百江教育 www.evbai.cn
1.钢筋验收→安装预埋件→浇筑混凝土→养护→拆除内模和侧模→穿预应力钢束→预应力张拉→孔道压浆→封锚→验收。 2编制专项方案的主要因素是:
(1)根据上部结构预应力箱梁的断面尺寸及支架形式对地基的要求确定;
(2)支架位于菜地和水塘区域,需要进行地基处理; (3)区域内的管线需要进行重点保护。
3.根据《钢管满堂支架预压技术规程》822,地基预压验收应满足下列要求之一;
(1)备测点沉降量平均值小于1mm;
(2)连续三次备测点沉降量平均值累计小于5mm。
4进入预压荷载计算的因素还有:支架自重,模板重量,施工人员和机具行走、运输荷载,浇筑混凝土产生的冲击荷载,风雪荷载以及特殊季节施工保护措施的荷载。
5属于危险性较大分部分项工程范围未上报的专项方案还包括:模板支架工程,探基坑工程(承台);人工挖孔桩工程;起重吊装工程。
6论证结果无效。
理由:本项目参建单位人员不得以专家组专家身份参与方案论证,因此项目技术负责人作为专家参加论证错误,专家组应由5人以上单数符合专业要求的专家组成,本论证会只有4人,不符合要求。
百江教育 www.evbai.cn
正确做法:应自非本项目莹建单位的。名以上,满足专业要求的专家组成专家组对方案进行论证,专家组对专项施工方案审查论证时,须察看施工现场,并听取施工、监理等人员对施工方案、现场施工等情况的介绍。专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修复完善的指导意见。
专项方案应经施工企业技术负责人签字,并报总监和建设单位项目负责人签字后实施。 (五) 背景资料
某公司承建一座城市互通工程,工程内容包括①主线跨线桥②左隧道跨线桥。③左隧道一,④右隧道一⑤右隧道二等五个单位工程。平面布置如图5-1所示。两隧跨线桥均为预应力混凝土连续箱桥梁,其余匝道均为道路工程。主线跨线桥跨越左匝道一。左匝道一为半挖半填路基工程,挖方除就地利用外。剩余土方用于右匝道一;右匝道一采用混凝土挡墙路堤工程,欠方需额外解决。右匝道二为利用原有道路面局部改造工程。
主线跨线桥I的第2联为(30m+48m+30m)预应力混凝土连续箱梁,
百江教育 www.evbai.cn
其预应力张拉端钢绞线线束横断面布置如图5-2所示。预应力钢纹线采用直径15.2mm高强低松弛钢绞线。每根钢绞线由7根钢丝捻制而成。代号S22的钢绞线束由15根钢绞线组成,其在箱梁内的管道长度为108.2m。
由于工程位于交通主干道,交通组织难度大,因此,建设单位对施工单位提出总体施工要求如下:
(1)总体施工组织计划安排应本着先易后难的原则,逐步实现互通的各向交通通行任务;
(2)施工期间应尽量减少对交通的干扰,优先考虑主线交通通行。 根据工程特点,施工单位编制的总体施工组织设计中,除了按照建设单位的要求确定了五个子单位工程的开工和完工的时间顺序外,还制定了如下事宜;
事件一:为限制超高车辆通行,主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间,在相应的道路上设置车辆通行限高门架,其设置的位置选择在图5-1中所示的A—K的道路横断面处。
事件二,两座跨线桥施工均在跨越道路的位置采用钢管-型钢(贝雷桁架)组合门式支架方案,并采取了安全防护促使。
事件三,编制了主线跨线桥1的第2联箱梁预应力的施工方案如下:
(1)该预应力管道的竖向布置为曲线行驶,确定了排气孔和排水孔在管道中的位置;
(2)预应力钢绞线的张拉采用两端张拉方式;
(3)确定了预应力钢绞线张拉顺序的原则和各种刚拉线束的张拉顺序;
百江教育 www.evbai.cn
(4)确定了预应力钢绞线张拉的工作长度为100cm,并计算了钢绞线的用量。 问题
1.写出五个子单位工程符合交通通行条件的先后顺序(用背景资料中各个子单位工程的代号“①-⑤”及“→”表示)
2.事件一中,主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间应分别在哪些位置设置限高门架?(用图5-1中所示的道路横断面的代号“A-K”表示)
3.事件二中,两座跨线桥施工时应设置多少座组合门式支架?指出组合门式支架应采取哪些安全防护措施?
4.事件三中,预应力管道的排气孔应分别设置在管道的哪些位置?
5.事件三中,写出预应力钢绞线张拉顺序的原则,并给出图5-2中各钢绞线束的张拉顺序。(用图5-2中所示的钢绞线束的代号“S11-S23”及“→”表示)
6.事件三中,结合北京资料,列式计算图5-2中代号为S22的苏哟有钢绞线束需用多少钢绞线制作而成? 【参考答案】
1.五个子单位工程符合交通通行条件的先后顺序为:⑤一④一③一①一②。(右匝道二→右匝道→左匝道→主线→左匝道二) 2应设置限高门架的位置有:G、D、K。 3两座跨线桥应设置3座组合门式架。
百江教育 www.evbai.cn
门式架的施工安全保护措施主要有: (1)设置安全标识牌和警示标志, (2)设置门架防撞措施; (3)门架边防护措施;
(4)设置安全平网,顶部设置遮盖,保护地面作业安全; (5)夜间设置警示红灯,内部设置灯线。
4预应力管道的排气孔应设置在曲线管道的波峰位置(最高处)。 排水孔应设置在曲线管道的最低位置。
5预应力张拉原则:采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。
张拉顺序为:S21→S11→S22→S23→S12。
6 S22钢束需要钢绞线数量:(108.2+2×1) ×15×2=3306(米) (预应力钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,一般是指在张拉千斤顶装入钢绞线后,从工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作锚锚杯中心的距离)