a) 可从地区级主站按变电站调阅环境信息模拟量的日、月、年最值,最值的出现时间,平均值和
对应的曲线;
b) 省级主站可用率、各地区主站可用率、站端系统 RPU可用率、摄像机可用率分类统计,可按月、
季、年分别统计,并生成报表。
5.4.1.13 Web浏览
a) 实现与监控工作站基本一致的全省变电站视频和环境信息浏览功能; b) 具备与监控工作站基本一致的人机画面;
c) 支持所有类型的网络浏览器;Web客户端程序及所需控件自动下载及升级; d) 历史视频播放;
e) 环境信息历史数据下载;
f) 提供访问权限控制,Web 用户访问权限及可访问区域由系统统一授权;
g) Web 子系统应具备同时 200 人以上的并发访问能力;在并发访问人数达到上限值后应该按照登录用户的重要等级自动将等级低的连接中断;
h) Web 服务器对外提供统一的访问服务,无需在客户端进行切换。 5.4.1.14 与省级应急指挥平台互联
省级主站设置省级应急指挥平台专用访问用户,省级应急指挥平台通过 Web 客户访问方式接入省级主站;也可由省级主站提供一台专用的监控工作站供其使用。 5.4.2 性能要求 5.4.2.1 可用性
a) 年可用率≥99.9%; b) 运行寿命>10 年。 5.4.2.2 可靠性
a) 关键设备 MTBF>17000小时;
b) 系统应能长期稳定运行,在值班设备无硬件故障和非人工干预的情况下,主备设备不应发生自
动切换;
c) 由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数<1 次/3600小时。 5.4.2.3 实时性指标
a) 90%以上实时视频画面调出响应时间≤4 秒; b) 视频控制切换响应时间≤4 秒; c) 前端设备控制延时≤4 秒;
d) 监控视频显示与实际事件发生时间差≤4 秒; e) 用户登录时间≤4 秒; f) 视频浏览帧率≥20F/s;
g) 单台工作站最大视频浏览数量≥16; h) 同屏同时可监视的变电站数目≥16; i) 系统时间与标准时间的误差<1 秒;
j) 冗余热备用设备(一般指服务器)之间在自动和手动方式下均应实现无扰动切换,热备用服务
器接替值班服务器的切换时间<3 秒;
k) 系统从断电后重启至恢复正常运行的黑启动时间<15 分钟。 5.4.2.4 系统负载率指标
a) 服务器及工作站的 CPU负载率≤35%(5 分钟平均值);
b) 在任意 5 分钟内,主干网的平均负荷率不超过 10%,双网以分流方式运行时,每一网络的负载
率应小于 6%,单网运行时负载率不超过 12%。
5.4.2.5 存储容量指标
第 10 页 共 30 页
10
a) 环境信息的历史数据存储时间不少于 3 年; b) 当存储单元空间使用率>90%时,发告警信息。 5.4.2.6 接入容量要求
a) 支持接入地区级主站数≥50; b) 支持同时登录最大用户数≥1000。
5.5 地区级主站系统技术要求
5.5.1 功能要求
地区级主站必须包含配置管理、视频监控(含音频及对讲)、环境监控、门禁监控、安防报警监控四大功能模块,并且四大子系统必须集成在同一个平台上,以实现联动功能。主要功能要求如下: 5.5.1.1 视频监控
a) 以按照地区->区域巡检中心->各电压等级变电站->监控区域->摄像机(可为多个摄像机,按监
控目标分为一主多辅)树形方式展开选择所需监控的视频,可实时监视本地区所辖变电站视频信息,可实时监视同一变电站多路(1、4、9、16)实时视频并实现一机同屏同时监视;可同时实时监视多个变电站(1、4、9)的单路实时视频;可同时监视一次设备的多角度视频; b) 不同的区域巡检中心仅可监视其所辖变电站的视频;
c) 可在以电子地图承载的变电站平面布置图或一次设备连接示意图点击一次设备同时监视一次设
备的多个摄像机的多角度实时视频(简称多角度视频);
d) 可根据变电站平面布置图上布防、撤防、告警状态直接查看相关视频; e) 多台监控工作站及 Web用户可同时监控任一变电站视频;
f) 具备视频自动复位功能,即可对变电站的摄像机设定默认监视位置,正常状态下摄像机保持默
认位置;在控制完成后设定的时间段内恢复默认监视位置;
g) 具备视频自动巡视功能,对系统的监控点进行视频巡检,参与轮巡的对象可以任意设定,包括
不同变电站的视频、同一变电站的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等,轮巡间隔时间可设置,完成轮巡任务的摄像机可自动复位;
h) 可对任意视频进行手动录像,对任一帧实时视频以 JPEG、JPG或 BMP的图片进行抓拍和存放。 5.5.1.2 录像管理
a) 远程设置站端系统录像规则,实现站端系统的手动录像、定时录像、告警触发录像、画面异动
