榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计
组合窗的洞口,应在拼樘料的对应位置设置预埋件或预留洞。
塑料门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中,应采取防止其损坏或变形的措施。装卸门窗部件、配件、材料等运输、保管和施工过程中,应采取防止其损坏或变形的措施。装卸门窗、甩、摔;不得在框扇内插入抬扛起吊;应避免日晒雨淋,并不得与腐蚀物质接触。
门窗应立放在清洁、平整的地方,下部应放置垫木,立放角度不应小于70°,并应有防倾倒措施。贮存的环境温度应低于50℃;与热源距离不应小于1m。门窗在安装现场放置的时间不应超过两个月。当在环境温度为0℃环境中存放门窗时,安装前应在室温下放置24h。
门窗安装前,应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形、质量等;门窗五金件、紧固件等应齐全;洞口的预埋件和固定片的位置、数量是否一致,其标高和坐标位置应准确。不合格者应予纠正。
②窗的安装
在窗口划出中线标记。可从高层一次垂吊。
将塑料窗搬到安装地点竖放,凡脱落的保护膜应补贴,应在窗框的上下边划中线。 固定片的安装应符合下列要求:
应注意其位置及内外朝向后再安固定片。用ф3.2的钻头钻孔。将十字槽盘头自攻螺钉M4*20拧入,不得直接锤击钉入;固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150-200mm,固定片之间的间距应小于等于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。安装时,应将框中线与洞口中线对齐,窗框的四角及中横框的对称位置,在找准墙厚方向位置后用木楔临时固定,其安装允许偏差应符合下表规定。
- 56 -
榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计
项次 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm >1500mm ≤2000mm 允许偏差(mm) 检验方法 2 3 3 5 3 3 5 5 4 2 +2;-1 +1.5;-2.5 2 用钢尺检查 用钢尺检查 用1m垂直检测尺检查 用1m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 用塞尺检查 用钢直尺检查 用1m水平尺和塞尺检查 门窗槽口对角线长度差 >2000mm 门窗框的正侧面垂直度 门窗框的水平度 门窗框标高 门窗竖向偏离中心 双层门窗内外框间距 同樘平开门窗相邻扇高度差 平开门窗铰链部位配合间隙 10 推拉门窗扇与框搭接量 11 推拉门窗扇与竖框平行度 窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框,固定的方法应符合设计要求。固定片不得固定在在砖缝处。
窗台板就应按设计要求将其插入窗下框,其安装的水平精度应与窗框一致。组合窗的拼樘料与洞口的连接,可采用埋件焊接,或用紧固件固定,也可将拼樘料两端插入预留洞中,用C20的细石混凝土浇灌固定。
窗框与拼樘料卡接,并用紧固件双向拧紧,其间距应≤600mm;紧固件端头及拼樘料与框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。
窗框与洞口之间隙应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞。保温、隔声工程,应采用隔热、隔声材料填塞。填塞后,撤掉临时木楔,并应采用闭孔弹性材料填塞,这一点非常重要不能忽视,否则易渗水。
窗框洞口外侧抹灰时,应采用片材将抹灰层与框临时隔开,其厚度宜为5mm,抹灰面应超出窗框(不得与窗框齐平,更不得抹灰面不到窗框),其厚度以不影响扇的开启为限,一般深度在5-10mm。待抹灰层硬化后,应撤去片材,并将嵌缝膏挤入。洞口内侧与窗框之间也应采用嵌缝密封。
框、扇上的水泥砂浆,应在硬化前用湿布擦干净,不得使用硬质材料铲刮框、扇表面。打嵌缝膏时应采取措施防止框、扇被污染。
③安装后的门窗保护
- 57 -
榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计
塑料门窗在安装过程中及工程验收前应采取防护措施,不得污染。
已装门窗框、扇的洞口,不得再作运料通道。应防止利器划伤门窗表面,并应防止电、气焊火花烧伤或烫伤面层。
严禁在门窗框、扇上安装脚手架、悬重物;外脚手架不得顶压在门窗框、扇或窗撑上,并严禁蹬踩窗框,窗扇或窗撑
5.7.5电气、暖通安装工程 5.7.5.1电气安装工程
本建筑的电气安装分部工程分为强电和弱电两部分,根据工程施工顺序,可划分如下几个主要分项工程组织施工。
①暗配管路预埋与孔洞预留
在建筑物主体结构施工阶段与砌体工程砌筑阶段,电气安装工程要配合主体施工进行暗配管路预埋与孔洞预留。本工程设计为钢管及PVC塑料管,要做好管路预埋工作,必须按以下程序进行。
深熟图纸:除电气图外,还要掌握结施与建施图,初步掌握本建筑物的结构特点与建筑细部做法,同时要掌握暖通、给排水设计图纸中,各种需要电气信号的设备的具体位置要与基本功能。掌握了以上图纸内容,才能更具体细致地确定各电气系统的管路敷设的精确位置。
确定位置,在熟悉图纸的基础上,在建筑主体开始施工阶段,根据建筑物施工确定的标高与轴线,确定各管路敷设的具体位置,尤其是在砌体施工阶段,砼及砌体中暗配管路必须保证万无一失,一个不漏,一个不错。从敷设到完活验收整个过程中,技术人员必须现场跟踪全数检查。
