百度文库
哈尔滨会展城上城二期工程
7#-11#楼及地库
地下室外墙脚手架施工方案
编制人:
程 坤
审核人:
李国祥
审批人:
编制时间:2013年10月11日
中建一局(集团)有限公司 哈尔滨会展城上城工程项目经理部
1
百度文库
目 录
附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 ...................................... 2 2. 工程概况 ................................................................. 3
工程概况 ...................................................................................................................................................... 3
建筑设计概况 .............................................................................................................................................. 3 脚手架设计概况 .......................................................................................................................................... 4 3. 施工准备 ................................................................. 4
材料准备 ...................................................................................................................................................... 4 人员准备 ...................................................................................................................................................... 4 4. 主要施工技术措施 ......................................................... 5
脚手架设计参数及功能 .............................................................................................................................. 5 脚手架搭设及构造 ...................................................................................................................................... 5 5. 安全文明施工规定 ......................................................... 5
附:地下室外墙脚手架计算书
2
百度文库
1. 编制依据
1) 会展城上城二期工程设计图纸;
2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版)
6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
2. 工程概况
工程概况
工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 建筑功能 哈尔滨会展城上城项目二期工程(7#--11#楼及东区地库) 哈尔滨市开发区长江路以南,闽江路以北,西邻香坊南北路16,东邻香坊南北路17 黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司 北京新松建筑设计研究院有限公司 黑龙江清宇建设监理有限责任公司 高层住宅、商业 建筑设计概况
序 号 1 2 项 目 建筑功能 建筑特点 内 容 民用住宅、商业 融住宅与商业为一体 7# 8# 9# 10# 11# 7# 8# 4 建筑层数(地上) 9# 10# 11# 5 6 3
3 建筑面积 33层 30层 19层 24层 31层 建筑层高 建筑总高 负一层 首 层 7# 百度文库
8# 9# 10# 11# 7 8 9 防水等级 外墙保温 室外装修 屋面、地下室防水等级:二级;种植屋面防水等级:一级 90mm厚苯板保温 外 墙 屋 面 门 窗 屋面防水 厕浴间防水 花岗岩石材、高级外墙漆、仿石漆 混凝土不上人屋面 钢质防火门、塑钢保温门窗 SBS防水卷材 聚氨酯涂膜防水 10 防水 脚手架设计概况
本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。
3. 施工准备
材料准备
钢管外径48mm,壁厚,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为~,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。
应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。
脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg
其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。
人员准备
承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。
脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。
必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。
4
百度文库
4. 主要施工技术措施
脚手架设计参数及功能
全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距,横距,纵距,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。
脚手架搭设及构造
架体与结构距离为400mm。立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆垂直立于垫木正中,垫木跨度不小于3跨,厚度不小于5cm。
纵、横向水平杆搭设
1)纵向水平杆设于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧; 2)纵向水平杆一般用对接扣件连接,对接头应交错布置;
3)每一主节点处设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上; 4)纵向水平杆的长度一般不宜小于三跨,并不大于6m。 5)第一道纵向水平杆距地面的距离不得大于200mm。 6)每隔米设置斜支撑
7)跳板一段与小横杆固定防止滚移。 立杆搭设
1)脚手架外侧立杆下回填土必须夯实,且立杆下端及斜支撑垫通长50X80木方作为垫板;
2)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3; 明确架子的搭设顺序
基底处理——摆放立杆底座绑好扫地杆——竖立杆并与扫地杆扣紧——装扫地小横杆——安第一步大横杆与立杆扣紧——安第一步小横杆与大横杆扣紧——安第二步大横杆——第二步小横杆——……——接立杆——加设斜支撑——铺脚手板。
5. 安全文明施工规定
每个部位的脚手架必须经过工程、安全部门验收之后方可使用,并在使用期间定期派专人检查,安全员每天应对架体巡查。
此架体仅为上人施工操作架,架体上不得超载堆放材料、施工机具,防护栏杆不准悬挂工具。
作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。作业层必须设置两道防护栏杆,上栏杆上皮高度应为,中栏杆居中搭设。
5