好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备送样检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备送样检

测方案

一、检验目的

根据AA电网公司物资品控要求,对10kV柱上开关类自动化成套设备(包括负荷开关、断路器、分界负荷开关)、配电线路故障指示器成套设备开展送样检测,以检验产品是否符合相关国家、行业、企业等技术标准的要求。

二、工作组织

本次配电自动化成套设备送样检测工作由AA电网公司物资部组织,AA电网公司品控技术中心牵头负责实施。

三、工作内容 1.检测对象

(1)10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备; (2)10kV柱上真空断路器自动化成套设备; (3)10kV柱上分界负荷开关自动化成套设备;

(4)配电线路故障指示器成套设备(即带远传通信终端的故障指示器)。 2.检测项目及依据

送样检测的检测项目及依据见《AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备检测大纲》(详见附件1)。

3、检验结果判定

按照GB/T2829-2002,检测项目分为关键项、非关键项两类。规定关键项不合格权重值为1.0,非关键项不合格权值为0.5。当一个样品检测的不合格权值累计数大于等于1时,则判为不合格品,反之为合格品。

4、时间安排

时间进度由公司品控技术中心统筹安排。测试周期依据样品情况而定,综合考虑历年送样设备量及人员情况,所有设备测试总时间需要20个工作日。

三、工作安排

本次检测工作按照公告发布、检测报名、检测送样、试验检测、试验报告及送样设备处置等流程开展,具体进度安排如下:

1.检测公告发布

检测公告由公司物资部在阳光电子商务平台上发布,同时附上技术规范书、检测方案等技术标准。

2.检测报名

自公告发布之日起,自愿报名参加检测的生产厂家向AA电网有限责任公司品控技术中心提出检测申请,填写检测申请表和送样单位负责人授权委托书(详见附件2),签字并加盖单位公章后随送样样品一起递交至品控中心,并同时提供电子版完整资料(签字盖章扫描件)。

3.检测送样

送检样品应来人送样,样品的接收、封存和返还环节,均由检测方和送检方双方确认并签字留存过程记录文件,因需双方确认样品状态,谢绝物流、快递送货及逾期送样,检测方收样后对样品进行封存。样品的设计、安装图纸、说明书、调试软件、型式试验报告、相关配套附件及连接线等与设备同时送达。

送检样品铭牌、外壳的名称、型号及参数必须一致。每个类型的成套设备送样1套(相关送样要求详见附件3)。

4.试验检测

送检方应自行选取送检样品的种类及型号,送样至检测方并配合完成检测工作,应遵守检测方实验室相关规定。本次检测工作基于公平、公正为原则,送检样品交付检测机构后不能再进行任何改动和变更。根据到样情况及到样时间顺序,检测方按计划开展试验检测,并对检测过程和检测结果进行记录。

5.试验报告及送样设备处置

检测完成后,试验报告由品控中心统一发放。

送样设备由公司品控技术中心统一封存。当年招标结果公布后,未中标厂家1个月内主动联系品控中心自行取走样品,否则视为放弃;中标厂家待设备供货结束后1个月

内主动联系品控中心自行取走样品,否则视为放弃。

四、其他说明 1.检测报名

1)送检联系人1:曾利胶;电话:***********;邮箱:****************@*******。 2)送检联系人2:黄 翔;电话:***********;****-*******;邮箱:****************@*******。

2.检测收样

1)送检联系人1:曾利胶;电话:***********;邮箱:****************@*******。 2)送检联系人2:黄 翔;电话:***********;****-*******;邮箱:****************@*******。

3)收样地址:南宁市青秀区茶花园路23号2号综合楼五楼(南方电网竹园营业厅隔壁)

4)送样前请联系收样人,收样时间截止时间为2017年3月20日前。 3.检测费用

试验费用由送样单位承担。10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上分界负荷开关自动化成套设备等开关类设备每套7500元,配电线路故障指示器成套设备每套3000元。

附件1:AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备检测大纲

1.1 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备检测项目及技术要求

10kV柱上真空负荷开关成套设备送样检测项目及技术要求见下附表1、2、3。 附表1 10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备送样检测项目及技术要求(本体部分)

