QTZ80型塔吊基础施工方案
一、工程概况
本工程均为27层的高层住宅,层高2.9m,总高度85m。主体结构形式为剪力墙结构,一层地下室。
塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:51.6KW; 2、塔吊臂长:55m; 3、塔吊自重:83.1t;
4、塔吊最大起重量:8t;最大幅度起重量:1.3t; 5、塔吊标准节尺寸:1.7m×1.7m×3.0m; 6、塔吊平衡配重:14.2t; 7、塔吊最大独立高度:42.5m 8、塔吊安装高度:约90m。 其他技术参数祥见塔吊使用说明书。
本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深1.5m,基础上标高为-2.500m,基础混凝土等级为C30。采用桩基础作为塔吊及其承台基础的承重构件,桩为高强度预制管,其型号为PHC A400 80 10 10。 二、塔吊基础布置
本案塔吊拟布置在10#西侧,具体详见《施工现场大型机械布置图》。塔吊基础及其桩基定位具体祥见《QTZ80塔吊基础定位图》。 三、基础承台及桩基的设计验算
本案桩基础采用四根静压预制管桩PHC A400 80 10 10,桩顶标高为-3.800m。基础承台尺寸为5600×5600×1350,混凝土强度等级为C30,基础承台上表面标高为-2.500m,基础承台埋深为-1.5m。基础配筋拟采用Ⅱ级钢,直径选择25mm。
具体验算过程如下: 1)参数信息
塔吊型号:QT80,自重(包括压重)F1?831KN,最大起重荷载F2?80KN ;
塔吊倾覆力距M?916KN?m,塔吊起重高度H?90m,塔身宽度B?1.7m; 混凝土强度:C30,钢筋级别:Ⅱ级,承台尺寸Lc?Bc?5.6m?5.6m
桩直径d?0.4m,桩间距a?4.4m,承台厚度Hc?1.35m, 基础埋深D?1.5m,保护层厚度:50mm 2)塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重) F1?831KN
2. 塔吊最大起重荷载F2?80KN
作用于桩基承台顶面的竖向力F?1.2?(F1?F2)?1093KN 塔吊的倾覆力矩M?1.4?916?1282KN.m 3)矩形承台弯矩的计算 计算简图:
图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)
其中 n──单桩个数,n?4;
F─作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,
F?1.2?(F1?F2)?1093KN;
G─桩基承台的自重:
G?1.2?(25?Bc?Bc?Hc?20?Bc?Bc20?5.6?5.6?1.5)?1834.56KN2Mx,My─承台底面的弯矩设计值(KN?m);
2?D)?1.2?(25?5.6?5.6?1.35? Xi,Yi─单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m); Ni─单桩桩顶竖向力设计值(KN)。 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:
?? Nmax???1093?1834.56????1282?4.42?1023.3KN 24??2??4.42??????????Nmin???1093?1834.56????1282??4.42?2??440.5KN 4??2??4.42??????? 由于最小单桩竖向承载力Nmin?440.5KN>0,故没有抗拔力!
2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)
其中 Mx1,My1─计算截面处XY方向的弯矩设计值(KN?m); xi,yi─单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
Ni1─扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(KN),Ni1?Ni?Gn
N11?N1?G?1023.3?1834.564?564.7KN
4经过计算得到弯矩设计值:
?4.40.4?? Mx1?My1?2?564.7????2258.8KN.m 22??4)矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。
式中 ?1─等效抗压强度比值,当混凝土强度不超过C50时,?1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,
?1取为0.94,期间按线性内插法确定;
fc─混凝土抗压强度设计值,本案采用C30砼,fc?14.3Nmm2; h0─承台的计算高度。
fy─钢筋受拉强度设计值,fy?300Nmm2。
2258.8?106?0.0167 经过计算得 ?s?1.0?14.3?5600?13002??1?1?2?0.0167?0.017
?s?1?0.017?0.9915 22258.8?106?5841mm2 Asx?Asy?0.9915?1300?300采用Ⅱ级钢,直径为25mm的钢筋,需要12根 ; 由于最小配筋率为0.2%,按最小配筋率配筋:
Asx?Asy?1350?5600?0.2%?16216mm2 采用直径为25mm的钢筋,需要33根;
故塔吊基础底面配筋为双向布置,各为33根直径25mm的Ⅱ级钢。 5)矩形承台截面抗剪切计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。
根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,
取单桩最大竖向力Nmax?V?1023.3KN,我们考虑承台配置拉筋的情况,斜截
面受剪承载力满足下面公式:
其中 ?0─建筑桩基重要性系数,取1.0; ?─剪切系数, ?=0.08;
fc─混凝土轴心抗压强度设计值,fc?14.3Nmm2; b0─承台计算截面处的计算宽度,b0?5600mm; h0─承台计算截面处的计算高度,h0?1300mm; fy─钢筋受拉强度设计值,本案为fy?300Nmm2; S─箍筋的间距,S?200mm。
V1??fcb0h0?0.08?14.3?5600?1300?8328320N?8328.32KN
>?0V?1.0?1023.3 经过计算承台已满足抗剪要求;
只需要按照使用说明书配置一定数量的构造拉结筋。 采用Ⅱ级钢,直径14mm,间距500mm,梅花型布置承台拉筋。 6)桩顶承载力验算
桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值
Nmax?1023.3KN
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中 ?0─建筑桩基重要性系数,取1.0;
fc─混凝土轴心抗压强度设计值,fc?14.3Nmm2;
A─桩的截面面积,本案采用高强度预制管桩,桩型号为PHC A400 80 10
10,砼强度为C80;