一 寸 光 阴 不 可 轻
序号 类别 检测内容 送检数量 送检频率、代表数量及取样方法 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 2、允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇筑方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。 3、钢筋应截取在有厂家牌号标记的部位,圆盘条钢筋切取后应校直再送检。 依据标准 备注 钢筋(原材) 一组7根,其中5根长度抗拉强度、屈服500~550mm(强度、伸长率、钢筋直径超弯曲性能、重量过32mm的按偏差等 600mm), 另2根长度350~400mm 一组(3根,长度单面搭接焊大于5倍钢筋直径+焊缝长度+200mm,双面搭接焊大于8倍钢筋直径+焊缝长度+200mm,电渣压力焊8倍钢筋直径+200mm,一般送检为500~550mm) 一组(6根,长度为大于8倍钢筋直径+200mm,一般《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008 需合格证 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007 钢筋(电弧焊、电渣压力焊) 抗拉强度 1、在现浇筑混凝土结构中,以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。当不足300个接头时,仍应作为一批,每批切取3个接头做拉伸试验。 《钢筋焊接及验收规程》2、在同一批中若有3种不同直径的钢筋焊接接头,应JGJ 18-2012 在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取3个试件进行拉伸试验。 3、在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。 需钢筋原材合格证、焊工证 钢筋(气压焊) 抗拉强度、弯曲性能 1、在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批。在房屋结构中,应在不超过连续二楼层《钢筋焊接及验收规程》中300个同牌号钢筋接头作为一批。当不足300个接头JGJ 18-2012 时,仍应作为一批。 1 22页 第页/共需钢筋原材合格证、焊工证 一 寸 光 阴 不 可 轻 送检2、在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机500~550mm) 切取3个接头做拉伸试验。在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。同一批中,异径钢筋气压焊接头可只做拉伸试验。 3、在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接一组(6根,头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300长度为大于8个接头时,应按一批计算。 倍钢筋直径2、应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉《钢筋焊接及验收规程》+200mm,一般伸试验,3个做弯曲试验;异径钢筋接头可只做拉伸试JGJ 18-2012 送检验。 500~550mm) 3、在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。 钢筋(闪光对焊) 抗拉强度、弯曲性能 需钢筋原材合格证、焊工证 钢筋(机械连接) 抗拉强度 1、同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,需钢筋原一组(3根,不足500个也作为一个验收批。每批随机切取3个接头材合格一般送检长《钢筋机械连接技术规程》做拉伸试验。 证、焊工度JGJ 107-2010 2、钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场证、接头500~500mm) 钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂设计等级 时,应补充进行工艺检验。 1、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出场超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007/XG1-2009 《混凝土结构工程施工质需合格证 量验收规范》GB 50204-2002 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 水泥 细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度、胶砂流动度 50Kg 2 22页 第页/共
一 寸 光 阴 不 可 轻 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随即抽取。取样与试件留置位置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,《混凝土结构工程施工质 取样不得少于一次; 量验收规范》GB 50204-2002 3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应《混凝土结构工程施工质 根据混凝土工程质量和重要性确定,不宜少于10组,量验收规范》GB 50204-2002 且不应少于3组; 4、养护龄期:等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 1、每100m3的同一配合比的混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。 2、同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。 混凝土试块 抗压(标养) 一组(3个试块) 混凝土试块 抗压(同条件) 一组(3个试块) 混凝土试块 抗折(标养和同条件) 一组(3个试块) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 3 22页 第页/共
一 寸 光 阴 不 可 轻 1、对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定; 2、对同一工程、同一配合比的砼当连续浇注的砼每500m3应留置不少于1组抗渗试件,且每项工程不得少于2组; 3、预拌混凝土当连续浇筑混凝土每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于2组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数 4、抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。 混凝土试块 抗渗 一组(6个试块) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《地下防水工程质量验收 规范》 GB 50208-2011 《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 砂浆试块 抗压 一组(3个试块) 1、砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于3组;对于建筑结构安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组。 《砌体结构工程施工质量2、每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级 验收规范》GB 50203-2011 的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。 3、管道砌筑水泥砂浆,每50m3砌体不得少于一组。 4、砂浆强度应以标准养护,28d龄期的试块抗压强度为准;制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。 1、市政:基层、底基层应做7天无侧限抗压强度检验,每2000m2抽检1组(6个试块)。 2、公路:稳定细粒土,每一作业段或每2000m2一组(6个试件);稳定中力土或粗粒土为每一作业段或每2000m2一组6个或9个试件。 市政:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 公路:《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000 无侧限抗压试块 抗压 一组6个 4 22页 第页/共
一 寸 光 阴 不 可 轻 颗粒级配、含水率、吸水率、含泥量、泥块含量、表观密度、细集料(砂、石屑) 堆积密度和紧密密度、空隙率、氯离子含量、云母含量、贝壳含量 颗粒级配、含水率、吸水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒粗集料(碎石) 含量、岩石抗压强度、压碎值指标、表观密度、堆积密度和紧密密度、空隙率 普通配合比、抗渗配合比 混凝土配合比 抗折配合比 50Kg 100Kg 1、使用单位应按砂或石的同产地同规格分批验收。采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,应以400m3或600t为一验收批;采用小型工具(如拖拉机等)运输的,应以200m3或300t为一验收批。不足上述者,应按一验收批进行验收。 2、每验收批取样方法应按下列规定执行; 2.1从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子为16份,组成各自一组样品; 2.2从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份、石8份组成各自一组样品; 2.3从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,石16份组成各自一组样品。 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 砂80Kg 碎石120Kg 水泥50Kg 砂240Kg 碎石350Kg 水泥100Kg 水泥砂浆配合比 砂浆配合比 混合砂浆配合比 砂80Kg 水泥50Kg 砂80Kg 水泥50Kg 1、每个单位工程每个强度等级送检一次。 2、当原材料有变化时,需重新送检。 3、抗渗配合比需要加送外加剂5Kg。 1、每个单位工程每个强度等级送检一次。 2、当原材料有变化时,需重新送检。 3、抗折配合比5.0以上建议加送外加剂、抗折剂5Kg 1、每个单位工程每个强度等级送检一次。 2、当原材料有变化时,需重新送检。 1、每个单位工程每个强度等级送检一次。 2、当原材料有变化时,需重新送检。 5 22页 第页/共
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 需合格证 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98-2010 需合格证 需合格证 需合格证