单台送风机跳闸跳A(或B)排粉机 单台送风机跳闸跳C(或D)排粉机 磨煤机润滑油压低跳磨煤机 ≤0.05MPa (定值由设备厂提供) 排粉机停联跳磨煤机 磨煤机保护 分离器出口挡板全关跳磨煤机 分离器出口挡板全关 磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 挡板行程开关 分离器出口挡板 行程开关安装牢固可靠。 磨煤机就地事故按钮 挡板行程开任一给煤机运行 且磨煤机入口一次风关断挡板关 磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 关,给煤机电气接点 一次风关断挡板 行程开关安装牢固可靠。 磨煤机就地事故按钮 排粉机停止 磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 磨煤机润滑油压力≤0.05MPa 磨煤机 联跳磨煤机 压力开关 磨煤机润滑油泵出口母管 防堵 保温 磨煤机就地事故按钮 大联锁在投,双送风机运行,A、B排粉机运行, A(或B)送风机跳闸 大联锁在投,双送风机运行,C、D排粉机运行,A(或B)送跳闸 C(或D)超弛跳C(或排粉机 D)排粉机 送风机电气开关辅助触点 6KV小室 送风机开关 电气开关辅助触点要求可靠, C排粉机就地事故按钮 A(或B)超弛跳A(或B)排粉机 排粉机 送风机电气开关辅助触点 6KV小室 送风机开关 电气开关辅助触点要求可靠, A排粉机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 排粉机电气开关辅助触点 6KV小室 排粉机开关 电气开关辅助触点要求可靠, 磨煤机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 任一给煤机运行且磨煤机入口一次风关断挡板关跳磨煤机 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 中储式机组 个别电厂设计有负荷限制条件 个别电厂设计有负荷限制条件 学 海 无 涯

层火焰失去跳磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 就地火焰检测装置 层火焰失去 磨煤机 各燃烧器旁边对应的火检取样孔 火检安装角度符合安装技术要求,火检冷却风压满足火检冷却要求 马达轴承温度大于90?C跳磨煤机 ≥90℃ (定值由设备厂提供) 两台一次风机全停跳磨煤机 两台一次风机全停 磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 马达轴承温度大于90?C 磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 6KV小室 电气开关要求可靠, 磨煤机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 一次风机电气开关辅助触点 DL5000-2000《火力发电厂磨煤机就地事故按钮 设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 锅炉发生MFT跳磨煤机 FSSS的 MFT 磨煤机 超弛跳磨煤机 MFT输出继电器 FSSS控制柜 输出接点可靠 FSSS中有MFT、DCS失电、手动紧急停炉信号硬接线直接联跳磨煤机,就地DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 一次风机开关 辅助触点 学 海 无 涯

有事故按钮 一次风与炉膛的差压信号低二值 (三取二)延时5S跳磨煤机 ≤5kPa (定值由设备厂提供) 一次风与炉膛的差压信号低二值 磨煤机 (三取二) 超弛跳磨煤机 差压开关 压力开关一次风母管与炉膛的差压 要分别进入不同的端子卡件 手动紧急跳磨煤机 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 磨前后轴温大于55?C跳磨煤机 ≥55℃ (定值由设备厂提供) 密封风与一次风差压低二值 ≤1.5kPa (定值由设备厂提供) 差压开关或密封风与一次风差压低二值 磨煤机 超弛跳磨煤机 通过差压变送器进行判断 进入磨煤机的密封风门后的密封风管与磨煤机的入口处的一次风管处 压力开关要分别进入不同的端子卡件 手动紧急跳磨煤机 磨前后轴温大于55?C 磨煤机 超弛联跳对应磨煤机 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 磨煤机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 手动紧急跳磨煤机 分离器出口挡板关且给煤机运行 手动按钮 磨煤机 超弛跳磨煤机 手动按钮 挡板行程开给煤机保护 分离器出口挡板关 给煤机 超弛联跳对应给煤机 关 操作员站 分离器出口挡板 行程开关安装牢固可靠。 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 学 海 无 涯

给煤机内无煤延时100S且给煤机运行 给煤机入口堵煤或给煤机出口堵煤延时5S且给煤机运行 行程开关 给煤机内无煤延时100S,且给煤机运行 给煤机 超弛联跳对应给煤机 给煤机内 行程开关安装牢固可靠。 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 给煤机入口堵煤或给煤机出口堵煤延时5S且给煤机运行 给煤机 超弛联跳对应给煤机 行程开关 给煤机出入口处 行程开关安装牢固可靠。 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂FSSS的锅炉MFT MFT 给煤机 超弛跳给煤机 MFT输出继电器 FSSS控制柜 设计技术规输出接点可靠 程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 磨煤机停止 磨煤机停止 给煤机 超弛联跳对应给煤机 磨煤机机电气开关辅助触点 6KV小室 磨煤机开关 电气开关辅助触点要求可靠, DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 3、机侧主重要保护 热工保护名称 保护定值 联动条件 联动设备 汽机AST电磁阀及一次油电磁阀 联动结果 取源装置 TSI 测点安装位置 汽机推力瓦与推力盘之间 安装要求 可靠的后备手段 安装位置有足够空间引出延伸电缆 相关(设计)标准规程 其它 必备 汽机轴向位移大二值 ≥+1.2mm或≤-1.65mm ≥+1.2mm或≤-1.65mm 停机 热工保护拒动时,DL5000-2000《火手动按下停机按钮停机 力发电厂设计技术规程》12.6.5 学 海 无 涯

汽机润滑油压力低二值 0.06-0.07Mpa 达到动作值 汽机AST(二十五项反电磁阀及措要求) 一次油电磁阀 ≤-67KPa ≤-67KPa 汽机AST电磁阀及一次油电磁阀 汽机AST电磁阀及一次油电磁阀 汽机AST电磁阀及一次油电磁阀 汽机AST电磁阀、一次油电磁阀 停机 压力开关 四取二 汽机润滑油母管 取样管引至汽机12米层 热工保护拒动时,DL5000-2000手动按下停机按钮停机 《火力发电厂设计技术规程》12.6.5 必备 必备 凝汽器真空低二值 停机 压力开关四取二 汽机凝汽器 取样管引至汽机12米层 热工保护拒动时,DL5000-2000手动按下停机按钮停机 《火力发电厂设计技术规程》12.6.5 汽轮机超速(跳闸) ≥3300RPM 转速≥3300RPM,三路转速三选二 停机 TSI 三取二 或保护测速探头 一般在汽轮机前箱 测速装置热工保护拒动时,DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.5 钮停机 必备 准确可靠 手动按下停机按差胀保护 15..92 mm (正向) 1.12mm(负向) 达到动作值 停机 TSI差胀探头 支架固定牢固,接线牢固,屏蔽好 热工保护拒动时,DL5000-2000手动按下停机按钮停机 《火力发电厂设计技术规程》12.6.5 热工保护拒动时,手动按下停机按钮停机 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.5 可选 轴振动大汽机跳闸 ≥254μm 任一轴振动≥254μm 停机 TSI X、Y探头与轴成450安装 支架固定牢固,防电磁干扰,屏蔽电缆接地可靠,高压缸处的探头有防高温的措施。 可选 轴承振动 ≥125μm 同上 同上 同上 同上 振动探头一般通过支架固定在各轴承上,探头与轴垂直安装 同上 同上 同上 必备