热工自动控制系统扰动实验制度

一、实验目的

通过实验检查自动调节系统调节品质,掌握自动调节对象调节特性,为热控人员进一步对调节系统优化调整提供依据,保证热工自动调节系统安全可靠投入运行,从而提高机组运行的安全性和经济性. 二、扰动实验

投入运行的模拟量控制系统应定期做扰动实验.主要自动控制系统每月进行一次扰动实验,并做好扰动实验记录.扰动实验应在机组负荷较稳定情况下进行,分为定值扰动实验、内扰实验和外扰实验.除定期实验外,出现下列情况时也应做扰动实验: 1、设备A级检修后; 2、控制策略有变动; 3、调节参数有较大修改; 4、模拟量控制系统发生异常; 三、定期扰动实验的调节系统

机组CCS、AGC控制系统由省调定期测试,热控对照规程标准对实验结果进行分析,必要时进行参数整定;条件允许情况下,每月热控需对下列各子系统定期扰动实验,实验标准参见中华人民共和国电力行业标准DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》.

1、汽包水位自动调节系统;(甲、乙汽泵调速;电泵调速;主给水调节阀) 2、主汽温度自动调节系统;(甲、乙一级减温水阀;甲、乙二级减温水阀) 3、再热汽温自动调节系统;(甲、乙再热减温水阀;再热事故喷水阀) 4、一次风压自动调节系统;(甲、乙一次风机入口挡板)

5、二次风压自动调节系统;(甲、乙送风机入口挡板;甲、乙送风机偶合器调速) 6、炉膛压力自动调节系统;(甲、乙引风机入口挡板;甲、乙引风机偶合器调速) 7、磨煤机出口温度自动调节系统;(各台磨煤机入口冷风门) 8、磨煤机入口一次风量自动调节系统;(各台磨煤机入口一次风门) 9、 除氧器水位自动调节系统;(除氧器进口调节阀;甲、乙凝泵变频调速) 10、 凝汽器水位自动调节系统;(凝汽器进口调节阀)

11、 汽封压力自动调节系统;(汽封进口调节阀) 12、 其他要求实验的调节系统

四、实验前应编写实验措施,经生产技术部审核,并经总工程师批准后方可执行.实验结束后,应填写实验报告.实验结果如达不到规定的调节品质要求,应分析原因,提出解决对策. 五、定值扰动

机组稳定运行,各参数稳定,机组负荷在70%负荷以上进行,调节系统工作正常,定值扰动量随各调节系统而定,调节过程衰减率应在0.7~0.9,系统稳定时间参见DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》. 六、内扰实验

内扰实验应在70%负荷以上进行,扰动量宜为被调介质满量程的10%.调节过程衰减率应在0.7~0.9,被调节量的峰值不应达到保护动作值(对于主蒸汽压力和负荷控制系统,衰减率应在0.9~0.95). 七、外扰实验(负荷扰动)

负荷扰动实验应在机组负荷70%以上进行,负荷变化分慢、中、快三种工况,各工况下机组主要参数变化范围应按DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》执行.机组主要参数变化范围下表.

机组主要参数变化范围

给定负荷变化速率 负荷状态 稳态(<3%Pe/min) 主汽压力Mpa 汽包水位mm 主蒸汽温度℃ 再热汽温度℃ 炉膛压力Pa

慢速变化(3%Pe/min) ±0.5 ±40 ±8 ±10 ±200 快速变化(5%Pe/min) ±0.8 ±60 ±10 ±12 ±250 ±0.3 ±25 ±4 ±5 ±100 本制度自2007年1月1日起执行 附:热工自动调节系统扰动实验记录表

Q/318-223.022.405

江苏新海发电有限公司

热工自动调节系统扰动实验记录表

机组名称 自动调节系统名称 实验日期 年 月 日 主汽温度(℃) 机组运行工况 机组负荷(MW) 扰动量 标准值 比例增益 实际值 积分时间 主汽压力(Mpa) 实验前机组主要参数 实验参数 实验内容 定值扰动 内扰实验 外扰实验 汽包水位(mm) 总给煤量(t/h) 备 注 过渡过程时间 标准值 微分时间 实际值 前馈系数 实验后调节系统参数 实验结果 参加实验人员: 运行人员:

(注:该表由参加实验人员填写,班组保存,对实验结果不符要求的要组织分析)