核对零件、部件的种类、规格、型号及数量等。
4) 依照设备图,检查泵部位的结构几何尺寸、管接口的距离、法兰尺寸、地脚螺丝孔的距离、标识等,应符合随机图样和技术文件的要求;
4
5.2.2基础验收 5.2.2.1
基础中交验收根据
1)基础施工图样及机组施工图样;
2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3)基础中交验收质量保证书及检测资料。 5.2.2.2
基础中交验收条件
1)基础施工单位应在中交验收的基础上标识出轴线坐标、标高及设备、地脚螺栓孔中心线等必须清晰,土建基础附件垃圾清理完;
2)工序交接资料准备齐全。 5.2.2.3
基础中交验收质量标准
1)对基础外观进行检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷,基础上有明显的标高基准线、纵横中心线及螺栓孔中心线;
2)按建筑基础图、机组施工平面图和技术文件,对基础的外形尺寸、坐标位置进行复测检查,如设计无特殊规定时,其允许偏差应符合下表的规定:
混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法
检 验 项 目 坐标位置 不同平面的标高 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 平面水平度 全长 垂直度 全高 中心线位置 预埋地脚螺栓孔 深度 孔垂直度 10 +10 +20、0 10 钢尺检查 钢尺检查 吊线、钢尺检查 每米 10 5 经纬仪或吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 每米 允许偏差 (mm) ±20 0、-20 ±20 0、-20 +20、0 5 检 验 方 法 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 水平尺、塞尺检查 注:1.检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的较大值; 2.本表择于GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。
5.2.2.4 基础交接验收
基础交接验收在基础检验合格并提供检验记录的情况下,由总包土建专业工程师组织,总包土建专业工程师、安装专业工程师、基础土建施工单位、安装施工单位、监理工程师等
5