检测录像等;
b) 具备集中存储功能,实现将严重告警时的视频和电网事故视频集中存储到地区级主站 IP SAN中,
采用以秒为单位的视频流方式存储策略;
c) 同时显示、存储、检索、回放各变电站所选摄像机的多个视频;
d) 以人机界面方式统一管理本地和各变电站的历史视频和图片,可按告警事件、时间段、摄像机、
存储位置等组合条件检索;可从站端系统上传任意一段历史录像,删除本地和各变电站的历史视频;
e) 远程回放变电站的任一摄像机的历史视频(时间可选)、告警录像和本地录像;回放方式有逐帧、
慢放、常速、快速、进度条拖放等方式,回放时支持画面放大/缩小、局部放大、画面亮度、对比度、饱和度、色调的调节;
f) 具备回放视频单帧抓拍和连续抓拍能力,并可对图片进行标注方便查找。 5.5.1.3 数据转发
a) 具备对视频流、站端录像、控制信息、告警信息、语音对讲流等数据的转发; b) 支持 IP单播、转发组播等多种通信方式。 5.5.1.4 现场环境监控
第 11 页 共 30 页
11
a) 对变电站现场温度、湿度、风速、SF6 等环境数据进行采集和监测,对异常进行告警; b) 对现场烟雾、水浸、门禁等进行采集、监测及告警; c) 实时查阅环境信息的告警;
d) 查看环境信息模拟量的实时趋势曲线和历史曲线;
e) 各区域巡检中心根据信息分区及分流原则,各自进行所辖变电站的环境信息监控。 5.5.1.5 语音功能
a) 变电站端场景录音播放;
b) 实现实时与省级主站和变电站的双向语音对讲及语音广播; c) 实现双向语音录音功能,播放、保存、回放语音;
d) 采用 IP语音时,系统内单方呼叫,被呼叫方应自动应答(指系统 IP应答)。 5.5.1.6 远程控制
a) 远程控制站端系统视频监控设备和环境监控设备,包括摄像机、灯光、门禁和空调等的控制; b) 对摄像机视角、方位、焦距、光圈、景深进行调整及控制; c) 对于有预置位的摄像机,能直接进行预置和操作;
d) 对摄像机的控制操作完成后,释放控制权限的时间可设定; e) 设置和查询摄像机的预置位; f) 远程控制声光告警设备;
g) 具备对前端任何一个门的开、关以及锁死等控制功能。
h) 可进行变电站的布防/撤防控制,布防/撤防可按照可事先制定的策略由系统自动进行,也可以
通过变电站平面布置图进行布防或者撤防控制;
i) 控制按照用户优先级划分,优先级高的用户可无条件获得低优先级用户的控制权,同级别用户
根据时间优先的原则获得控制权;
j) 可在视频画面上利用鼠标拖拽监控视频的方式控制摄像机的监控方位、视角,实现快速拉近、
推远、定焦某个景物;
k) 可对 RPU远程控制,实现 RPU远程升级、重新启动、参数配置等功能;
l) 可在指定的监控工作站上向单个或多个站端系统下发提示信息(文本方式),该信息能以屏幕菜
单调节方式(On-Screen Display,OSD)在站端系统上送的相应视频上显示。
5.5.1.7 告警管理
a) 告警分为严重告警和一般告警两级,告警级别可设定;
b) 所有告警信息均在告警窗实时显示,显示内容包括日期时间、地区及厂站名、关联的一次设备
或监控设备、告警内容及其它信息;不同级别的告警信息分色显示,其色可设置;可按分层分区分类选择显示,以卡片方式分类提示和选择;
c) 实现告警联动,可根据告警信号位置切换指定摄像机视频,操作指定设备(照明等),并自动录
像(录像时间可设定);
d) 实现严重告警的自动手机短信告警功能;
e) 应提供灵活的告警信息过滤和分类手段,对不同区域、用户和工作站设置相应的过滤条件和分
类方法;
f) 具备告警信息的管理员、监控员确认功能;应按权限和区域确认,不同区域的事件及告警确认
和处理相对独立;
g) 所有告警信息及确认信息(包括确认时间、确认节点、确认用户等)应自动保存,可打印输出; h) 宜具备警铃警笛联动告警功能;
i) 按照时间、地点、告警类型组合方式综合查询历史告警信息。 5.5.1.8 视频识别及移动侦测
a) 实现视频识别、边界告警(包括视频丢失、警戒线、警戒区、入侵检测等)等功能,并实现相
第 12 页 共 30 页
12
应告警联动。
5.5.1.9 责任区划分及信息分流
a) 系统可将所辖变电站划分为不同的责任区域,责任区应通过人机界面进行责任区的在线和离线
定义;
b) 具备完善的分区、分流功能;各责任区工作站只处理该责任区内需要处理的信息;实现各责任
区所监控的视频、环境、远程控制、告警及统计等信息的分区分流。
5.5.1.10 大屏幕控制
a) 具备接入大屏幕能力,可在任一工作站上对大屏幕显示进行设置和操作。 5.5.1.11 门禁管理
a) 作为门控功能管理中心,统一管理所辖变电站的门禁系统,可按站方式监视及控制,对各变电
