(1)断路器QF1处各段阻抗保护动作阻抗为多少?整定阻抗又为多少? (2)断路器QF1处三段距离保护灵敏度为多少? (3)系统在最大运行方式下发生振荡时,哪些测量元件将会误起动?为什么? (4)离QF1为12km处发生带过渡电阻RF?8?的相间短路故障时,该保护第Ⅱ、Ⅲ段阻抗元件是否起动?为什么? 图4-21 4-81下图4-22所示网络中,设各线路均装有距离保护,试对保护1进行距离保护I、II、III段
进行整定计算,即求各段动作阻抗、动作时间和校验灵敏度(I段用最小保护范围表示)。已知线路AB的最大负荷电流Ifhmax为350A,COSΦ=0.9,所有的线路阻抗Zb=0.4Ω/km,阻抗角Φl=70o,自启动系数Kzq=1,正常时母线电压Ufh.min=0.9Ue,其它有关参数已注在图上。
图4-22
4-82 如下图4-23所示网络中,如系统发生振荡,试求:
a) 指出振荡中心位于何处(求出具体数字)?
b) 分析保护1、保护4的I段和II段以及保护2、保护3的I段中有哪些要受振荡影响? c) 求可能使保护1距离保护II段的测量元件误动的δ角的范围及其误动时间,确认该保护能否误动。(计算中取I段可靠系数为0.85,对II段的定值按保证本线路末端灵敏系数为1.5来整定,动作时间为0.5s,系统电势|EM|=|EN|=ES,振荡周期取2s,线路阻抗为0.4Ω/km,全系统阻抗角均为70°,误动时间t=Δδ*T/360°)
图4-23
第5章:纵联差动保护和光纤差动保护
5-1分别画出纵差保护在被保护线路外部、内部发生短路故障时的电流分布,并说明其工作原理。 5-2纵差保护中不衡电流是由于什么原因产生?不平衡电流在暂态过程中具有哪些特性?它对保
护装置有什么影响?
5-3在纵差保护中动作电流的整定计算中应考虑哪些因素?为什么? 5-4常用高频保护有几种?分别说明它们的工作原理。 5-5何谓闭锁信号、允许信号和跳闸信号? 5-6试述高频通道各构成元件的作用及工作原理。
5-7相差高频保护和高频闭锁方向保护为何采用两个灵敏系数不同的启动元件? 5-8什么吊高频保护的闭锁角,如何选择闭锁角?
5-9在什么情况下,相差高频保护出现相继动作?当线路一端跳开后,采用什么措施使对端保护
迅速动作?
5-10何谓高频保护,它与距离保护有何差别?
5-11在图5-1中,经路MN上装设相差高频保护。已知M端电势EM=ENe
j60。
,ZM=|ZN|e
0。
0。
j80。
,ZM=|ZM|e
j70。
,
当线路长度为250km,电流互感器与操作元件滤过器的误差分别为7和15,闭锁角为60。问:当线路受电路k点发生三相短路时,保护能否正确动作?
0。
图5-1
5-12如图5-2所示系统,线路全线配置闭锁式方向纵联保护,在K点短路时,若A-B和B-C线路
通道同时故障,保护将会出现何种情况?靠什么保护动作切除故障?
图5-2
5-13输电线路纵联电流差劲保护在系统振荡、非全相运行期间,是否会误动,为什么?
第6章:自动重全闸
6-1电网中重合闸的配置原则是什么?
6-2自动重合闸的基本类型有哪些?它们分别适用于什么网络? 6-4电力系统对自动重合闸的基本要求是什么? 6-5电力线路为什么要装设自动重合闸装置? 6-6单相重合闸中选相元件的作用和类型是什么? 6-7综合重合闸用的选相元件为什么要加入零序电流补偿?
6-8什么叫重合闸前加速、后加速?为什么高压网络中应采用重合闸后加速的工作方式? 6-9单相自动重合闸的动作时间整定应考虑哪些因素? 6-10什么叫自动重合闸的不对应启动原则?
6-11在超高压电网中使用三相重合闸为什么要考虑两侧电源的同期问题,使用单相重合闸是否需
要考虑同期问题。
6-12在什么条件下重合闸可以不考虑两侧电源的同期问题?
6-13三相重合闸的最小重合时间主要由哪些因素决定?单相重合闸的最小重合时间主要由哪些
因素决定?
6-14为什么存在最佳重合时刻,由哪些主要因素决定?
