第六章 机炉联锁保护配置优化方案示例

由于热工联锁保护在热力生产过程中处于特别重要的地位,每台机组不仅应根据生产过程要求配置完整的热工联锁保护功能、设计严谨的联动逻辑,还要考虑选择合适的控制设备、跳闸信号来源、信号测量安装位置等,以保证热工联锁保护系统在投入运行后能够功能齐全,且准确、灵敏、完善、可靠地确保机组安全经济运行。同时热工联锁保护系统还要考虑具有防止保护误动、拒动的相关措施。本章在总结前几章内容基础上给出300MW机组、135MW(125MW)机组及100MW机组的基本热工联锁保护配置优化方案示例,阐述了火电机组需设置哪些热工联锁保护项目,根据设备实际情况给予了较佳保护设定建议值,与热工保护相关的联锁条件和联动顺序、热工保护动作后需要联动的设备启动或停止及其它相关动作,保护信号来源于压力开关还是变送器,测点安装在什么位置信号较准确可靠、测点安装时需要考虑的一系列问题(比如防堵要求、防堵效果、保温情况、保温的最佳位置或其它特殊要求等),该项保护是否需要独立于DCS的单独硬操作回路、是否需要直接硬手操(即防止热工保护拒动的措施)等等方面的参考。并给出了与该热工联锁保护相关的(设计)标准规程。

第一节 300MW机组机炉保护配置优化方案示例

1、炉侧主重要保护 热工保护名称 手动紧急停炉 两个手动紧急停炉按纽同时按下 通过FSSS系统输出MCS、ETS、SCS、DAS吹灰程控等系统,同时通过FSSS硬保护直接跳所有排粉机、一次风机、磨煤机、跳所有给粉机、给煤机,一次风门和燃油角阀,燃油速断阀、二次风挡板 DCS、FSSS失电 DCS或FSSS系统UPS电源一次风机、所有排粉燃油角阀,燃油速断ETS等其他系统,交直流润滑油泵 MFT动作; 阀关闭;所有给粉机跳闸、一次风门关闭;输出MFT指令到MCS、ETS、SCS、DAS、吹灰程控、火检多媒体等系统,全部排粉机、磨煤机跳闸;全开二次风门;光字牌报警。 DCS电源柜 DCS失电输出继电器须选用常闭点,直流电源要求独立、可靠。 独立于DCS的单独硬保护回路 (一般取直流驱动回路) <防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》12.2.1 必备保护 一次风机及全部排粉机、联关燃油速断阀,油角阀,全开二次风挡板,输出到ETS等其他系统,联启交直流润滑油泵。 保护定值 联动条件 联动设备 联动结果 取源装置 手动紧急停炉按钮 测点安装位置 DCS后备操作盘 安装要求 双按钮接点串联,应尽量便于运行人员迅速操作,同时要能防止误碰措施,MFT输出要求可靠,应设计交直流两套输出装置 可靠的后备手段 一路直接进入硬手操,另一路进入FSSS保护回路 相关(设计)标准规程 其它 必备保护MFT指令控制FSSS、燃油速断阀和所有油角DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 <防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》12.1.6 (切除所有燃料,防止汽轮机蒸汽倒流) 凝升泵,DCS电源柜电动给水泵、凝升泵、联停电动给水泵、内电源检测给煤机或给粉机,继电器接点 保安电源、机、磨煤机、给煤机、磨煤机,同时失电 阀,二次风挡板送到学 海 无 涯

