5.5.1.19 曲线浏览

a) 实时趋势曲线和历史曲线的数据主要来自实时环境数据、历史环境数据及统计值; b) 采样数据(点和周期)、比例值(X轴和 Y轴)、时间间隔和其它曲线参数可以在线定义和修改;

时间间隔可以设置为 n×1秒、n×1 分钟、n×1 小时、n×1 天等; c) 历史曲线的数据可以记录、显示和打印输出;

d) 同一条历史曲线可采用采样值和极值绘制显示;该周期时间可自定义设置;最大、最小值可与

采样历史曲线在同一坐标组合显示;

e) 一幅历史曲线画面可以显示一条或多条(至少 4 条,可以增加)曲线,用于进行不同的环境数

据点按时间变化的比较,不同曲线颜色可设,其坐标可同时显示;并选择是否在背景上加水平和竖直相交的网状线;

f) 选择历史曲线上的某一点时,应显示此点对应的带时标数据;

g) 提供实时趋势曲线和历史曲线显示模板功能,用户可选择不同的曲线显示模板,并能对曲线模

版进行重定义和修改;

h) 当历史曲线超过限值时,以不同的颜色显示标识;

i) 实时曲线扫描周期最小为 10 秒且可调,曲线覆盖的时间间隔为 30 分钟以上;每一环境信息

模拟量均可自动生成实时曲线。

5.5.1.20 报表管理

a) 报表数据

1) 实时环境数据;

2) 历史环境数据及统计计算结果; 3) 各类统计考核数据。 b) 报表类型

a) 报表包括日报、周报、月报、季报及年报。报表的生成时间、内容、格式和打印时间可由

用户定义。

c) 报表调用

1)可以采用由菜单驱动的对话窗对报表进行调用(增加、删除、修改等)。支持请求操作(起止时间自定义)、周期操作(指定的时间间隔,如日、星期、月和年)等。

2)可对报表数据修改并保存。报表文件可转化为 EXCEL 文件格式,进行编辑和处理。 d) 显示功能

1) 可在线调阅所需的报表并可修改数据; 2) 对人工修改过的报表数据,应加以标识。 e) 打印功能

1) 支持打印预览、定时及召唤打印; 2) 可打印各种规格尺寸的报表。

5.5.1.21 Web浏览

a) 实现与地区级主站基本一致的所辖变电站视频和环境信息浏览功能; b) 具备与监控工作站基本一致的人机画面;

c) 支持所有类型的网络浏览器;Web客户端程序及所需控件自动下载及升级; d) 历史视频的播放;

e) 历史环境数据及报表下载;

f) 提供访问权限控制,Web 用户访问权限及可访问区域由系统统一授权;

g) Web 子系统应具备同时 200 人以上的并发访问能力;在并发访问人数达到上限值后应该按照登

录用户的重要等级自动将等级低的连接中断;

h) Web 服务器对外提供统一的访问服务,无需在客户端进行切换。

第 15 页 共 30 页

15

5.5.1.22 与地区调度自动化系统的联动

按照附录 B.3 联动协议,地区调度自动化系统在系统下发遥控预置命令、非遥控操作所产生遥信变位时,将相关断路器、刀闸信息传送至地区级主站,由地区级主站自动实现相关多角度视频信息的实时监控。

5.5.1.23 与地区级应急指挥平台互联

地区级主站设置地区级应急指挥平台访问用户,地区级应急指挥平台通过 Web 客户访问方式接入地区级主站;也可由地区级主站提供一台专用的监控工作站供其使用。 5.5.2 性能要求 5.5.2.1 可用性

a) 年可用率≥99.9%; b) 运行寿命>10 年。 5.5.2.2 可靠性

a) 关键设备 MTBF>17000小时;

b) 系统应能长期稳定运行,在值班设备无硬件故障和非人工干预的情况下,主备设备不应发生自

动切换;

c) 由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数<1 次/3600 小时。 5.5.2.3 信息处理正确率

a) 环境数据的状态量、模拟量的正确率为 100%。 5.5.2.4 实时性指标

a) 90%以上实时视频画面调出响应时间≤2 秒; b) 视频控制切换响应时间≤2 秒; c) 前端设备控制延时≤2 秒;

d) 监控视频显示与实际事件发生时间差≤2 秒; c) 站端系统告警后,地区级主站联动延时≤2 秒; d) 用户登录时间≤2 秒;

l) 视频浏览帧率≥22F/s,并可调; m) 单台工作站最大视频浏览数量≥16; n) 同屏同时可监视的变电站数目≥16; e) 系统时间与标准时间的误差<1 秒;

