好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机械停车库设计方案(车库设计条件)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、为了防止有害、可燃气体的聚集,可在有人员出入和停留的停车 库内设置机械通风系统。

3、通风排烟系统的设置应与机械式立体车库的布置及搬运车辆的运 动不相干扰。

以上要求均要符合 GB

的要求!

五、巷道堆垛类

(一)、出入口与车道: 1、根据地形、道路条件、城市规划及客户要

求,巷道堆垛类停车库 的出入口可以设计成一个进出口、 串行进出口、 一进一出或多个进出 口。

2、进出口应在醒目的位置设置设备运行警示灯,并设有限制车辆进 入装置。对于双向行驶的出入口,应在距出入口 6m 处设置等待区, 且通道宽度不小于 5.5m 。对于单向行驶出入口,其通道宽度不小于 3m 。

3、进出口处应在醒目的位置标明设备的停车规格,注意事项及操作 说明。 4、进出口内的车辆引导显示应置于驾驶员方便看到处,如有语音提 示应声音清晰。

5、进出口处应保证 401x 以上的照明。

6、进出口外应高于地面50?150mm,以防外部雨水从进出口流入 设备内部。

(二)土建要求

巷道堆垛类停车库的土建有两种, 一种是低层长巷道结构, 一种是 高层短巷道结构。土建设计应根据设备设计所提供的设备外形尺寸, 设备运动载荷、静载荷、预埋件尺寸要求、管线要求进行车库土建设 计。设计必须满足 GB 的标准。对于较为关键的巷道、升降机房、升 降通道、出入口的最终尺寸应由设备制造厂商确认方可投入施工。

(三)消防要求: 1、车库消防的设计施工均应由专业消防设计,施工单

位设计施工。 2、消防布置应符合 GB5006-97 《汽车库、修车库、停车场设

计防火 规范》。

3、停车场应设置火灾自动报警系统并应与防火分隔设施、自动喷淋 灭火系统、排烟等设施联动。

(四)电器要求:

在车库配电设计中, 要考虑将车库电源设为专用电源, 且应大 于车库供电总容量, 要有符合标准要求的保护接地装置。 一般要采用 双路供电,即有

备用电源;电源电压为三相

380V,和单相220V,频

率 50Hz, 供电电压和频率的偏差, 三相电压的不平衡度以及电压波形 均应符合相应的设计规范标准。 消防用电设备的配电线路必须于动 力、照明等一般线路分开, 并采取必要的防火措施。消防用电设备的 两个电源或两条线路应在最末一级配电箱处自动切换。

(五)照明要求:

照明电源应设为专用电路, 与其他电路分开; 操作室内的照度不应 低于 301x ,机房、电器室等照明其照度应不低于 51x 。设置闭路电 视监控系统。

(六)采暖要求:

库内温度要求为一5?40 C。

(七)排水要求: 具备充分的自动排水能力,在进出口处必须采取防雨

水进入措施。

(八)通风排烟: 以自然通风为主是停车库通风设计的主导思想, 封闭

的停车库应设置 机械排烟系统。 排烟用风机可通风用风机共用。 排烟用风机应保证在

280 C时能连续工作30min,换气次数不应少于每小时6次.

以上均应符合 GB 的要求!

六、循环类停车库

出入口的尺寸以设计图标为准,要符合 GB 的有关规范;其他土 建、照明、电器、消防均应符合 GB 的规范,同时业主与设备供应商 要做到急时沟通。

具体详见 GB 规范!

机械停车库设计方案(车库设计条件)

2、为了防止有害、可燃气体的聚集,可在有人员出入和停留的停车库内设置机械通风系统。3、通风排烟系统的设置应与机械式立体车库的布置及搬运车辆的运动不相干扰。以上要求均要符合GB的要求!五、巷道堆垛类(一)、出入口与车道:1、根据地形、道路条件、城市规划及客户要求
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5xugn9ob3n3j4le87moy0088t3x4ji00jjm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享