精心操作,钢管暗配工程的技术要求较高,如果在敷设中加强质量监控,一般情况不会出现不通畅的现象,在施工中要严格执行施工规范和工艺标准的相关内容,依照工艺流程,在每人环节都要严把质量关,确保管路畅通、到位。
所有有金属配线管、槽、架都要做严格的防腐防潮处理,预埋孔洞要根据所安管路或器件的尺寸、大小、适中,位置准确便于安装和孔洞封堵。
电缆敷设及管内穿线
电缆敷设与管内穿线工程要在土建抹灰工程基本结束后进行,在穿线之前,要对管路先进行试穿,对管路吹扫完毕保证所有管路畅通无阻后再进行穿线,电缆敷设沿桥架进行,要固定牢固,预留合适,并在敷设中不能破坏电缆本身。穿管的电缆管口处要采取严格的保护措施。电缆及导线穿设完毕后要进行绝缘摇测,绝缘什值必须大于1.5MΩ
- 58 -
榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计
5.7.5.2电器设备安装
电器设备安装要严格按照电器安装工程规范要求进行,安装内容包括电缆桥架安装,以及各动力,照明配电柜箱安装。首先要明确各配电系统的功能,包括联动功能与自控功能。在订购配电设备时及设计要求,既要保证安装工程质量,又要保证使用功能,在现场安装时,要加强成品保护措施,在电缆井道内的设备开始安装阶段,要对这些房间采取安全可靠的封闭措施。
5.7.5.3弱电系统设备安装
本工程弱电部分共有四个系统,各系统相互关联又各自相对独立,在选用设备中,要多方兼顾,考虑多种功能相互关联,微机电话电视系统中各线缆均先进入线槽后再穿管引出。在安装中要针对设备的特点,特别注重满足使用功能。在弱电系统的设备开始安装时,土建工程要进入扫尾阶段,并要有可靠的成品保护措施,避免不必要的损失。
①防雷接地工程
屋面防雷采用φ10mm镀锌钢筋沿女儿墙设避雷带,并于屋面上装设不大于20M320M的避雷网格,所有高出屋面的金属构件及二层金属栏杆、柱防雷均与避雷网可靠连接,楼内所有管道均与地圈梁内接地主筋可靠连接。本工程采用联合接地,利用柱独立基础和地梁内的钢筋网作为总接地体,接地电阻不大于4欧,若达不到可另设人工接地装置。利用柱中不少于两根并直径不小于16MM的可靠连接的主筋作为引下线,引下线间距不大于25M,引下线距地1.6M处设测试卡,地面下0.8M处预留-4034镀锌扁钢,伸向室外出散水1.5米。在主体钢筋工程施工阶段,要密切配合,按设计要求对作为接地的钢筋可靠焊接连接,形成一个闭合的整体。
②系统调试
本建筑物电所安装工程系统较多,相互关联点多,在调试时,必须按以下方式进行。 接地连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内元件规格、型号且交接试验合格,才能投入使用。
不间断电源按产品技术要求试验合格,才能接至馈电网络。 低压电气动力设备的接地连接检查合格,才能通电调试。
动力成套配电柜的交流工频耐压试验,保护装置的动作实验合格才能通电。 控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动,操作、电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,确认合格,才能空载试运行。
电缆绝缘测摇合格,且对接线去向相位和防火隔堵措施检查确认,才能通电。 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,
- 59 -
榆林市大漠公寓酒店1#住宅楼施工组织设计
才能做有载自动投切试验。
照明安全荷试验必须在线路,控制穿试验合格完成后,再进行。 所有漏电保护装置在通电试运行中全部进行模拟试验并合格。
电气动力工程的负荷运行,依据电气设备及相关设备的种类,特性编制运行方案或作业指导书。经审查批准后执行。
消防报警系统在线路调试无误后,再分区进行调试,消防联动调试要先进行无负荷信号传输调试,确认无误后,再进行带负荷运行。
5.7.6采暖、给排水安装工程
本建筑采暖、给水、排水等安装工程,针对使用功能的特殊要求,具有较高的技术要求,根据施工程序,划分为以下几个主要分项工程进行组织施工。
5.7.6.1设备安装
本工程所安装设备有消防水泵、生活给水泵、排污泵、消防水箱等,各种设备要根据施工进度,掌握好进场时间,并要与主体施工相配合,预留好设备吊装口,及时做好设备基础及预埋工作,为设备安装做好工作,设备安装施工中,要充分利用各种中小型机械设备,提高设备就位安装的可靠性,同时在安装设备中要参照设备附带资料,多咨询厂家,把好质量关,大型设备要单独编制施工方案,经有关方审查同意,再进行施工。
5.7.6.2生活给水系统安装
生活给水管道全部采用热镀锌钢管丝扣连接,阀门采用截止阀,钢塑复合管卡口连接,施工中要严格控制管材及管件的质量,对管道的支架严格按照规范进行安装,卫生器具安装要根据图纸大小样和选定器具进行现场确定坐标位置,采用固定方式要先进、牢固。而且要保证器具排列整齐美观,为达到预期目的,在做管道安装之前应选定样品,或做出样板间,确保管道甩口准确性。
5.7.6.3排水系统安装
排水系统安装采用硬聚氯乙烯管,粘接,立管每层设伸缩节一个,横管大于4米设伸缩节一个,系统安装必须严格按照建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程标准执行,在施工中要做好接口连接与排水管坡度设置,避免出现渗漏现象。
5.7.6.4采暖系统安装
本工程采暖采用水平串联系统,散热器采用四柱760型铸铁散热器,安装时对散热器的垂直度、弯曲度、距墙尺寸,与窗口中心的误差必须符合现行规范要求,各种煨弯的椭圆率、弯曲半径应符合要求,立管卡子的敷设高度应统一,严格控制管道的垂直度、坡度与墙饰面的距离。
- 60 -