GRC 轻质隔墙板安装施工方案
GRC 是玻璃纤维增强水泥 (Glass Fiber Rinforced Cement) 的英语缩写。意思 是“以耐碱玻
璃纤维为增强材料 ,以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料,以轻质 无机复合材料为骨料,执行国家 JC666 标准;” GRC 具有构件薄,高耐伸缩 性、抗冲击性能好,碱度低,自由膨胀率小防裂性能可靠,质量稳定,防潮、 保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、 避免了湿作业,改善施工环境,节省土地资源,重量轻在建筑中减轻荷载, (是粘土砖的 1/6—1/8重)减少基础及梁、拄钢筋混凝土,降低工程总造 价,扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料,近年来已 广泛应用,是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料。 因 CRC 轻质隔墙板安装在建筑物非承重部位,所需安装部位都是大跨度沉降 变形最大,抗荷载能力最弱的地方,由于轻质隔墙板企口槽是拼装连接和表 面光滑的特殊性,很容易造成板与板连结处、板与门窗连结处出现裂缝,集 中荷载时会引起轻质墙板震动变形,发生裂缝和空鼓这就对 GRC 条板的拼装 方法和管路预埋、开孔、劈槽、器具安装,表面抹灰质量问题等提出了新课 题并提出一些防治措施。 容易引起轻质隔墙板裂缝的主要原因:任何物体在大气中都是变化的,水泥 砂浆热胀冷缩或正负风压变化影响,受承重外压力影响,层间上下不同部位 的侧压力差值很大,结构整体外形尺寸也发生变化,由此产生轻质隔墙板应 力方向和大小各不同,加之每一块轻质隔墙板都单独地收缩和膨胀,这种变 化又随温度升降而轮回出现。过去生产的凹凸槽老式轻质隔墙板一般在施工 三个月至一年后多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝门窗连结处处尤 为明显,即使表面做了防裂缝处理,出现裂缝也只是一个时间早晚的问题, 这在全国轻质隔墙板中也是一个普遍问题,针对以上原因我科研所成功研制 双燕尾互锁形结构 GRC 轻质隔墙板,应用接缝互锁连接新技术,在多个高层 工程中有效的解决了纵向裂缝问题,并获得国家专利。
(一) > GRC隔墙板安装工艺
1.施工材料准备:按工程图尺寸,预制好需要的 GRC 轻质条板,各种板型 运至现场,堆
放场地要求平整,堆放时按不同规格的板分类立放整齐以便配 板,立放角度尽量垂直。
2.施工工具: 钢卷尺、粉线袋、小铁锤、切割机、射钉枪、 大菜刀、 灰桶、刮泥刀,线锤,铝合金靠直尺(2m长)撬棒、板锯及灰板、木楔等。
3.作业准备:建筑结构完成后.根据设计要求将板材运至现场备用。在需要 安装 GRC 的梁、板底面弹出安装线位置用墨线弹出 GRC 板的边线。将安装 地面清理干净,凸出部分剔凿平整。配制水泥砂浆,水泥砂浆的配合重量比 为:细砂:水泥:=3 : 1。
4.条板在安装时,先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置,将粘结面 用备好的水泥
砂浆全部涂抹,两侧做八字角;安装顺序;无门洞口,从外向 内安装,有门洞口,由门洞口向两边扩展,门洞口边宜用整板,竖板时一人 在一边推挤,一人在下面用宽口手撬棒撬起,边顶边撬,使之挤紧缝隙,以 挤出胶浆为宜。在推挤时,应注意条板是否偏离已弹好的安装边线,并及时 用垂线和铝合金靠尺校正,将板面找平,找直。安装好第一块条板后,检查 其柱边板间粘结缝隙不大于 15mm 为宜,合 格后即用木楔楔紧条板底、顶 部, 用刮刀将挤出的水泥砂浆补齐刮平,以安装好的第一块板为基础,按第一块 板的方法开始安装整墙条板。