f) 冗余热备用设备(一般指服务器)之间在自动和手动方式下均应实现无扰动切换,热备用服务

器接替值班服务器的切换时间<3 秒;

g) 系统从断电后重启至恢复正常运行的黑启动时间<15 分钟。 5.5.2.5 系统负载率指标

a) 服务器及工作站的 CPU负载率≤35%(5 分钟平均值);

b) 在任意 5 分钟内,主干网的平均负荷率不超过 10%,双网以分流方式运行时,每一网络的负载

率应小于 6%,单网运行时负载率不超过 12%。

5.5.2.6 存储容量指标

a) 环境数据的历史数据存储时间不少于 3 年; b) 当存储单元空间使用率>90%时,发告警信息。 5.5.2.7 接入容量要求

a) 支持接入站端系统≥512; b) 支持接入摄像机≥20000;

c) 系统支持同时登录最大用户数≥2000。

第 16 页 共 30 页 16

6 站端系统技术要求

6.1 体系结构

站端系统由 RPU、视频监控设备、环境量采集设备、报警控制设备、网络设备、存储设备等组成,实现对变电站现场视频及各种环境信息采集、处理、监控等功能;站端系统仅向地区级主站提供一个 IP地址供访问。

系统配置图见附录 G。

6.2 硬件设备配置原则及要求

6.2.1 站端处理单元

a) RPU应采用嵌入式 Linux 系统及专用硬件平台,中文界面,支持单鼠标操作,具有多机主从工

作能力,可在一台 RPU上控制多台从属 RPU操作;

b) 采集变电站各监控对象的视频,经过压缩编码传输到地区级主站,视频编解码器至少能压缩处

理和上传 8 路视频信号(通过视频分割的方法集成的多路视频单路传输计为一路);

c) 具备 VGA 和 BNC 输出口,可直接通过显示器/监视器实时监视不少于 8 路站端实时视频,本

地输入每个通道支持 D1 编码;

d) 应具备与变电站消防系统的互联,实现对空调、SF6、门禁等信息的采集和控制,接口协议必须

符合《电网 DL/T 634.5 101-2002 实施细则》或 DL 451-91;

e) 以 OSD方式显示摄像机的名称,支持汉字、字母、数字、字符等混合模式,且字符总长至少支

持32 个字节,显示信息包括地名、电压等级、站名、安装点和摄像机类型等内容;发生告警时,应增加简要告警内容;

f) 具备与地区级主站对时能力;

g) 可外接不少于 8 块 SATA 硬盘,能以系统定时录像、报警启动录像、用户手动录像等多种方式

启动录像功能,对所有摄像点的长时间循环录像;

h) 具备 16 路 4~20mA的标准电流环信号的接入能力,具备 8 路RS-485/232接口; i) 同时具备模拟摄像机和数字摄像机的接入功能,通道参数独立可调;

j) 视频编解码标准符合附录 A的要求,音频编解码标准符合 ITU-T G.711; k) 失电后重新上电,具备自动恢复功能;

l) 具有良好的电磁兼容能力,装置的快速瞬变干扰试验、高频干扰试验、浪涌试验、静电放电干

扰试验、辐射电磁场干扰试验等应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002 规定中 4 级的要求。

6.2.2 视频监控设备

a) 视频监控设备优先采用网络摄像机,包括智能网络高速球、网络中速球、网络固定摄像机等; b) 网络摄像机的视频编解码标准见附录 A,音频编解码标准符合 ITU-T G.711; c) 室外及高压场地摄像机的视频及控制信号应全部采用光纤传输; d) 摄像机的具体参数指标见附录 E,配置原则参见附录 F.1。 6.2.3 环境信息采集设备

应根据变电站的实际需求,配置温度传感器、湿度传感器、风速传感器、水浸探头、门禁、红外对射等环境信息采集设备。环境信息的采集可以集中在 RPU实现,也可在环境信息现场布置就地处理单元分布式实现,就地处理单元以 RS485 或以太网方式采用 DL 451-91 协议与RPU进行交互通信。环境信

