百度文库
《大唐城市花园》建筑节能计算报告书
计算工具:CHEC夏热冬冷地区居住建筑节能设计分析软件
软件开发单位:中国建筑科学研究院
建筑工程软件研究所(上海)
1
百度文库
建筑节能计算书
项目名称: 大塘城市花园 建设单位: 大塘城市花园有限公司 施工单位: 国花建设集团
一、建筑概况和围护结构基本组成: 项目地址: 东方路 设计单位:
西北建筑设计院
建筑总面积:10万平米
城市:上海(北纬 =31.17 东经=121.43 建筑名称: TEST HDD18=1691 体形系数: 0.344 结构类型: 短肢剪力墙结构 建筑面积: 建筑表面积
CDD26=164) 朝向:南 属于:条式建筑 3200 3552 25.4 m2 m2 m 建筑体积: 层数: 房间高度: 10327 \\ m3 m 7 3 建筑物高度 外墙类型1: 钢筋混凝土 EPS 外墙类型 2: 混凝土空心砌块 EPS
外墙类型 3:
外墙类型 4:
楼板采用: 分户墙采用
钢筋混凝土木地板 :B06级砂加气砌块
(见墙体分层
图
(见墙体分层图
(见墙体分层图
(见墙体分层图
(见楼板分层图
1) 2) 3) 4) 1)
(见分户墙分层图)
屋面类型1 :倒置式 XPS外保温 屋面类型2: __________________ 外窗类型1 :断热铝合金+中空玻璃 户门采用:金属门夹保温材料
(构件分层图中不计入节能设计计算的部分不包括在内。)
2
百度文库
二、建筑热工节能设计分析(汇总表)
主要热工性能参数:
外墙类型1 构造层 1、混合砂浆外粉刷层 2、钢筋砼结构层墙体 3、水泥砂浆找平层 4、永成EPS板 5、面砖 主墙体多构造层之和 主墙体传热阻 Ro=Ri+ 刀 R+Re=0.96(m2 ? k)/w 主墙体传热系数 Kp=1/Ro=1.04w/(m 2 ? k) 内表面最高计算温度 34.6 居住建筑节能设计标准 4.0.8条要求 畜热系数 \\ \\ \\ / 10 30 厚度 (mm) 导热系数' 畜热系数 热阻值 热惰性 (m2 ?k)/w Dc=R ? S w/ (m ? k) \\w/ ( m2 ? 0.870 k)\\ 10.75 0.023 0.247 20 1.740 0.930 0.046 17.20 11.37 0.40 不计入 刀 R=0.81 刀 D=2.61 0.115 0.011 0.652 1.978 0.125 0.261 200 K < 1.5满足要求。D<3.0经验算内表面最高计算小于夏季室外最高计算温度,满足夏热 冬冷地区
厚度 外墙类型2 构造层 1、混合砂浆外粉刷层 2、双排孔空心小砌块 3、混合砂浆 4、EPS 板 5、面砖 主墙体多构造层之和 (mm) 20 190 20 30 导热系数 w/ (m ? k) 热阻值 (m2 ? k)/w 0.023 0.276 0.023 0.652 刀 R=0.974 热惰性\\ Dc=R ? S 0.247 1.681 0.247 0.261 刀 D=2.46 w/ ( m2 ? k) 0.870 10.75 0.689 0.870 0.046 6.09 10.75 0.40 不计入 主墙体传热阻 Ro=Ri+ 刀 R+Re=1.12 (m2 ? k)/w 主墙体传热系数 Kp=1/Ro=0.89w/(m 2 ? k)
K W 1.5 D >3.0或K W 1.0 D >2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 厚度 \\内墙类型 构造层 1、水泥砂浆找平层 2、B06级砂加气砌块 3、水泥砂浆找平层\\ 内墙体多构造层之和 墙体传热阻 Ro=1.24 (m2 ? k) /w 墙体传热系数 Kp=1/Ro=0.81 w/(m 2 ? k) K W 2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条要求 热惰性 Dc=R ? S 0.125, 3.280 0.125 刀 D= 导热系数 w/ (m ? k) 0.93 0.20 0.93 畜热系数 w/ ( m2 ? k) 11.37 3.28 11.37 热阻值 (m2 ? k)/w 0.011 1 0.011 刀 R=1.02 (mm) 10 200 10
4.0.8条要求 公共走道 构造层 1、 水泥砂浆找平层 2、 级砂加气砌块
畜热系数 (mm) w/ (m ? k) w/ ( m2 ? k) 10 \\ 0.93/ 11.37 200 0.20 厚度 \\导热系数 热阻值 (m2 ? k)/w 0.011 1 热惰性 Dc=R ? S 0.125 3.280 3.28 3、 保温砂浆 15 0.09 0.167 3
