旗开得胜 脱硫专业十一月份 事故预想及危险点预控 岱海发电有限责任公司
发电部
读万卷书 行万里路
1
旗开得胜 2007年11月01日
读万卷书 行万里路
2
旗开得胜 关于强化事故预想及危险点分析培训的通知
发电部各岗位员工:
为适应当前发电部保障一期机组安全稳定运行,满足二期机组安全试运,急需加强外围运行技术管理的紧迫形式,结合目前新上岗员工较多,事故应变能力较差的实际情况,发电部决定大力推行强化事故预想及危险点分析的培训。
发电部收集和整理了部分事故预想及危险点分析,经各专业人员认真审核,处理方案基本正确可靠,从6月份开始,每月下发部分典型预案,组织人员进行认真学习、讨论,必要时进行事故演练。
各主岗人员要担负起本轮强化培训的主要责任,组织所管辖人员利用一切时间进行认真学习、实践。发电部每月就下发题目进行考试,并实行严格的考核。规定:主岗人员(包括副值)考试成绩80分为及格,一般巡检人员考试成绩60分为及格,不及格者考核当月绩效分数10分,并于考试结束后一周进行补考,补考方式为部门经理当面考问。主岗人员(包括副值)年度内有3次考试不及格,降低一级岗位使用。集控值内、外围班组内不及格人数超过30%,考核负责人当月绩效分数5分。
发电部鼓励各级员工就自己的岗位时刻进行钻研、分析以及预想。
3
读万卷书 行万里路
旗开得胜 对一些成熟的事故预案推荐至各专业负责人处,一经采纳推广,给予提出人当月绩效奖励。
发电部 2007年5月28日
YXTL071101 脱硫PC 1A段进线开关跳闸
1、运行工况
#1、#2脱硫系统投运。#1增压风机动叶开度60.2%,电流322.16A;#1增压风机入口端冷却风机A运行,入口端冷却风机B热备用,连锁投入;#1增压风机入口端冷却风机B运行,入口端冷却风机A热备用,连锁投入;#1GGH主驱动电机运行,主、辅驱动电机连锁投入;#1吸收塔浆液循环泵B、C运行;#1吸收塔氧化风机B运行;#1吸收塔石膏排出泵A运行;#1吸收塔搅拌器全部运行。#2增压风机动叶开度40.8%,电流372.80A;#2增压风机入口端冷却风机B运行,入口端冷却风机A热备用,连锁投入;#2增压风机入口端冷却风机B运行,入口端冷却风机A热备用,连锁投入;#2GGH主驱动电机运行,主、辅驱动电机连锁投入;#1吸收塔浆液循环泵A、B运行;#2吸收塔氧化风机A运行;#2吸收塔石膏排出泵A运行;#2吸收塔搅拌器全部运行。
4
读万卷书 行万里路
旗开得胜 石灰石浆液泵B、C运行;#2石膏脱水系统运行;石膏旋流器给料泵B运行;废水旋流给料泵A、运行;工艺水泵A运行,运行电流55.97A;工业水泵B运行。
脱硫6kVⅠ段、6kVⅡ段进线开关运行,母联开关冷备用;脱硫PC 1A、1B进线开关运行,PC 1A、1B母联开关热备用;脱硫PC 2A、2B进线开关运行,PC 2A、2B母联开关热备用;脱硫PC 1A至石灰石制备MCC馈线开关运行,脱硫PC 2A至石灰石制备MCC馈线开关热备用;脱硫PC1A至石膏脱水MCC馈线开关运行,脱硫PC2A至石膏脱水MCC馈线开关热备用;脱硫PC 1B至废水MCC馈线开关运行,脱硫PC 2B至废水MCC馈线开关热备用;脱硫PC 1A至脱硫保安MCCⅠ段馈线开关运行,脱硫PC 2A至脱硫保安MCCⅠ段馈线开关热备用,脱硫保安MCCⅠ段隔离变侧进线开关热备用;脱硫PC 1B至脱硫保安MCCⅡ段馈线开关运行,脱硫PC 2B至脱硫保安MCCⅡ段馈线开关热备用,脱硫保安MCCⅡ段隔离变侧进线开关热备用;热工电动门AP柜由脱硫保安MCCⅠ段供电,脱硫保安MCCⅡ段为热备用电源。 2、主要现象
(1)、脱硫PC 1A段进线开关跳闸,并伴有声光报警。 (2)、脱硫PC 1A段所有负荷全部停运,并伴有声光报警。
5
读万卷书 行万里路