项目类别 序号 测试项目 标准要求 1)检查设备主要部件及元器件是否与厂家送样设备相符合; 1 核对技术文件 2)按技术标书对结构、材料、工艺、二次等进行查验; 3)设备型式报告查验。 1)标签、铭牌应符合GB3804-2004条款7.10的规定,铭牌上的参数应包括GB3804-2004中表2规定的内容;应具有“负荷开关”标识及分、合位置指示;外观整洁美观且无明显的机械损伤;各部件应安装正确;金属构件无锈蚀、卡涩;套管完好,无损伤或残缺2 外观检查 等。 2)结构要求:负荷开关本体应具备控制、信号等电气接口,接口采用航空插头。本体应具有清楚观察的分、合位置指示器及已储能、未储能的储能状态指示器;壳体接地点应标有“接地”字样或接地符号。 应采用电流不小于100A的直流压降法。试验结果应满足厂家技术3 主回路电阻测量 条件要求,回路电阻值≤120μΩ(不含电缆)。如果进行温升试验,则还要求温升试验前后的偏差不应大于20%。测得的电阻不应该超过1.2Ru,Ru等于温升试验前测得的电阻。 1) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%到110%间,交流时在合闸装置的额定电源频率下应该正确的动作。当电源电压小于或等于额定值的30%时,不应脱扣; 机械操作、4 机械特性试验 2) 并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%(直流)或85%(交流)到110%之间、交流时在分闸装置的额定电源频率下应正确地动作。当电源电压小于或等于额定值的30%时,不应脱扣; 3) 手动分、合负荷开关各5次,应可靠动作; 4)可抽出部件、可移开部件按要求操作5次,应可靠动作。 B类 A类 B类 A类 A类 序号 测试项目 标准要求 项目类别 机械特性参数,应符合技术协议的要求。至少满足以下条件: 1)合闸时间:弹簧机构≤60ms,电磁机构≤200ms; 2)分闸时间:弹簧机构≤40ms,电磁机构≤900ms; 3)分合闸不同期≤5ms。 1、外观检查 1)表面应光洁平整、色泽均匀,不应有损伤痕迹; 2)铭牌及必要的标志完成(包括出厂编号,出厂日期,接线图或接线方式说明,额定电压比,准确度等级等)字迹清晰、工整。一、二次接线端子的标志应清晰,接地端子上应有接地标志。 3)铭牌所标示的供电绕组相间容量不小于500VA。 2、绝缘试验 三相-零序一5 体型电源变压器(PT)试验 1)一次绕组接地端、绕组段间及接地端子之间的工频耐压试验,依据GB 20840.3-2013电磁式电压互感器进行,试验电压:3kV,试验时间:60s; 2)一次绕组工频耐压试验,依据GB 20840.3-2013进行,试验电压:42kV,试验时间:60s; 3、变比和精度试验 1)对测量绕组和供电绕组,在额定频率下和80%、100%、120%的额定电压下,二次负荷25%、100%下,记录电压互感器的电压误差和相位差,测得结果不超出标准范围。测量绕组精度≤0.5级,供电绕组精度≤3级。 2)对保护绕组,按照GB 20840.3-2013要求进行测试,测试结果不超出标准范围。保护绕组精度≤3P级。 备注1:A类为关键项,B类为非关键项。 备注2:检测标准与技术规范书要求存在差异时,以技术规范书要求为准。

附表2 10kV柱上真空负荷开关成套设备送样检测项目及技术要求(控制器部分)

A类 A类

AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备送样检测方案

AA电网有限责任公司2017年配电自动化成套设备送样检测方案一、检验目的根据AA电网公司物资品控要求,对10kV柱上开关类自动化成套设备(包括负荷开关、断路器、分界负荷开关)、配电线路故障指示器成套设备开展送样检测,以检验产品是否符合相关国家、行业、企业等技术标准的要求。二、工作组织本次配电自动化成套设备送样检测工