好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热工联锁保护系统配置优化方案(六章).doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

学 海 无 涯

轴承温度高跳吸风机 ≥80℃ (定值由设备厂提供) 轴承温度高跳吸风机 吸风机,相应挡板 联跳吸风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 电机轴承温度高跳吸风机 ≥80℃ (定值由设备厂提供) 电机线圈温度高跳吸风机 ≥130℃ (定值由设备厂提供) 送风机润滑油压力低跳送风机 ≤0.05MPa (定值由设备厂提供) 单吸跳单送 送风机保护 大联锁在投且双吸双送运行时,A(或B)吸风机停止 A(或B)送风机,相应挡板 联跳A(或B)送风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 送风机润滑油压力≤0.05MPa 送风机 联跳送风机 压力开关 送风机润滑油泵出口母管 电机线圈温度高跳吸风机 吸风机,相应挡板 电机轴承温度高跳吸风机 吸风机,相应挡板 联跳吸风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 联跳吸风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 压力开关取样管要防堵、防冻 电气开关辅助触点 6KV小室 吸风机开关 电气开关辅助触点要求可靠, 送风机就地事故按钮 送风机就地事故按钮 热电偶或热电阻 固定牢线圈内 固,防止信号抖动 吸风机就地事故按钮 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 吸风机就地事故按钮 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 吸风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C) 美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 送风机无油站的机组无此保护 学 海 无 涯

吸风机全停联跳送风机 联跳A和B送风机,风烟通道所有挡板,慢慢打开至全 大联锁在投时吸风机全停 送风机,相应挡板 开位置且至少保持15分钟,15分钟后才能关闭流量控制挡板,启动风机 炉膛压力高三值跳送风机 联跳A和B送机,风烟通道≥4000Pa (定值由设备厂提供) 炉膛压力高(三取二):三个压力开关中至少有两个动作 所有挡板,慢送风机A、慢打开至全开B,相应挡板 位置且至少保持15分钟,15分钟后才能关闭流量控制挡板,启动风机 进口压力开关 锅炉最上层燃烧器上部燃烧稳定区,炉左侧1只炉左侧2只 取样管向上倾斜45度安装,有防结露保温,定期清扫,取样管采用不锈钢,压力开关要分别进入不同的端子卡件 轴承振动大跳送风机 ≥11mm/s (定值由设备厂提供) 轴承振动大跳送风机 送风机,相应挡板 联跳送风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 振动探头及二次表 支架固定牢固,防电磁干送风机的轴承 扰,屏蔽电缆接地可靠 送风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 送风机就地事故按钮 吸风机电气开关辅助触点 6KV小室 吸风机开关 电气开关辅助触点要求可靠,两副接点不能接入同一端子卡件 送风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C) 美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 学 海 无 涯

轴承温度高跳送风机 ≥80℃ (定值由设备厂提供) 轴承温度高跳送风机 送风机,相应挡板 联跳送风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 电机轴承温度高跳送风机 ≥80℃ (定值由设备厂提供) 电机线圈温度高跳送风机 ≥130℃ (定值由设备厂提供) MFT跳一次风机(乏气送粉锅炉跳排粉机) 一次风机保护 MFT 一次风机,相应挡板 联跳一次风机,联关相应挡板 FSSS的MFT输出继电器 FSSS控制柜 输出接点可靠 电机线圈温度高跳送风机 送风机,相应挡板 电机轴承温度高跳送风机 送风机,相应挡板 联跳送风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 联跳送风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机 FSSS中有MFT、DCS失电、手动紧急停炉信号硬接线直接联跳排粉机,就地有事故按钮 轴承振动大跳一次风机 ≥11mm/s (定值由设备厂提供) 轴承振动大跳一次风机 一次风机,相应挡板 联跳一次风机,联关相应挡板 振动探头及二次表 一次风机的轴承 支架固定牢固,防电磁干一次风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 热电偶或热电阻 固定牢线圈内 固,防止信号抖动 送风机就地事故按钮 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 送风机就地事故按钮 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 送风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 学 海 无 涯

扰,屏蔽电缆接地可靠 轴承温度高跳一次风机 ≥80℃ (定值由设备厂提供) 轴承温度高跳一次风机 一次风机,相应挡板 联跳一次风机,联关相应挡板 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 一次风机就地事故按钮 程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 电机轴承温度高跳一次风机 ≥80℃ (定值由设备厂提供) 电机线圈温度高跳一次风机 ≥130℃ (定值由设备厂提供) 送风机全停跳一次风机 送风机全停 大联锁在投时送风机全停 一次风机 一次风机超弛跳闸 电机线圈温度高跳一次风机 一次风机,相应挡板 联跳一次风机,联关相应挡板 热电偶或热电阻 固定牢线圈内 固,防止信号抖动 6KV小室 送风机开关 电气开关辅助触点要求可靠,两副接点不能接入同一端子卡件 空预器主电空预器保护 机运行联跳辅电机 空预器主电机、辅助电机均运行 空予器主电空预器主电机、空预器辅自动位联跳空预器辅电机 机电气开关辅助触点 辅助电机均运行 电机 400V空予器主电机开关 电气开关辅助触点要求可靠, DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 一次风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 一次风机就地事故按钮 电机轴承温度高跳一次风机 一次风机,相应挡板 联跳一次风机,联关相应挡板 热电偶或热电阻 固定牢轴承内 固,防止信号抖动 一次风机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.1、12.7.3 送风机电气开关辅助触点 学 海 无 涯

空预器主电机跳闸联启辅电机 空预器主电机事故跳闸 空预器辅电机 自动位联启空预器辅电机 空予器主电机电气开关辅助触点 400V空予器主电机开关 电气开关辅助触点要求可靠, FSSS中有MFT、DCS失电、手动FSSS的 MFT 排粉机 超弛跳排粉机 MFT输出继电器 FSSS控制柜 输出接点可靠 紧急停炉信号硬接线直接联跳排粉机,就地有事故按钮 排粉机保护 一次风机全停跳排粉机 大联锁在投一次风机全停 排粉机 超弛跳排粉机 一次风机电气开关辅助触点 6KV小室 电气开关DL5000-2000排粉机就地事故按钮 《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 个别电厂按照一次风压低于定值停排粉机 要求可靠,两副接点不能接入同一端子卡件 送风机全停跳排粉机 大联锁在投送风机全停 排粉机 超弛跳排粉机 送风机电气开关辅助触点 6KV小室 送风机开关 电气开关辅助触点要求可靠,两副接点不能接入同一端子卡件 排粉机就地事故按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 一次风机开关 辅助触点DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.7.3 MFT跳排粉机

热工联锁保护系统配置优化方案(六章).doc

学海无涯轴承温度高跳吸风机≥80℃(定值由设备厂提供)轴承温度高跳吸风机吸风机,相应挡板联跳吸风机,联关相应挡板,除非为运行的最后一对送、吸风机电机轴承温度高跳吸风机≥80℃(定值由设备厂提供)电机线圈温度高跳吸风机≥130℃(定值由设备厂提供)送风机润滑油压力低跳送风机≤0.05MPa(定值由设备厂提供)单吸跳单送送风机保护
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5xxmt46a687g2499ip734mu7526kg600fo6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享