5.高度超过 3.3m 的 初级安 装:
( 1 ) 轻 质 板 最 长 规 格 为 3.2m,90mm 板 抗 折 力 可 超 过 2000N 以 上 ,根 据 90mm 板的抗折力和抗 冲性 能,在不超过 4m 的净空 内按一 般胶结方法安 装可 以确保 安全。
( 2 )板 接 缝 处 粘 结 : 将 超 出 3.2m 高 的 小 板 量 好 尺 寸 用 切 割
机 切 好 ,实 行 长短错开竖放拼 装, 安装办法仍按 前述施 工方 法进行 ,净空 超过 4m 的隔墙 板安装需进行专门的结构设计。
6. 接缝处 理:
(1) 两 板双 燕尾槽接缝处 理:两板接 缝水泥砂浆 必须饱满挤紧 ,挤 出的多 余砂浆及时刮平,板边调节处理槽必须等接缝内水泥砂浆、墙板干透后抹灰 时一同处理。
( 2 )梁 、板 底 面 接 缝 处 理 :由 于 条 板 长 度 生 产 误 差 ,梁 、柱 底 面 高 度 模 板 误 差,两者 上下缝 间一 般在 3-8cm 范围内 ,该缝 间可用水泥砂浆和 板头、砖 块等 硬物填充,但不允许挤实保持和梁隔 1cm 沉降空隙,靠梁下的阴角砂浆用园 抹灰板压实成外八字形,等装饰面处理时用弹性乳液制作成弹性砂浆腻子将 空隙和阴角内填 实补 齐刮平,可保 证纵向 裂缝 不超过 5%。
7.门 窗结点:预 留门窗洞口墙板根据实际要求任意加工( 包括加工企口)门 框两侧采用整板,若门洞一侧靠混凝土柱,则应在门洞顶角用射钉将角钢射 入混凝土柱,位 置要准 确无 误以支 承洞顶 的条板。( 转弯、门 窗丁字结 点建议 用钢板网连接, 是避 免门、窗在外 力作用 下条 板接缝 开裂的 有效 措施)。门 、 窗口过梁板不超过 1200mm ,超 过 1200mm 应进行专门的结构设计,门 框、窗 框与墙板之间用专用构件连接,门框与墙板间隙用粘结剂腻子塞实、刮平, 条板安装后一周内不得打孔凿眼,以免粘结剂固化时间不足而使板受震动开 裂。 (二)、墙体抹灰 处理:
(1) 轻质隔 墙板安 装, 墙板干 透后才 能进行 表面 抺灰和 接缝处 理。(防 局部沉降,以先主体工程,其他砌体外墙工程,墙板抺灰工程,最后作轻质 隔墙面装饰装璜的顺序)
(2)为了保 证 GRC 轻质隔 墙的刚度, 尤其在 高层的情况下 ,建 议用钢 板网(厚 o. 8mm) 沿 竖向 和水平方向用长型钉 书机钉人板体连接 。
(3) 抹灰之 前用 水冲湿 墙面, 在用涂料滚 子在墙 板表 面涂一遍 107 胶水泥 砂浆( 107、水 泥、砂 的比例为 1:2:3加适量水调成稀糊状,能 滚涂为标准) 进行拉
毛,以 防脱壳。待 完全干后,即 可用普通水泥砂浆进行抹灰,(做二次 抹灰,每 次厚度 不超 过 3-5mm ) 但必须离上梁 、板 1-2mm 。
(4) 抹 灰 砂 浆 必 须 选 用 中 粗 砂 并 掺 增 塑 剂 , 严 格 按 配 比 进 行 , 搅 拌 均 匀 , 抹 灰 砂浆水灰比不能 过大 ,否 则 水 分蒸发 后形成 空隙 ,尤 其是水泥砂浆强 度过高 和使用细砂,都 会促 使基层开裂。 因而应 选用 弹性乳 液和 425 号 水泥:制作 的弹性砂浆具有可变形的特点,能在很大程度上控制墙面裂缝。 (5)厨、 卫内隔 墙应做 防水 处理, 地面以 上 1500mm 高处的隔墙条 板面 应涂上 防水剂,要特别注意板脚及管道井口等关键部位的防水处理。其余水管进出 口均须做防水处理。