百度文库
公共走道多构造层之和 墙体传热阻 Ro=1.40 (m2 ? k) /w 墙体传热系数 Kp=1/Ro=0.71 w/(m 2 ? k) K w 2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 厚度 (mm) 1、钢筋混凝土 2、砂浆找平层 3、砂加气找坡层 4、砂浆找平层 5、防水卷材 6、XPS保温层 7、塑料薄膜 &细石混凝土找平 屋面构造层之和 30 刀R=1.18 4.0.8条要求 畜热系数 热阻值 热惰性 Dc=R ? S 1.19 0.245 1.23 0.245 不计入 屋面类型 构造层 / 导热系数 w/ (m ? k) 1.740 0.930 0.199 0.930 w/ (m2 ? k) (m2 ? k)/w 17.20 0.069 \\ 0.022 11.37 2.72 11.37 \\ 0.452 0.022 120 20 90 20 25 0.027 1.280 0.54 13.57 0.93 0.023 刀 R=1.518 0.5 不计入 \\ 0.32 刀 D=3.73 \\ 屋面传热阻 Ro=Ri+刀R+Re=1.668 屋面传热系数 K=1/Ro=0.60
K w 1.0 D >3.0或K w 0.8 D >2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 楼板类型(楼层间) 构造层 1、木地板 2、 3、钢筋混凝土 4、混合砂浆 4.0.8条要求 热惰性 Dc=R ? S 热阻值 畜热系数 (mm) w/ (m ? k) w/ ( m2 ? (m2 ? k)/w k) 18 0.140 4.56 0.129 50 0.279 0.180 厚度 导热系数 120 10 1.740 0.870 17.20 10.75 楼板构造层之和 楼板传热阻Ro=Ri+刀R+Re=0.61 楼板传热系数K=1/Ro=1.64 0.069 0.011 刀 R=0.389 1.19
楼层间楼板满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 厚度 (mm) \\ \\ 120 30 4.0.8条要求 畜热系数 w/ ( m2 ? k) 17.20 楼板类型(底部不通风 架空) 构造层 1、钢筋混凝土 2、硬质矿棉板 3、木板 \\ 导热系数 w/ (m ? k) 热阻值 (m2 ? k)/w 热惰性 Dc=R ? S 1.740 0.055 0.069 1.19 0.545 不计入 / 楼板构造层之和 楼板传热阻Ro=Ri+刀R+Re=0.89 楼板传热系数 K=1/Ro=1.12
刀 R=0.614 、、 / 4.0.8条要求 楼层间楼板满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4
百度文库
外窗类型 1、 规格型号 最大窗墙 比 0.46 朝向 南\\ 传热系数 w/ 气密性1-6 (m2 ? k) 层 2.22 III 气密性7层及 以上 II 断热铝合 金+中空 玻璃 2、 断热铝合 金+中空 玻璃/ 0.29 北 2.22 III II 满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准
4.0.4, 4.0.7条要求 户门类型 规格 传热系数 1、金属门夹保温材料 2、 w/( m2 ?k) 2100x1200x80 1.7 3、 满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条要求 典型部位热桥计算 结构类型: 计算草图:见附图
项目 主墙体 短肢剪力墙 梁 面积m2 5.034 0.532 0.853 传热系数W/m 2* K 1.21 1.19 1.45 过梁 楼板 0.511 1.34 外墙平均热阻: 0.745 m2 ? k/w 典型部位热桥传热系数计算和比较
传热系数=1/ (外表面换热系数+砂浆+外墙平均热阻+保温层+砂浆+内表面换热系数) K=1.34 W/m 2*K K W 1.5 D >3.0或K W 1.0 D >2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条要求 三、动态计算部分分析:
(如符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的第 建筑热工节能设计计算书) 全年单位面积耗热量: 全年单位面积耗冷量:
16.4 25.8
(W/m 2) (W/m 2)
4.0.3、4.0.4和4.0.8条规定,则填写
5