炉膛正压高 +1568Pa~2500Pa (具体根据锅炉厂家提供) 炉膛正压高(三取二):三个正压开关中至少有MFT 油角阀,给粉机、一次一次风门, MCS、灰程控、火检多媒体等系统,二次风挡板。 MFT指令 油速断阀,油角阀,给进口压力开关(德州电厂600MW机组为三个三个压力变锅炉最上层燃烧器上部燃烧稳定区,炉左侧1只右侧2只 取样管向上倾斜45度安装,有防结露保温,定期清扫,取样管采用不锈钢,压力开关要分别进入不同的端子卡件 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 必备 (德州600MW为三个压力个压力变送器) 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃风机、给煤机、磨煤机、粉机、一次风门,一次同时输出MFT指令到吹灰程控,火检多媒体等系统。全开二次风挡板 MCS要有防炉膛内爆的防范措施。 炉膛负压低 -1666Pa~―2500Pa (具体根据锅炉厂家提供) 炉膛负压低(三取二):三个负压开关中至少有MFT 油角阀,给粉机、一次一次风门, MCS、灰程控、火检多媒体等系统,二次风挡板, MFT指令 油速断阀,油角阀,给进口压力开关(德州60万为三个压力开关和三器) 锅炉最上层燃烧器上部燃烧稳定区,炉左侧1只炉左侧2只 取样管向上倾斜45度安装,有防结露保温,定期清扫,取样管采用不锈钢,压力开关要分别进入不同的端子卡件 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 必备 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃风机、给煤机、磨煤机、粉机、一次风门,一次同时输出MFT指令到MCS、ETS、SCS、DAS吹灰程控,火检多媒体等系统 全开二次风挡板 MCS要有防炉膛内爆的防范措施 两台送风机均跳 两台送风机跳闸信号同时存在 风机、给煤机、磨煤机,压力开关和MCS、ETS、SCS、DAS、送器) NFPA(85C)开关和三两个动作 ETS、SCS、DAS、吹风机、给煤机、磨煤机,个压力变送两个动作 ETS、SCS、DAS、吹MFT 油角阀,给粉机、一次风门, MCS、ETS、火检多媒体等系统,二MFT指令。 油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门,一次同时输出MFT指令到电气开关辅助触点 6KV小室 送风机开关 电气开关辅助触点要求可靠,两副接点不能要接入同一端子卡件 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 NFPA(85C)美国多燃烧器必备 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃SCS、DAS、吹灰程控、风机、给煤机、磨煤机,学 海 无 涯

次风挡板,一次风机、MCS、ETS、SCS、DAS、给煤机、磨煤机,风烟通道所有挡板。 吹灰程控,风烟通道所有挡板,慢慢打开至全开位置且至少保持15分钟,15分钟后才能关闭流量控制挡板,启动风机;火检多媒体等系统,全开二次风挡板,MCS、SCS相应执行器应正确动作 两台吸风机均跳 两台吸风机跳闸信号同时存在 MFT 油角阀,给粉机、一次风门, MCS、ETS、火检多媒体等系统,二给煤机、磨煤机,风烟通道所有挡板。 MFT指令 油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门、一次同时输出MFT指令到吹灰程控,火检多媒体等系统,风烟通道所有挡板,慢慢打开至全开位置且至少保持15分钟,15分钟后才能关闭流量控制挡板,启动风机;全开二次风挡板 MCS、SCS相应执行器应正确动作 全炉膛灭火 对于四角切圆锅炉,具备下列所有条件 锅炉炉膛防外爆/内爆标准 电气开关辅助触点 6KV小室 吸风机开关 电气开关辅助触点要求可靠,两副接点不能要接入同一端子卡件 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 NFPA(85C)美国多燃烧器锅炉炉膛防外爆/内爆标准 必备 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃SCS、DAS、吹灰程控,风机、给煤机、磨煤机,次风挡板,一次风机、MCS、ETS、SCS、DAS,MFT 油角阀,给粉机、一次风门, MCS、ETS、MFT指令 油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门,一次就地火焰检测装置 给粉机信号取自给粉机各燃烧器旁边对应的火检取样孔 火检安装角度符合安装技术要求,火检冷却风拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 必备 部分电厂火焰有火是在给粉排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃学 海 无 涯