17

第 17 页 共 30 页

息采集设备的配置原则应参见附录 F.2。 6.2.3.1 温度传感器

a) 温度测量范围:-20℃~+100℃; b) 温度测量精度:0.5℃; c) 响应时间:≤15s;

d) 数据传输距离:≥800m; e) 环境温度:-20℃~+70℃; f) 环境湿度:10%~95%RH ; g) 输出方式:4 mA~20mA。 6.2.3.2 湿度传感器

a) 湿度测量范围:0%~100%RH; b) 湿度测量精度:±1%RH(25℃); c) 响应时间:≤15s;

d) 数据传输距离:≥800m; e) 环境温度:-20℃~+70℃; f) 环境湿度:10%~95%RH ; g) 输出方式:4 mA~20mA。 6.2.3.3 风速传感器

a) 测量范围:0 m/s~100m/s; b) 测量精度:≤±0.5%测量值; c) 响应时间:≤1S;

d) 环境温度:-20~+70°; e) 环境湿度:10%~95%RH ; f) 输出方式:4 mA~20mA; g) 传输距离:≥800m。 6.2.3.4 水浸探头

a) 灵敏度:3 mm±1mm; b) 响应时间:≤1S; c) 误报率:≤0.01%;

d) 输出方式:常闭/常开型无源输出。 6.2.3.5 门禁

a) 具备多种开门方式,如刷卡开门、密码开门、卡和密码开门、多卡开门、远程控制开门等; b) 具备信息记录功能,能记录门禁开启时间及开启人的卡号、姓名、单位等信息,所有的记录信

息能远程读取;

c) 能按时间、地点进行多种组合的权限设置,具备非法闯入报警、非法卡刷卡报警等多种报警功

能;

d) 具备安全、休眠、常开、常闭等多种工作状态;

e) 具有多路输入、输出接口及 RS232/RS485/RJ45通信接口,能和消防系统联动,在消防告警时将

所有门打开;

f) 具备保存 30000 万张不连续用户卡和 15000 条脱机事件记录信息的存储能力; g) 能在环境温度为-20℃~+70℃,环境湿度为 10%~95%RH的条件下工作。 6.2.3.6 红外对射

a) 红外线光束对射探头应采用四光束的,当有人或物体阻挡光线时产生告警信号,并可以设置其

布防和撤防两种运行方式;

第 18 页 共 30 页

18

b) 红外对射的安装应该覆盖所有的围墙及大门,红外线光束对射探头的裕度应不小于 100%(如围

墙的长度为 60米,则对射探头的标称距离为不小于 60×(1+100%)=120米);

c) 红外对射支撑管应用不锈钢管和底座,管厚不少于 1.2mm, 座子厚度不小于 2.5mm;座子的固

定螺栓方向向下。

6.2.4 网络设备 6.2.4.1 网络交换机

a) 站端系统应配置交流供电的三层网络交换机,有较宽的工作温度范围(-20 度到50 度); b) 采用无阻塞配置的结构设计,保证满配置时能以线速接收帧,并能无延迟地处理; c) 端口支持 100M,采用 RJ45 接口及光纤;

d) 具备网络风暴抑制和网络流控制功能,并能支持组播功能,组播条目在 256 条以上;

e) 采用分布式交换处理结构,所有接口模块均具有本地自主交换的能力,并满足 DL/T860-3 中

各项技术要求。

6.2.4.2 光端机

a) 视频输入:1路 1.0Vp-p/75?; b) 视频接口:网口或 BNC; c) 光纤输出接口:FC;

d) 微分增益:<0.1%(典型值); e) 微分相位:<0.4°(典型值);

f) 视频信噪比(加权): S/N ≥ 70dB (最大光学链路损耗时); g) 场 倾 斜:<0.5%(最大值); h) 数据格式:RS-232、RS-485 ; i) 通讯速率:0 kbps~300kbps; j) 误 码 率:<10 ;

k) 平均无故障时间:>60000 小时; l) 兼容 PAL 制式;

m) 环境温度:-10℃~+70℃;

n) 环境湿度:10%~95%RH,无冷凝;

o) EMC 相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002 规定中 4 级的要求。 6.2.5 存储设备

a) 站端系统以硬盘方式对视频、环境量数据及报警信息等进行存储;

b) 对于 500kV及某些重要的变电站,硬盘存储方式不能满足要求时,可采用 IP SAN存储单元进

行存储;

c) 存储容量按需要配置,应能满足站端系统一个月的数据存储要求; d) 存储设备应能支持存储管理接口标准(SMI-S)。 6.2.6 电源

a) 系统设备应使用变电站内 UPS 提供的 AC 220V/50Hz 交流电源;

b) 视频监控设备的电源由柜内配电器集中配送,机柜中安装配电接线端子,每路电源都有标签详

细说明,便于维护、检修;

c) 当供电电缆较长不能满足设备供电质量要求,或个别设备所需电源较特殊时,可向该设备直接

提供AC 220V/50Hz 交流电源,在设备前端安装独立电源适配器转换成所需要的电源;

d) 电源配电器必须具备防雷和防过电压能力,电源电压在+10%~-15%额定电压、频率在+2%~-2%

范围变化时,设备各项性能和技术指标均能满足系统要求。