站门禁控制单元的门禁编程、编辑电子地图、查看进出数据或有关事件;
b) 可在各变电站平面布置图上监视和控制其门禁系统所有受控门,并可直接查看相应视频;对门
禁进行控制时,相应视频应自动联动; c) 可对具备门禁应用的工作站授权。 5.5.1.12 权限管理
a) 实行权限管理,按照不同用户定义相应权限,对该地区不同区域的每个用户授予相应权限,各
级权限的用户同时对视频进行操作时,可按照权限高低,优先高级用户使用;
b) 授予权限分为针对功能的授权和针对数据的授权;对相同工作性质的用户授予相同的功能权限;
对单个用户的多重并发会话进行限制。
5.5.1.13 安全管理
a) 对用户登录、操作应进行权限查验;
b) 系统所有操作如登录、控制、退出、告警确认、系统设置等每一步操作,均应有详细操作记录;
操作记录以人机界面方式进行查询、统计、备份; a) 具备抵御计算机病毒和非法入侵的能力。 5.5.1.14 系统管理
a) 具备地区级主站各节点和各变电站 RPU时钟同步能力; b) 自动生成系统运行日志,可以人机界面查询及输出; c) 通信监视
1) 具备系统内各节点通信状态监视功能;
2) 具备与各站端系统通信状态监视及故障告警功能。 d) 配置管理
1) 站端系统远程配置
◆ 统一配置辖内各站端系统的参数;
◆ 实现各变电站所有摄像机预置信息的配置,包括预置位、自动巡检轨迹、区域监测、区域遮挡等配置; ◆ 统一的告警配置;
◆ 统一的布防及撤防配置;
◆ 区域级巡检中心查看与调用其管辖变电站的环境及安防监控数据权限配置; ◆ OSD的显示位置、字体及大小、颜色均可设置。 2) 地区级主站配置
◆ 提供完备统一的配置、监控管理功能、,实现地区级主站节点、应用及进程等统一配置、监视和控制;
◆ 地区级主站运行方式的配置管理,如应用集群的配置和管理; ◆ 故障自动切换及手动切换的配置管理;
第 13 页 共 30 页
13
◆ 各应用参数设置及管理;
◆ 应用服务故障切换、手动切换和参数设置都应产生事件信息。
e) 资源监视
1) 地区级主站资源监视
◆ 可以表格方式监视分析系统性能,如:服务器和工作站 CPU负荷率、网络负载率、内存使用率、存储单元空间使用率;
◆ 对系统内的设备运行状态进行监视,能识别计算机设备和网络设备的故障以及相应的故障类型并进行告警,如交换机故障、计算机故障(如 CPU负荷率过高、硬盘错误或容量超限、操作系统非致命错误等)等可检测的设备故障等。 2) 站端系统资源监视
◆ 对各变电站 RPU性能和存储空间使用率进行监视; ◆ 对各站端监控设备(摄像机)运行状态进行监视。
5.5.1.15 版本管理
a) 应具备完善的版本管理工具,可对数据库和程序的版本进行统一管理和控制,保证两者之间的
匹配;
b) 任意节点能够自动获得匹配的数据库及程序; c) 具备数据库指定版本的恢复功能。 5.5.1.16 数据库管理
a) 监控数据库管理
1) 具备界面配置工具,可对数据库显示界面进行人工的配置;
2) 按照地区->区域巡检中心->变电站->监控区域->一次设备->摄像机或环境参数等方
式多层次展开显示监控模型;
3) 数据库应具备完备的检错功能,所有输入条目在被写入数据库前都应通过完备的有效性及
合法性检查,并能给出明确详细的提示;
4) 数据库维护应包括单点及批量增加、删除、拷贝、修改数据库参数等操作;应具备多重模
糊过滤、查找和替换的功能;
5) 数据库的内容均能采用 Excel 文件或是文本文件的方式实现批量数据的导入或导出; 6) 数据库的所有操作和修改必须具备完备的日志功能,并提供人机界面以方便查询; 7) 数据库应具备可设定周期的自动备份和人工恢复功能,具备多种备份方式。 b) 历史数据库管理
1) 系统应提供访问历史数据库的接口,进行历史数据的查询和处理;
2) 历史数据库中的数据类型主要包括环境信息、环境信息统计计算值、告警信息等; 3) 历史数据应可按时间导出;
4) 应能自动根据存储空间发出历史数据整理提醒,可自动按照事先约定的规则删除整理。
5.5.1.17 公式定义及计算
a) 用户可以自定义计算公式。应提供方便、友好的界面供用户离线和在线定义计算量和计算公式; b) 系统应提供常用的标准计算公式供用户选择使用,包括环境量校正参数计算: 模拟量实际值=
模拟量原始值-模拟量归零值+模拟量偏移量×模拟量系数;其中模拟量归零值、模拟量系数可在线修改,并将修改后的参数自动下发至站端系统;
5.5.1.18 统计功能
a) 环境信息模拟量最值、最值出现时间、平均值统计; b) 具备多时段的环境信息模拟量最值统计及存储;
c) 地区主站可用率、各站端系统 RPU可用率、摄像机可用率分类统计(可按各厂家、型号进行统
计),可按月、季、年分别统计,并生成报表。
第 14 页 共 30 页
14