河南枫杨外国语学校
分布式并网光伏发电项目调试报告
项目名称 项目地址 项目装机规模 工程完工时间 验收当日天气 并网30MW 电压 验收 日期 验收晴 时间 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序检验项目 检验标准 1 2 3 4 5 6 7 组件数量(万片) 组件串数 无破损或明显变形 开路电压测量值(v) 支架安装牢固、可靠 支架防腐符合标准 35KV 号 光伏组件 固定支架 检验记录 11.53 无 746 可靠 符合标准 无 可靠 PV1-F 1*4mm2 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查 组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 2 3 4 5 6 7 8 交流侧电缆 直流侧电缆 电缆型号 电缆米数 走线合理不杂乱 无明显暴露在外的部分 电缆型号 电缆米数 走线合理不杂乱 无明显暴露在外的部分 230.07Km 整齐 合格 ZRC-YJV-1KV 44.289Km 整齐 合格 页脚内容1
河南枫杨外国语学校
第三部分:交直流配电箱现场检验 外观无破损、箱体无明显1 外观检查 变形 2 箱内检查 箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件 元器件无松动、脱落 开关分合闸4 开关分合闸灵活可靠 检查 5 接地检查 需有可靠接地 直流侧与交流侧均有防雷6 防雷检查 设施 第四部分:逆变器现场检验 1 厂家 本体检查 2 型号 外观无划痕,柜体无明显3 外观检查 变形 4 安装检查 安装牢固、可靠 电气连接检5 连接牢固,无松动 查 开关分合闸6 开关分合闸灵活可靠 检查 7 接地检查 需有可靠接地 8 主要参数显示清晰明确 人机界面检查 9 按键操作正常 第五部分:并网检查 1 直流输入路数 2 直流电压(v) 逆变器并网3 交流电压(v) 检查 4 瞬时功率(Kw) 5 交流频率(Hz) 孤岛保护检电网侧电源失电后能够快6 查 速可靠断开。 继电保护检10KV及以上继电保护装置7 查 配置完善可靠。 系统发生扰动后,在电网恢复并网检电压 8 查 和频率恢复正常范围之前光伏 页脚内容2
合格 合格 合格 合格 可靠 可靠 合格 合格 合格 合格 可靠 合格 合格 24 746 360 630 50 合格 合格 合格 河南枫杨外国语学校
电站不允许并网,待系统的电 压和频率恢复正常,需延时 20s~5min 后才允许并网。 第六部分:电能控制及监测检查 48Hz~49.5Hz 频率范围内,每 次频率低于 49.5Hz 时要求至少 能运行 10min; 49.5Hz~50.2Hz 频率范围内连 续运行; 频率保护检1 50.2Hz~50.5Hz 频率范围查 内, 每次频率高于 50.2Hz 时,要求 至少能连续运行 2min,但同时 具备 0.2s 内停止向电网线路送 电的能力。 正常运行的并网点电压最低限 值为 90%额定电压; 并网点电压跌至 20%额定电压 时,能够保证不脱网连续电压保护检运行 2 查 1s ; 并网点电压在发生跌落后 3s 内能够恢复到额定电压的 90% 时,能够保证不脱网连续运行。 页脚内容3
合格 合格