好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

半岛1号八期铝合金门窗工程施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

惠阳半岛1号八期1栋-47栋、地下室一、地下室二、幼儿园 铝合金门窗工程施工方案

(3)安装固定窗框

安装平开窗的砖墙窗洞,首先用水泥修平,窗洞尺寸大于铝合金平开窗框30mm左右。然后在铝合金平开窗框四周安装镀锌锚固板,每边不少于两个。

对装入窗洞中的铝合金窗框,进行水平和垂直度校正,并用木楔块,把窗框临时固定在墙的窗洞中,再用水泥钉将锚固板固定在窗洞的墙边。

在铝合金窗框边贴好保护胶带纸,待水泥固结再撕去保护带纸。 (4)组装 1)上亮安装

如果是固定上亮,可将玻璃直接安放在窗框的横向工字形铝合金上,然后用玻璃压条固定玻璃,并用胶条或玻璃胶密封。

2)装执手和风撑基座

执手的把柄装在窗框中间竖向工字形铝合金材料的室内一侧,两扇窗需装两个执手。执手的安装位置尺寸一般在窗扇高度中间。执手与窗框竖向工字料的连接用螺钉固定。与执手相配的扣件装于窗扇侧边,扣件用螺钉与窗扇固定。在扣紧窗扇时,执手连动杆上的钩头,可将装在窗扇框边相应位置上的扣件钩住,窗扇便能扣锁住了。有的窗扇高度大于1m时,也可安装两个执手。

风撑的基座装于窗框架上,使风撑藏在窗框架和窗扇架之间的空位上,风撑基座用抽芯铆钉与窗框内边固定,每个窗扇的上下边都需安装一只风撑,安装风撑操作应在窗框架连接完毕后,即在窗框架与墙面窗洞安装前进行。安装风撑基座时,先将基座放在窗框下边的靠墙的角位上,用手电钻通过风撑基座上的固定孔在窗框上打孔,再用风撑基座固定孔相同直径的铝抽芯铆钉,将风撑基座固定。

3)窗扇与风撑的连接安装

窗扇与风撑的连接有两点,一处是风撑的小滑块,一处是风撑的支杆。这两点又是定位在一个连杆上,与窗扇框固定连接。该连杆与窗扇固定时,先要移动连杆,使风撑开启到最大位置,然后将窗扇框与连杆固定。风撑安装后窗扇的开启应很流畅。

4)装拉手及玻璃

拉手是安装在窗扇框的竖向边框中部,窗扇关闭后,拉手位置与执手靠近。装拉手前先在窗扇竖向边框中部,用锉刀或铣刀把边框压条线的槽铣一个缺口,再把装在该处的玻璃压线条切一个缺口,缺口大小按拉手尺寸而定。然后钻孔用自攻螺钉将把

15

惠阳半岛1号八期1栋-47栋、地下室一、地下室二、幼儿园 铝合金门窗工程施工方案

手固定在窗扇边框上。

玻璃尺寸应小于窗扇框内边尺寸15mm左右。将裁好的玻璃放入窗扇框内边,并马上把玻璃压线条装卡到窗扇框内边的卡槽上。然后在玻璃的内外边各压上一周边的塔形密封胶条。

2、顶部是半圆的外窗、门

顶部是半圆的外窗、门制作难度大,我司采用的是按形状尺寸,由厂家直接生产成品运送到工地安装的方法。

1)窗框的安装

在铝合金窗框上安装锚固板,每条边上各安装两个。角码需用钉固在窗洞墙内。锚固板应固定牢靠,不得有松动现象,锚固板间距不应大于400mm,锚固板距框角不应大于180mm;对装入窗洞中的铝合金窗框,进行水平和垂直度校正。校正完毕后用木楔块,把窗框临时固紧在窗洞中,然后用保护胶带纸,把窗框周边贴好,以防用水泥周边塞缝时造成铝合金表面损伤。

2)窗扇的安装

泡发剂固结后,撕下保护胶带纸,便可进行窗扇的安装。窗扇安装前,先检查一下窗扇上的各条密封毛条,有否少装或脱落现象。

3)上亮玻璃安装

上亮玻璃的尺寸必须比上亮内框尺寸小5mm左右,不能安装得与内框相接触。 4)防雷:结构层10楼以上的铝合金门窗必须采取防雷措施,铝合金门窗的防雷必须与建筑物的防雷体系联为整体。具体做法如下:洞口预留有避雷接触点(伸出的钢筋)的,可采用与接触点搭接焊直径8mm的圆钢,另一端与框体扁铁搭接焊的方法,框体扁铁厚度不得小于4mm,截面面积不得小于48mm2,且扁铁须用2颗以上铆钉与框体铆接牢靠。对于洞口无法找到预留避雷接触点的,须由土建方告知钢筋分布状况,凿开混凝土,找到主钢筋网,并采用上述办法做好避雷。

第十章 铝合金门窗工程验收

第一节 质量要求

1、铝合金门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 2、铝合金门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求。

16

惠阳半岛1号八期1栋-47栋、地下室一、地下室二、幼儿园 铝合金门窗工程施工方案

3、铝合金门窗安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

4、铝合金门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间必须做防腐处理。 5、铝合金门窗安装质量要求及检验方法见表。