6-15使用单相重合闸有哪些优点?它对继电保护的正确工作带来了哪些不利影响?我国为什么
还要采用这种重合闸方式?
6-15什么是重合闸前加速保护,有何优缺点?主要适用于什么场合? 6-16什么是重合闸后加速保护,有何优缺点?主要适用于什么场合?
第7章:变压器保护
7-1电力变压器的不正常工作状态和可能以生的故障有哪些?一般应装设哪些保护? 7-2差动保护的不平衡电流是怎样产生的?
7-3变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些? 7-4变压器比率制动的差动继电器绕组的接法的原则是什么?
7-5试述变压器瓦斯保护的基本工作原理,为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
7-6试述BCH-2型、BCH-1型差动继电器的工作原理,比较它们异同点,各适用什么场合? 7-7变压器后保护可采取哪些方案?各有何特点?
7-8对变压器中性点可能接地或 接地动作时,为什么要装设两套零序保护(即零序电流和零序电
压保护)?它们是如何配合工作的?
7-9为什么复合电压启动的灵敏系数比一般过流保护的高,为什么在大容量变压器上采用负序电
流保护?
7-10一台双绕组降压器,容量为15MVA,电压比为35vk±2×2.5%/6.6kV,短路电压Uk%=8,Y,
d11接线,差动保护采用BCH-2型继电器,求BCH-2型继电器差动保护的整定值。已知6.6kv侧量大负荷电流为1000A,6.6kv侧外部短路的时最大三相短路电流为9420A,最小三相短路电流为7300A(已归算到6.6
kv侧);35kv侧电流互感器变比600/5,6.6kv侧电流互感器
变化1500/5;可靠系数Krel=1.3。
7-11某台双绕组降压变压器,容量为20MVA,电压比为110±2×2.5%/11kV,Y,d11接线,Uk=10.5%,
归算到平均电压10.5kv的系统最大电抗最小电抗分别为0.44Ω和0.22Ω,10kv侧最大负荷电流为900A,变压器采用BCH-2型继电器构成纵差保护,试对试保护进行整定计算。已知Rrel=1.3。
7-12关于变压器纵差动保护中的不平衡电流,试问:
(1)与差动电流在概念上有何区别与联系?
(2)哪些是由测量误差引起的?哪些是由变压器结构和参数引起的? (3)哪些属于稳态不平衡电流?哪些属于暂态不平衡电流? (4)电流互感器引起的暂态不平衡电流为什么会偏离时间轴的一侧? (5)减小不平衡电流的措施有哪几种?
7-13 三相励磁涌流是否会出现两个对称性涌流?为什么?
7-14过电流保护采用低电压起动后,可以提高电流元件的灵敏性,能否计算出此时的灵敏系数比
无低电压起动时提高了多少?
7-15在低电压起动的过电流保护中,三个低压继电器一般都接三个线电压,可否改接三个相电压?
试分析二者的区别。
7-16低电压起动和复合电压起动的过电流保护中的电流元件如何整定?低电压起动的低压元件和
复合电压起动的对称故障用低压元件的整定原则是否相同?
7-17在三绕组变压器中,采用过电流作为后备保护时,是否需要在变压器的每一侧都独立的装设
一套保护?试就变压器为单侧有电源,或两侧有电源,或三侧有电源的三种情况来分别讨论。
第8章:发电机保护
8-1发电机应该装设哪些应故障的保护?各保护有何作用? 8-2发电机可能发生哪些不正常工作状态? 8-4零序电压匝间短路保护,能否反应单相接地?
8-5为什么反应零序电压的定子绕组匝间短路保护要求采用负序功率方向闭锁。 8-6为什么发电机定子绕组单相接地的零序电流保护存在死区?如何减小死区?
8-7大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?利用发电机定子绕组三次谐波电压和零序电
压构成的100%定子接地保护的原理是什么?
8-8发电机失磁后,发电机机端测量阻抗如何变化,什么是等有功阻抗圆、等无功阻抗圆? 12-1试述母线保护的装设原则。
第9章:母线保护
9-1双母线同时动作时,母线保护可以依据哪些原来判断故障母线?
9-2电流比相式母差保护当母线外部故障的和内部故障时,小母线上的波形分别如何变化?保护
如何动作?
9-3断路器失灵保护的作用是什么?在什么情况下要安装断路器失灵保护?断路器失灵保护的动
作依据是什么?