① A层粉无火且ABB层粉无火且AB层油无火 ③D层粉无火DE层油无火 ④ E层粉无火DE层油无火⑤C层粉无火⑥任一给粉机投运 煤层3/4无火认为层无火,油层2/4无火认为层无火 SCS、DAS、吹灰程控,风机、给煤机、磨煤机,电气接触器火检多媒体等系统,二给煤机、磨煤机 同时输出MFT指令到吹灰程控, 火检多媒体等系统 全开二次风挡板 辅助触点,号取自就地油阀行程开关 压满足火检冷却要求 机运行或油阀开的前提下火检有火才发火焰有火逻辑。 层油无火② 次风挡板,一次风机、MCS、ETS、SCS、DAS、油阀位置信汽机跳闸, 负荷>30% 汽机跳闸且负荷>30%(即主蒸汽流量>30%) MFT 油角阀,给粉机、一次风门, MCS、ETS、火检多媒体等系统,二给煤机、磨煤机 MFT指令 油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门,一次同时输出MFT指令到吹灰程控,火检多媒体等系统 全开二次风挡板 汽机跳闸取自主汽门关蒸汽流量MCS一级压力和温度计算的蒸汽流量 汽机主汽门行程开汽机高压内缸疏水处,一抽信号取自一抽蒸汽管道 一级压力、温度信号均同时测量。逻辑中有信号品质判断切换逻辑 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 必备 邹县600MW为大于10%,日照300MW为大于20% 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃行程开关; 关,ETS柜 设两只元件SCS、DAS、吹灰程控,风机、给煤机、磨煤机,<30%取自次风挡板,一次风机、MCS、ETS、SCS、DAS、压力、一抽学 海 无 涯

风量〈30%,负荷〈30% 总风量<30%且负荷<30%(即主蒸汽流MFT 油角阀,给粉机、一次风门, MCS、ETS、火检多媒体等系统,二给煤机、磨煤机 MFT指令 油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门,一次同时输出MFT指令到吹灰程控,火检多媒体等系统 全开二次风挡板 总风量信号是一次风量、二次风量和磨煤机蒸汽流量MCS一级压力、一抽压力和温度计算的蒸汽流量 全燃料丧失 ①所有油角阀全关或者是主② 给粉机全停(直吹式锅炉为磨煤机全停) 汽泵全部跳闸,电泵未启动 延时10S 汽泵跳闸,MFT。排粉机,燃油速电泵10S断阀,油角阀,给粉机、ETS、SCS、DAS、火检多媒体等系统,二次风挡板,一次风机、给煤机、磨煤机。 后未启动 一次风门, MCS、MFT 油角阀,给粉机、一次MFT指令 油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门,一次同时输出MFT指令到吹灰程控,火检多媒体等系统 全开二次风挡板 MFT指令。停所有排粉机,联关燃油速断阀,油角阀,给粉机、一次风门,一次风机、给煤机、磨煤机,同时输出MFT指令到MCS、ETS、SCS、DAS、吹灰程控,火检多媒体等系统;全开二次风挡板。 锅炉14米空予器出口磨热风流量,锅炉22米一次风箱及二次风箱上部,一级压力取样孔位于汽机高压缸底部高压内缸疏水处 炉22米电气给粉机控制柜 AB层及DE层油角阀,12米燃油速断阀 风量变送器应安装在风箱上部,防止取样管路堵 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 必备 部分电厂直接总风量〈30%MFT 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃量<30%) SCS、DAS、吹灰程控,风机、给煤机、磨煤机,风量总和 次风挡板,一次风机、MCS、ETS、SCS、DAS、<30%取自电气给粉机控制柜开关来; 燃油角阀行油速断阀行给粉机跳闸信号以及油角阀位置信号要分别接入不同的端子板。 拒动时按下手动紧急停炉按钮 DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》12.6.4 必备 排粉机,燃油速断阀,停所有排粉机,联关燃油阀关 风门, MCS、ETS、火检多媒体等系统,二给煤机、磨煤机。 SCS、DAS、吹灰程控,风机、给煤机、磨煤机,程开关及燃次风挡板,一次风机、MCS、ETS、SCS、DAS、程开关 汽泵跳闸取自汽泵保护柜输出继电器。电泵跳闸取自电泵6000V开关辅助触点。 汽泵保护柜位于电子间,电泵取自6KV小室 均由独立设备输出可靠接点 拒动时按下手动紧急停炉按钮 可选