铝合金门窗安装质量要求和检验方法

序号 1 项目 平开门窗扇 质量等级 合格 优良 合格 推拉门窗2 扇 质量要求 关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活 关闭严密,间隙均匀,开关灵活 关闭严密,间隙基本均匀,扇与框搭接量不小于设计要求的80% 关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求 自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间在6s~10s范围之内 附件齐全,安装牢固、灵活适用,达到各自的功能 观察、手板和观察和用深度尺检查 检验方法 观察和开闭检查 优良 优良 门窗附件3 安装 合格 优良 附件齐全,安装位置正确、牢固、灵活适用,尺量检查 达到各自的功能,端正美观 填嵌基本饱满密实,表面平整,填塞材料、方法基本符合设计要求 表面洁净,无明显划痕,碰伤,基本无锈蚀;涂胶表面基本光滑,无气孔 表面洁净,无划痕,碰伤,无锈蚀;涂胶表面基本光滑、平整,厚度均匀,无气孔 关闭后各配合处无明显缝隙,不透气、不透光 关闭后各配合处无缝隙,不透气、不透光 观察检查 观察检查 门窗框与4 墙体间缝隙填嵌 合格 5 门窗外观 优良 合格 优良 合格 观察检查 6 密封质量 第二节 验收标准

铝合金门窗安装允许偏差限制和检验方法见表

铝合金门窗安装允许偏差限制和检验方法

17

惠阳半岛1号八期1栋-47栋、地下室一、地下室二、幼儿园 铝合金门窗工程施工方案

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 推拉窗 项目 ≤2000mm >2000mm 允许偏差值(mm) 2 3 1 2 2检验方法 门窗框两对角线长度差 用钢尺检查,量里角 用深度尺或钢板尺检查 用拉线和钢板尺检查 用100N弹簧称钩住拉手处,启闭5次取平均值 用深度尺检查 用1m托线板检查 用1m水平尺和塞尺检查 用钢板尺检查与基准线比较 用钢板尺检查 平开窗 窗扇与框搭接宽度差 同樘门窗相邻扇的横端角高度差 门窗扇开启力限制 扇面积≤1.5m 扇面积>1.5m 2≤40N ≤60N 2 2 2 1.5 5 4 门窗扇与框或相邻扇立边平行度 门扇对口缝关闭时平整 门窗框(含拼樘料)正侧面的垂直度 门窗框(含拼樘料)正侧面的水平度 门窗横框标高 10 双层门窗内外框、梃(含拼樘料)中心距 第三节 检测

铝合金门窗进行三性检测测试。制作铝合金门窗试验件,送到有资格的试验站进行门窗的三项基本性能检验(抗风压性能、水密性能、气密性能),试验件所采用的材料、结构形式及连接方法必须和施工一致,并代表整个工程中最危险部位的参数和材料,如:建筑层高,玻璃品种、规格,开启扇的大小、连接方式、五金配件的品种规格等。

第十一章 铝合金门窗的制作安装通病防治

第一节 铝合金门窗设计制作质量保证

(一)铝合金门窗材质不合格 (1)现象

铝合金门窗平面刚度差,框、扇容易变形,推拉开闭时出现晃动和抖动现象。 (2)原因分析

1、铝型材厚度过薄,标准规定门窗结构铝型材的厚度不小于1.4mm,而使用了质低价廉厚度仅为0.8~1.0mm的铝型材;

18

惠阳半岛1号八期1栋-47栋、地下室一、地下室二、幼儿园 铝合金门窗工程施工方案

2、铝合金型材材质不好,硬度 (强度代表值)过低,小于维氏58。 (3)预防措施

1、设计单位应根据使用功能、地区气候特点确定风压强度、空气渗透、雨水渗漏性能指标,选择相应的图集及型材规格;

2、对所使用的铝型材应事先进行型材壁厚、氧化膜厚度和硬度检验,合格后方准在工程上使用;

3、建设单位不能因片面降低成本,而采用厚度薄于设计要求的铝型材。 对于一些高层建筑,尤其是涉及到安全问题,必须拆除后重新更换。对于一般的民用建筑,要根据具体情况进行加固处理。

(二)铝合金门窗不正 (1)现象

铝合金门窗框固定后,出现门窗框向里或向外倾斜,不仅严重影响观感效果,而且影响开闭的灵活性,甚至会带来门窗渗漏的后果。

(2)原因分析

1、操作人员工作马虎,安装铝合金门窗框时未认真吊线找直、找正;

2、门窗框安装时的临时固定不牢靠,被碰撞倾斜后,在正式锚固前未加检验; 3、墙上洞口本身倾斜,安装铝合金门窗框时按洞口墙厚分中,而使门窗框也随之倾斜。

(3)预防措施

1、安装铝合金门窗框前,应根据设计要求在洞口弹出立门窗框的安装线,照线立框;

2、在门窗框正式锚固前,应检验门窗框是否垂直,发现问题应及时修正后,才能正式与洞口固定。

(4)治理方法

如铝合金门、窗框倾斜较小,且不明显影响观感时,可不作处理;如倾斜过大,则应松开或锯断锚固板,将门、窗框校正无误后重新锚固。

(三)锚固做法不符合要求 (1)现象

锚固件的材质、规格、间距、位置及固定方法不符合规范或标准图集的要求。如

19

半岛1号八期铝合金门窗工程施工方案 

惠阳半岛1号八期1栋-47栋、地下室一、地下室二、幼儿园铝合金门窗工程施工方案(3)安装固定窗框安装平开窗的砖墙窗洞,首先用水泥修平,窗洞尺寸大于铝合金平开窗框30mm左右。然后在铝合金平开窗框四周安装镀锌锚固板,每边不少于两个。对装入窗洞中的铝合金窗框,进行水平和垂直度校正,并用木楔块,把窗框临时固定在墙的窗洞中,再用水泥钉将锚固板固定在
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5y66q7ingl6zh7s4eqk6667gj1yjqg01cir
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享