电力安全生产的主要措施
姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX
电力安全生产的主要措施
4.1 组织措施操作电气设备要执行操作票制度,在电气设备上的工 作,要办
理和执行工作票,还要遵守工作许可制、工作监护制、工作间 断、转移和终结制度以及实施必要的现场勘察制度和保证安全的技术措 施。 4.1.1 操作票制度电气倒闸操作应使用倒闸操作票,倒闸操作人员 应根据值班调度员的操作指令填写或打印倒闸操作票。 电气操作必须遵 守的“六要、八步骤”:六要: (1) 要有考试合格并经上级领导批准公 布的操作人员的名单。 (2) 现场设备要有明显标志,包括命名、编号、 铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色标记。 (3) 要有与 现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图或计算机模拟系统图。 (4) 要有现场运行规程、典型操作票和统一的、确切的调度操作术语。 (5) 要有确切的调度指令和合格的操作票。⑹要有合格的操作工具、安全用 具和设施,电气设备应有完善的“五防”(防止带负荷拉合隔离刀闸、 防止误分合断路器、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入 带电间隔)装置。八个步骤: (1) 操作人员按调度预先布置的操作任务 正确填写操作票。⑵经审票并预演正确或经技术措施审票正确。⑶操作 前明确操作目的,做好危险点分析和预控。⑷调度正式发布操作指令及 发令时间。⑸操作人员检查核对设备命名、编号和状态。⑹按操作逐项 唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票。⑺向调度汇操作 结束及时间。⑻做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销 操作票。操作时如发现疑问或发生异常,应立即停止操作,待问题查清 处理后方可继续操作。操作人员严禁擅自更改操作票内容、操作项目、 顺序。 4.1.2 防误装置解锁规定防误闭锁装置不得随意退出运行,停用 防误闭锁装置应经本单位总工程师批准。解锁钥匙应封存保管,正常倒 闸操作和检修工作时,严禁任何人使用解锁钥匙。单人操作、检修人员 在倒闸操作过程中严禁解锁。若遇事故处理、特殊操作和防
第 2 页 共 15 页
误装置异常 等特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁钥匙,使用后 应及时封存。 4.1.3 工作票制度工作票制度是保证工作人员在电气设备 上工作安全的重要组织措施之一,在电气设备上或电气设备区域工作, 都应填用工作票或事故应急抢修单。 工作票的内容主要有工作票的签发 人、工作负责人、 工作班成员、 工作任务和范围、 安全措施和注意事项、 任务和措施确认、 工作许可人、 专责监护人、人员变更和时间变更规定、 工作终结时间、工作票终结时间等内容。根据不同的工作性质,采用以 下种类工作票和事故应急抢修单:变电站(发电厂)第一种工作票变电 站(发电厂)第二种工作电力线路第一种工作票电力线路第二种工作票 电力电缆第一种工作票电力电缆第二种工作票电力线路带电作业工作 票变电站(发电厂)带电作业工作票变电站(发电厂)事故应急抢修单 电力线路事故应急抢修单生产现场禁火区域内进行动火作业应同时执 行动火工作票,不得用普通工作票代替动火工作票。工作负责人签发人 安全职责:应对工作必要性和安全性、工作票上所填安全措施是否正确 完备、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足负责。工作负责人 安全职责:正确、安全地组织工作,检查工作票所列安全措施是否正确 完备,现场安全措施是否完善,工作前对工作班成员交待危险点、安全 措施和技术措施,确认每一个人都已知晓,监督工作班成员认真执行安 全措施,正确使用劳动防护用品。工作许可人安全职责:负责审查工作 票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件,工作现场布置的 安全措施是否完善,检查设备有无突然来电的危险。专责监护人安全职 责:工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险和安全注意事项,监 督被监护人员遵守规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。工作班 成员安全职责: 明确工作内容、 工作流程、 安全措施、工作中的危险点, 确认现场安全措施是否完备, 成员之间应自保、 互保、相互监督、 提醒 工作票内容应正确、清楚、不得任意涂改,一份应保存在工作地点,由 工作负责人收执,另一份由工作许可人收
第 3 页 共 15 页
执,按值移交,并将工作票的 编号、工作任务、 许可及终结时间记入登记簿。 变电检修工作票签发人、 工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 线路检修工作票签发人和 工作许可人不得兼任工作负责人。 4.1.4 工作许可制度工作开始前,工 作许可人对工作负责人交待工作设备的隔离措施,证明设备确无电压, 交待附近带电设备的位置和工作过程中的注意事项, 并与工作负责人在 工作票上分别确认、签名。工作票许可手续完成后,工作负责人、专责 监护人向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措 施,进行危险点告知并确认,工作班方可开始工作。工作开始后,运行 人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人、工作许可人 任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应 先取得对方的同意。 4.1.5 工作监护制度工作票签发人或工作负责人, 根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护 人和确定被监护的人员。专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临 时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人 回来后方可恢复工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对 工作班人员的安全认真监护, 及时纠正不安全的行为。 4.1.6 工作时间、 转移和终结制度工作间断或收工时,工作班人员应从工作现场撤出,所 有安全措施保持不动。次日复工时应得到工作许可人的许可,取回工作 票,工作负责人应重新检查安全措施是否符合工作票的要求,工作人员 要在工作负责人或专责监护人带领下进入工作地点。 工作负责人在转移 工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。全部 工作完毕后,工作负责人待全体工作人员撤离工作地点后,在工作票上 填明工作结束时间,经双方签名后,工作终结。待工作票上的临时遮栏 已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拉开的接地线、接地刀闸 已汇报调度,工作票方告终结。在未办理工作票终结手续以前,任何人 员不准将停电设备合闸送电。
4.2 技术措施 4.2.1 保持与运用中的电气 设备安全距离全部带有电压、 一部分
第 4 页 共 15 页
带有电压或一经操作即带电有电压 的电气设备都应视为有电设备。 工作人员在生产场所要时刻注意与附近 带电设备的安全距离是否足够。
电压等级 (kv) 安全距离 (m)10 及以下
0.7020 、 351.001101.502203.005005.00 所有工作人员不许单独进入、 滞
留在高压室内和室外高压设备区内。 在全部停电或部分停电的电气设 备上工作时,应采取以下安全技术措施:停电——验电——装设接地线 ——设置围栏、悬挂标志牌。变电站内保证安全的技术措施由运行人员 或有权执行操作的人员执行。 4.2.2 停电检修设备停电,应把各方面的 电源完全断开,拉开隔离开关,手车开关应拉至试验或检修位置,应使 各方面有一个明显的断开点。断开检修设备和可能来电侧的断路器、隔 离开关的控制电源和合闸电源,锁住隔离开关操作把手,确保不会误送 电。对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间 的电气连接。禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。 4.2.3 验电验 电前,应确定该设备属于停电范围内,先在有电设备上进行试验,确证 验电器良好; 无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电 器良好。验电时,应使用相应电压等级的接触式验电器,在装设接地线 或合接地刀闸处对各相分别验电。多层验电应先验低压后验高压,先验 下层后验上层,先验距人体较近的导线,后验距人体较远的导线。对无 法进行直接验电的设备,可以通过检查隔离开头的机械指示位置、电气 指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已 同时发生对应变化。高压验电应戴绝缘手套。雨雪天气时不得进行室外 直接验电。 4.2.4 接地当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接 地并三相短路。挂、拆接地线应在监护下进行,设备上有人工作时,严 禁移动、拆除接地线。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线 电容器的中性点应接地; 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐 个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。对于可能送电
第 5 页 共 15 页